rolin писал(а):
тут надо пояснять, почему......
- имеются ввиду потери проводимости (падение напряжения на открытом транзюке) которые для МОСФЕТа линейно зависят от тока. (АЙДЖИБИТИ в этом плане получше, та как падение у него примерно 1,7 - 2 вольта и от тока зависит слабо):live-58:
rolin писал(а):
адаптируется под реальный режим работы.для устойчивости.
- устойчивость замкнутых систем - отдельная тема... стыкались когда нибудь, с замкнутой системой, которая теряет устойчивость?
при изменении частоты будут меняться ФЧХ и АЧХ скажем трансформатора, выходного фильтра, системы управления....
Нормально посчитать преобразователь с ЧИМ (посчитать устойчивость), и сделать макет который работал бы точно так как надо- если Вы можете, то тогда отхожу в сторону нервно покурить
rolin писал(а):
со многим мог бы ещё поспорить но не хочется.
- дик зачем спорить
?
обосновано расскажите, с чем не согласны...
И ТЗ правильное составте, расскажите что хотите, не пойму почему так понравился обратноход?
а для полуавтомата косой мост или резонансный преобразователь катит,мощность больше чем для дуговой сварки ( тк требуется жесткая характеристика) на выход батарею конденсаторов (для жестчения характеристики) и дополнительный дроссель чтоб скорость нарастания тока нормировать (какая нужна не знаю
)
valvol вроде когда то цифры озвучивал, посмотрите ветку про полуавтомат