Трибун писал(а):
valvol писал(а):
А почему бы нет? Очень может быть, что уже с фена поступает ионизированный воздух.
Обидно. Искал в плате проблему и уперся в этот эффект, рабочий день ушел на понимание, но, выходит, не это было проблемой.
Но, ведь
Цитата:
...знание получил
Это известно с давних времён. Одним из ярких примеров является появление статического электричества (не наведённого, это совершенно другое) на воздушных линиях электропередачи (ВЛ). Чем длиннее ВЛ, тем больший заряд накапливается на проводах относительно земли. Потенциал зависит от токов утечки по изоляции и оный тем больше, чем выше класс напряжения ВЛ. Распределение потенциала по ВЛ не равномерно, поскольку изоляторы на ВЛ не идеальны. Поэтому в Правилах прописано заземление ВЛ по концам и на месте работ. Кстати, при заземлении ВЛ только по концам наибольший потенциал будет наблюдаться в серёдке ВЛ (при идеальной изоляции). Работая на ПС-500кВ наблюдал заземление/снятие заземления ВЛ на концах и на месте производства работ. Токи очень большие, сравнимы с электросваркой на 150-250А.
Опять же, следует учитывать, что в воздухе всегда присутствуют заряженные частицы, которые способствуют увеличению потенциала/тока на ВЛ. Например, после грозы явно присутствует запах озона. Конечно, можно было бы возразить моему изложению, но ПС-500кВ находилась в сибирской тайге за 700км от Сургута, 200км от Тобольска и 450км от Тюмени. Т.е. о наведённом напряжении речи быть не может, т.б. сей эффект наблюдается и на вновь строящихся ВЛ, далёких от промышленных зон.
Что касается "наведёнки", то нынче столкнулся с сей проблемой при подключении 2-х уличных светодиодных фонарей по 10Вт. При подключении фазы на фонари и нуля через выключатель оные светились, что даже был виден "накал" СД в яркий солнечный день.
Трибун, помнится на даче у тебя была похожая проблема. Тогда, вроде как, списали всё на резюк, питающий СД в выключателе.