Power Electronics
http://valvol.ru/

Надёжная и безопасная работа IGBT-транзистора, модуля
http://valvol.ru/topic392.html
Страница 1 из 10

Автор:  Maikl [ 29-12, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Надёжная и безопасная работа IGBT-транзистора, модуля

Пожелания
В настоящей теме рассматриваются вопросы, связанные с надёжной и безопасной работой конкретных экземпляров IGBT-транзисторов и модулей на их основе (см. тему "Предложения по организации подфорума")

Автор:  Burner [ 05-01, 15:57 ]
Заголовок сообщения: 

Поделитесь, пожалуйста, опытом, при какой частоте в сварочнике могут работать IRG4PC50U. Если можно, поподробнее: Какой пиковый ток, коэф. заполлнения(или питание, Ктр и Uн), какой снаббер. Хорошо, если сообщите рабочую температуру. У Володина в РитмАрке - 30 кГц, пиковый ток - около 50А, но снабберы аж по 30 нФ. Интересно, будут ли эти IGBT жить, если уменьшить снаббер до 10 нФ.

Автор:  олег [ 05-01, 19:22 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Поделитесь, пожалуйста, опытом, при какой частоте в сварочнике могут работать IRG4PC50U. Если можно, поподробнее: Какой пиковый ток, коэф. заполлнения(или питание, Ктр и Uн), какой снаббер. Хорошо, если сообщите рабочую температуру. У Володина в РитмАрке - 30 кГц, пиковый ток - около 50А, но снабберы аж по 30 нФ. Интересно, будут ли эти IGBT жить, если уменьшить снаббер до 10 нФ.


Вот вам из прошу совета или помощи
Трибун писал
Не совсем понял, в чем был косяк? Все три диода?!
И не стесняйся. Главное - спешка тут оборачивается мат. потерями и разочарованием. Кроме Р8,9,10-2003, найди Р2-2006 и выполни холодную проверку БУ без инвертора.
И еще. Коли применил RCD снаббер по статье, можешь смело уменьшать емкости до 15n, автор оставил 30n, как наследие прежних, замененных ключей. Это резко снизит нагрев резисторов и потери в них и ключах. Для этих ключей после 18-22n потери выключения уже не уменьшаются, а 15n вполне достаточно. Как бонус получишь мЕньшее время восстановления снабберов и возможность еще зажать импульс в КЗ тем же R37. ИМХО автор не имел возможности глубокого изучения БУ и распространил влияние R37 и на другие режимы - практически R37 влияет на длительность импульса в конце ЧИМ-регулирования и непосредственно в КЗ.

Была еще ошибка с витками ТГР драйверов - мог не срабатывать первый инвертор логики.

И верно, про FAQ забыл!
Кстати, уже сегодня, опираясь на симулятор, вижу, что и 10n достаточно - пик потерь выключения на ключе меньше 1кВт, а по теплу резистора - выигрыш такой, что можно на этих частотах/мощностях конкурировать с регенератом.

Автор:  Трибун [ 06-01, 01:15 ]
Заголовок сообщения: 

Надо уточнять. Коммутируемый ток - котлеты, пиковая мощность выключения - мухи. Или наоборот - кому как нравится. Связь этих вещей есть, но смотреть на них надо раздельно. Превышение тока убьет ключ сразу, а пик выключения может точить его подольше. Это как проволоку гнуть - сколько раз выдержит.
В модели косого на 30кГц для ключей 50U пробовал определить оптимум емкости снаббера. Результат на пикче. Результат почти не зависит от типа снаббера, просто регенерат чуть хуже готовит конденсатор и возможно ему надо емкость чуть больше. От частоты этот пик тоже не зависит. Есть мнение, что нельзя превышать пик 1,5кВт. Ессно пик зависит от тока, но картинка говорит, что более 20n ставить в снаббер бессмысленно, а для слабых приложений (под 3-ку) и 10n достаточно.
Сейчас у меня на 30кГц трудятся ключи 50U c регенератом по 15n. Успешно отработал пару сезонов с пределом 150А. Потом был разгон до 175А, но за сезон в этом режиме он работал немного, в основном для проверки и демонстраций. В этом варианте ключи напаяны на 3мм медяшки и только затем изолированы 0,06 слюдой.
Изображение
Что касается максимальных токов, то в упомянутом FAQ автор это уже посчитал, врать не стану. Но моя практика - косой с 50U при хорошем конструктиве вполне надежно высасывает бытовую розетку :good: , а более 175-180А надо уже три фазы.

Автор:  Burner [ 06-01, 18:37 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо.

Автор:  Dizel1 [ 06-01, 18:49 ]
Заголовок сообщения: 

Burner писал(а):
Интересно, будут ли эти IGBT жить, если уменьшить снаббер до 10 нФ.
- у меня в 2 аппаратах 12нан, 30 кГц,120 ампер на выходе.
живут :good: - один полгода, второй около 2 лет...

Автор:  Burner [ 06-01, 19:15 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1
Каков Ктр и индуктивность дросселя? Это ведь косые мосты?

Автор:  Burner [ 06-01, 19:16 ]
Заголовок сообщения: 

Мне интересен именно пиковый ток ИЖБТ.

Автор:  Dizel1 [ 06-01, 23:23 ]
Заголовок сообщения: 

ктр =2,7-2,8. В первом дроссель железный и по расчетам порядка 32 мкГ .. не помню точно... (но параметры нашел... ПЛ 16*32, 16 кв провод, 20 витков, зазор 2*4 мм или 2*3 мм ? ..1500 кв мм окно, 40 мкГ ? по расчету )
Второй феррит Ш16 *20 , зазор 2*1 толи 2*1.5 вроде 12 витков , фольга - 12 мм кв, порядка 60 мкГ...
Пересчитайте.. а то моточные нашел - а индуктивности нет :blush:
величину тока тоже выложите... народу сгодится :live-58:
снаберные конденсаторы КСО (лучшее из того что было доступно) - по 3 шт в паралель.

Автор:  Burner [ 13-01, 15:27 ]
Заголовок сообщения: 

Первый - таки да, пр 2х3 мм зазоре без учета расползания поля из зазора выходит 43 мкГн. При 120 А получается индукция 0,5 Тл. Немного маловато. Я бы зазор уменьшил, чтобы иметь индукцию 0,8-1 Тл. Индуктивность станет немного выше(раза в 2).
При паузе 20 мкс и напр. на дуге 20 В выходит изменение выходного тока всего 10 А. Ток ключа практически прямоугольный.

Второй имеет насыщение при 60 А(0,3 Тл). Только 14 мкГ. Феррит мелкий очень. Пиковый ток при этом здорово зависит от индуктивности проводов. Страшно считать. Мож., 2 среднеимпульсных тока.
Имеем, сталбыть, две крайности. На железе дроссель почти идеальный, на феррите - экстремальный :)

Автор:  Трибун [ 13-01, 15:35 ]
Заголовок сообщения: 

Только не пытайтесь замерить индуктивность на железе стандартным ВЧ измерителем или на биениях, получите лАжу. Нужно или измерние на НЧ или довериться расчету. У меня на железе расчетные 47мкГн для 30кГц, но тогда в расчете полагал зазор истинным, индукция для ленты вышла примерно 1,1Тл.

Автор:  Dizel1 [ 13-01, 19:40 ]
Заголовок сообщения: 

резонансом можно мерить... но генератор импульсов могучий надо...

Автор:  Трибун [ 13-01, 23:53 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1
Зачем могучий? Для измерения резонансом, например на 30кГц, в линейной области, можно любой ГСС.

Автор:  dimitriy-bc [ 18-01, 01:21 ]
Заголовок сообщения: 

Всем доброго времени суток. При использовании в косом IRG4PC50U и желании получить на выходе 150А, достаточно ставить по одному транзистору, или их надо ставить в параллель?

Автор:  Maikl [ 18-01, 01:28 ]
Заголовок сообщения: 

dimitriy-bc писал(а):
При использовании в косом IRG4PC50U и желании получить на выходе 150А, достаточно ставить по одному транзистору, или их надо ставить в параллель?
достаточно :)

Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 4 часа