Здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
Начальник принес на ремонт UPS SU1400Inet. При переходе на батарею сильно гудит трансформатор и сразу вырубается, загорается индикатор замены батареи (батарея нормальная) при этом происходит большой бросок тока (без нагрузки). Схема вроде похожа на эту:

http://master-tv.com/article/apc-back-ups/5.png
http://master-tv.com/article/apc-back-ups/6.png
http://master-tv.com/article/apc-back-ups/7.png

Насколько я понимаю, микросхема apc2020 должна формировать шим синусоиду, а на выводах 3,4,6,7 импульсы 50Гц с заполнением почти 50% и не видно никакой модуляции. В силовой части никаких дефектов нет. Зарядка работает нормально, при этом открывается диагональ моста короткими шим импульсами. Напряжения +12, +5, -8 в норме. Не совсем понятно какую роль выполняет микросхема apc2010. В чем может быть дело? Кто нибудь знает принцип работы этих микросхем? Нигде не смог найти на них даташиты.

Автор:  Dizel1 [ 24-01, 23:59 ]
Заголовок сообщения: 

Gvart писал(а):
микросхема apc2020 должна формировать шим синусоиду,
- в большинстве компутерных УПСов на выходе просто прямоугольник
Gvart писал(а):
какую роль выполняет микросхема apc2010
- это специализированный контролер скорее всего чтото стандартное куда залита фирменная прошивка
бросок тока где ? от батареи ? скорее всего проблема в силовой части может релюшка залипла или один из силовых транзюков пробит
Ковыряйте дальше пишите впечетления - розберемся

Автор:  Gvart [ 25-01, 00:22 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
в большинстве компутерных УПСов на выходе просто прямоугольник

Нет этот именно синус выдавал
Цитата:
бросок тока где ? от батареи ? скорее всего проблема в силовой части может релюшка залипла или один из силовых транзюков пробит

Транзисторы проверил первым долгом - все целые а брасок тока да, от батареи при включении инвертора, причем без нагрузки. В понедельник буду копать дальше

Автор:  Gvart [ 29-01, 15:38 ]
Заголовок сообщения: 

Никак не могу с ним разобраться. Проверил еще раз транзисторы, реле, измерительные трансформаторы, обвязку микросхем, все целое! Явно чтото нето с управлением. При зарядке на выводах 3, 6 apc2020 вч импульсы, те открываются только нижние транзисторы моста. При работе от батареи на выводах 3, 4, 6, 7 на долю секунды появляется меандр 50 Гц и инвертор вырубается. Трансформатор явно не расчитан на такой режим работы. На выводах 5,6 apc2010 всегда присутствует меандр, а на выв. 2 поступает эталонная синусоида. Кто нибудь знает, какие сигналы должны быть на этих микросхемах?

Автор:  ildus [ 31-01, 13:26 ]
Заголовок сообщения: 

может межвитковое в трансе?