Необходимо разработать регулируемый источник для заряда конденсаторной батареи напряжением до +1500 В. Помогите определится какие схемотехнические решения наиболее приемлемы в данном случае.

Автор:  Трибун [ 18-08, 01:50 ]
Заголовок сообщения: 

Мало данных - исходное питание, емкость, время заряда, частота.

Автор:  Михаилл [ 18-08, 02:33 ]
Заголовок сообщения: 

сеть 1ф - 220 в;
потребляемая мощность до 200 ВА;
емкость батареи - 2500 мкФ;
время заряда до 30 сек;
время разряда 0,1 сек;
ток разряда до 2000 А.
С частотой не понятно для какого параметра.

Автор:  Трибун [ 18-08, 08:45 ]
Заголовок сообщения: 

Михаилл писал(а):
С частотой не понятно для какого параметра.
Как часто надо заряжать емкость? Разово или...

Автор:  Михаилл [ 18-08, 09:41 ]
Заголовок сообщения: 

наибольшая частота 1/30,1=0,03322 Гц

Автор:  Трибун [ 18-08, 11:03 ]
Заголовок сообщения: 

Т.е. почти разовая зарядка. Тут недалече группа товарищей рассматривала получение высокого напряжения в принципе (есть проблемы) http://valvol.flyboard.ru/topic159.html
А для начала, общие соображения в настольной книжице
4.9.Преобразователь напряжения мощностью 225Вт для заряда накопительных конденсаторов. Источники вторичного электропитания. Справочное пособие. Под ред. Ю.И.Конева. М, "Радио и связь", 1983, с.183.
Емкость 220мк
Напряжение 1500В
Частота РАЗряда 2Гц

ИМХО не надо задирать частоту преобразования.

Автор:  Dizel1 [ 18-08, 13:13 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
Тут недалече группа товарищей рассматривала получение высокого напряжения в принципе
- я тоже к цели потихоньку пробиваюсь ... 2 кВ 100 мА получаю без проблем..
правда пока без регулировки
:blush:

Автор:  Михаилл [ 18-08, 17:37 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за книжицу, такую не читал.
Непонятно высказывание автора в последнем абзаце пункта 4.9 (стр 185), о глубоком насыщении сердечника трансформатора при большом динамическом диапазоне преобразователя.
Мне кажется, что при неизменной частоте ШИМ насыщение сердечника трансформатора должно отсутствовать.

стр 185
Изображение

стр 186
Изображение


[/img]

Автор:  Dizel1 [ 18-08, 18:13 ]
Заголовок сообщения: 

Михаилл писал(а):
Мне кажется, что при неизменной частоте ШИМ насыщение сердечника трансформатора должно отсутствовать.

-не.. в двутакте при резком (период -два) изменении нагрузки блока (и оч дохлом выходном фильтре) вызовет дин насыщение..
НО скажите, зачем Вам двутакт? при таких мощностях однотакты рулят... проблем меньше.. в двутакте с ограничением тока быстрым опять проблемы... нафига оно :live-14: ?? Ваш конденсатор можно спокойно зарядить обратноходом... обратноход на 200 Вт и 1000 вольт - штучка не сложная.прорисовать схему и сосчитать помогу ... и другие думаю откликнутся

Автор:  Трибун [ 18-08, 23:43 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 писал(а):
я тоже к цели потихоньку пробиваюсь ... 2 кВ 100 мА получаю без проблем..
Тут при постоянном токе как раз 130мА до 1.5кВ за 30сек успеют. Вот только моща за 200Вт может перевалить. Вот ежели стабилизировать входную мощность (ток), то блочек выйдет небольшим.
Михаилл писал(а):
Непонятно высказывание автора в последнем абзаце пункта 4.9 (стр 185),
Видимо это не Ваш случай, там частота разряда 2Гц, т.е. скорость заряда настолько высока, что вольтсекунда в соседних импульсах может отличаться значительно - возникает несимметрия намагничивания со всеми вытекающими.
А Dizel1 дело говорит, и коли поможет - почему нет?

Автор:  Михаилл [ 19-08, 13:26 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
частота разряда 2Гц, т.е. скорость заряда настолько высока, что вольтсекунда в соседних импульсах может отличаться значительно - возникает несимметрия намагничивания со всеми вытекающими[/size][/size]

Снижение несиметричного перемагничивания возможно при одновременном изменении длительности открытого состояния верхнего и нижнего ключа (попарно).
Цитата:
-не.. в двутакте при резком (период -два) изменении нагрузки блока (и оч дохлом выходном фильтре) вызовет дин насыщение..

Заряжаем конденсатор - резкие изменения нагрузки отсутствуют. Дополнительно процесс заряда начинается при Кз=0 (коэф. заполнения) и оканчивается при достижении требуемого напряжения на конденсаторе, источник выключается и конденсатор разряжается на другую цепь, далее процесс повторяется.

Цитата:
обратноход на 200 Вт и 1000 вольт - штучка не сложная

если можно сылку на схемотехнические решения

Автор:  Dizel1 [ 19-08, 16:10 ]
Заголовок сообщения: 

Михаилл писал(а):
Снижение несиметричного перемагничивания возможно при одновременном изменении длительности открытого состояния верхнего и нижнего ключа (попарно).
-не так не выйдет.. рано или поздно придется регулировать выход.. и следовательно менять длит импульса.. неизбежно у Вас будет ситуейшен что один длиннее другого..
.. но если поставить нормальный фильтр то все будет нормально..
стандартная тл494 справится..
Михаилл писал(а):
Заряжаем конденсатор - резкие изменения нагрузки отсутствуют.
- отсудствуют.. да.. но ток ограничивать то надо если по среднему значению.. то тогда да все ок.. а если "карент моде"
то тогда труба :lol:
Михаилл писал(а):
если можно сылку

- да нету ссылки :blush: НО знаю четко о чем говорю...
просто года 3 назад делал зарядку капа 10КВ и 0,05 мкФ с помощью обратнохода на блокинг-генераторе.. (в универе игрались с ХВ :lol: )
кап заряжался быстрее чем за секунду..
но кпд блокинг - генератора был процентов 50..
от потому и предлагаю обратноход с "внешним управлением" на горяче любимой ЮЦ3845.. КПД высокий, минимум проблем, и максимум эффективности... + отсудствие спецефических проблем с управлением свойственных двутактам..
если оно Вам по настоящему надо.. то сегодня найду полчаса, и на бумажке прикину и нарисую... завтра выложу..

Автор:  Dizel1 [ 19-08, 20:54 ]
Заголовок сообщения: 

http://flyfolder.ru/13615238

Автор:  Михаилл [ 20-08, 01:56 ]
Заголовок сообщения: 

Так я об этом же, в каждом китайском двутактном БП стоит кондер (1mF*250B) акурат последовательно с первичной обмоткой для фильтрации постоянной составляющей тока.

Цитата:
но ток ограничивать то надо

С помощью ООС по току и ШИМ - источник тока.

За схему большое спасибо, буду пробовать. Только с параметрами сердечника транса надо разобратся.

Автор:  Сплинта [ 20-08, 07:31 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 писал(а):
сегодня найду полчаса, и на бумажке прикину и нарисую... завтра выложу..

Есть веточка про ШИМ-стильбизацию в мостике, дык, там много вероянтов высоковольтного питалова-заряжалова рассмотрено. А параметры ключей и габариты моток определяются лишь потребной выходной моченностью. Стоит ли начинать очередной виток трындения в новой веточке и снова повторять "курс молодого питательщика высоковольтника"?