Jamper писал(а):
Постепенно продвЫгаемся к статике?
Отнюдь. Ни статики, ни залипания контактов. Датчик во взрывоопасной зоне питается кабелем до 500м от вторичного блока, где стоит искрозащитный барьер. Задача последнего - ограничить ток и напряжение в кабеле, чтобы, будучи случайно перерубленым лопатой, он не пождег некий газ, т.е. энергия искры должна быть безопасной. Энергия зависит от тока, напряжения и реактивностей кабеля + онные в датчике. Индуктивность накладывает ограничение на ток, емкость - на напряжение. При отсутствии реактивностей ограничения менее строги, но тоже есть. Защита должна обеспечить безопасность даже при любой аварии во вторичном блоке, т.е. от максимально возможных там напряжений, чаще это макс. амплитуда сети если транс БП не выполнен особым образом. Частенко защитный барьер получается таков, что до активного датчика доходит менее половины питания, интересная задача - как обеспечить питание датчика? Например если там прожорливый Ганн. Еще и емкость ограничена. Независимо от типа кабеля надо считать его с реактивностями 0.15мкФ и 0.5мГн.
Не удержался от оффтоп
ЭТО меня достало...