Автор:  valvol [ 13-12, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Airflow писал(а):
Т.е. чтобы уйти от резонансных пиков лучше делать фильтр Отто на небольшой диапазон мощностей? 30 - 200 Вт?

Не совсем. Фильтр Отто можно использовать в широком диапазоне нагрузок, если входное напряжение не содержит гармоник, совпадающих с боковыми резонансными пиками. В противном случае надо будет принимать какие-то меры, позволяющие не допускать режима малой нагрузки и холостого хода.
Airflow писал(а):
И еще - Вы пишете в прошедшем времени "фильтр Отто широко использовался". Сейчас есть более прогрессивные схемы, но есть ли сравнимые по простоте изготовления?

Сейчас для генерации синусоиды используются более прогрессивные преобразователи с ШИМ высокой частоты (десятки и сотни кГц). В этом случае используется малогабаритный и простой LC-фильтр низких частот.

Автор:  valvol [ 12-04, 22:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Сообщения по регулятору перенесены в более родственную тему.

Автор:  Topik [ 04-12, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Здравствуйте Валентин Яковлевич! На Вашей страничке -о себе-увидел макет Вашей поделку мощного стабилизатора переменного напряжения.напишите пожалуйста-где можно почитать об этом стабилизаторе подробнее есть вопросы.есть желание повторить конечно поменьше мощности.С уважением Александр Борисович.

Автор:  valvol [ 04-12, 23:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Topik писал(а):
На Вашей страничке -о себе-увидел макет Вашей поделку мощного стабилизатора переменного напряжения.напишите пожалуйста-где можно почитать об этом стабилизаторе подробнее есть вопросы.есть желание повторить конечно поменьше мощности.

Описание этого стабилизатора нигде не публиковалось. Эту разработку я делал будучи штатным разработчиком фирмы, которая и по сей день эти стабилизаторы производит. Здесь на сайте, в разделе Статьи, лежит авторский вариант статьи Компенсатор отклонения напряжения сети, опубликованной в журнале РадиоХобби №1 за 2004 год. Там же приводятся более поздние доработки этого стабилизатора. Для домашних нужд такой аппарат вполне подходит.

Автор:  Topik [ 06-12, 20:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

читал за КОН в журнале-если применить тор вместо Ш-образного железа на 6квт.какой размер нужен железа и какой провод? сибо.пас

Автор:  valvol [ 07-12, 02:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Topik писал(а):
какой размер нужен железа и какой провод?

Обычно исходят из того, что есть. Или у Вас там широкий выбор материалов?
Для выяснения габаритной мощности трансформатора надо указать желательные диапазон коррекции и мощность самого корректора.
Topik писал(а):
сибо.пас

Буквы экономите?

Автор:  Topik [ 07-12, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

здравствуйте! какой там выбор в Запорожской обл. думаю собрать информацию потом искать.мощность 6квт.диапазон 130-270в. с 5% точностью может даже поточней. на какое напряжение у Вас обмотка i/ii/iii тр-ра Т2. спасибо.

Автор:  valvol [ 07-12, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Topik писал(а):
на какое напряжение у Вас обмотка i/ii/iii тр-ра Т2. спасибо.

Трансформатор имеет отводы на 180, 220 и 260 вольт. Трех отводов недостаточно, чтобы обеспечить желаемую точность в указанном диапазоне напряжений.
Topik писал(а):
мощность 6квт.диапазон 130-270в. с 5% точностью может даже поточней.

Ну вот, смотрите. Будем исходить из этих данных.
1. Номинальная выходная мощность корректора Pn = 6 кВт. Этой мощности, при номинальном выходном напряжении, соответствует номинальный выходной ток Iout.nom = 6000 / 220 = 27.3 А;
2. Когда на входе корректора максимальное напряжение Vin.max = 270 В, выходное напряжение Vout.max = 220В + 5% = 220 * 1.05 = 231 В. В этом случае автотрансформатор вынужден снижать напряжение на Vin.max - Vout.max = 270 - 231 = 39 В и его теоретическая габаритная мощность должна равняться Pdn = Iout.nom * (Vin.max - Vout.max) = 27.3 * 39 = 1065 ВА;
3. Когда на входе корректора минимальное напряжение Vin.min = 130 В, выходное напряжение Vout.min = 220В - 5% = 220 * 0.95 = 209 В. В этом случае автотрансформатор вынужден повышать напряжение на Vou.min - Vin.min = 209 - 130 = 79 В и его теоретическая габаритная мощность должна равняться Pup = Iout.nom * (Vou.min - Vin.min) = 27.3 * 79 = 2157 ВА.
4. Результирующая габаритная мощность автотрансформатора равна P = 0.5 * Pdn + Pup = 0.5 * 1065 + 2157 = 2690 ВА. Так как автотрансформатор будет подвергаться резким перепадам напряжения, то его габаритную мощность стоит увеличить примерно в два раза (рабочая индукция в два раза меньше максимальной). Т.е. получается, что нам потребуется трансформатор с габаритной мощностью 5380 ВА.
5. Максимальный входной ток Iin.max будет потребляться при минимальном входном напряжении:
Iin.max = Pn / Vin.min = 6000 / 130 = 46 A. Для защиты корректора от перегрузки, на входе его нужно поставить автоматический выключатель на 50 А.

Автор:  valvol [ 09-12, 00:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Topik писал(а):
130-270в. с 5% точностью

Для обеспечения точности не хуже 5%, в указанном диапазоне напряжений, необходимо чтобы автотрансформатор имел не менее 8 ступеней регулирования.
Напряжение отвода для каждой ступени:
V1 = 136.2 В;
V2 = 149.2 В;
V3 = 163.5 В;
V4 = 179.2 В;
V5 = 196.3 В;
V6 = 215.1 В;
V7 = 235.7 В;
V8 = 258.2 В.

Ток секции:
I(0-1) = 16.8 A;
I(1-2) = 27.3 A;
I(2-3) = 27.3 A;
I(3-4) = 27.3 A;
I(4-5) = 27.3 A;
I(5-6) = 27.3 A;
I(6-7) = 27.3 A;
I(7-8) = 23.3 A.

Напряжение выходного отвода 220 В, либо 230 В, если следовать европейскому стандарту. Можно сделать и то и другое.

Расчет трансформатора приводится в моей книге Современные сварочные аппараты своими руками (стр. 270-273) или Создаем современные сварочные аппараты (стр. 269-276).

В ближайшее время постараюсь сделать онлайн калькулятор для расчета трансформатора ступенчатого стабилизатора.

Автор:  valvol [ 14-12, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Предварительный вариант онлайн калькулятора, позволяющего рассчитать параметры трансформатора для ступенчатого стабилизатора:
http://valvol.xyz/calc_tss1.php
Здесь в полях ввода:
Pout - Мощность стабилизатора в ВА или кВА;
Vout - Номинальное выходное напряжение стабилизатора;
Vin.min - Минимальное входное напряжение стабилизатора;
Vin.max - Максимальное входное напряжение стабилизатора;
Acc - Точность стабилизатора, которую можно задать либо количеством ступеней, либо погрешностью поддержания выходного напряжения в %.

На выходе получаем:
- Таблицу напряжений отводов и токовой нагрузки отдельных секций автотрансформатора;
- Габаритную мощность автотрансформатора;
- Требования к максимальной рабочей индукции с привязкой к параметру Bm (рекомендуемая максимальная индукция) используемого магнитного материала сердечника.
- Погрешность стабилизации для выбранного диапазона напряжений и количества ступеней регулирования.
- Если задана максимальная погрешность стабилизации, то получаем количество ступеней регулирования, равное количеству входных отводов автотрансформатора.

Автор:  Aleks1958 [ 25-04, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Валентин Яковлевич. Я писал Вам на почту вопрос по переходу ТР в режим ТТ. Продолжаю вопрос на форуме. Схема управляющая реле учитывает переход 0 в сети. К работе самой схемы претензий нет. Замерял время переключения контактов реле нескольких штук. Вышло 5-6 мсек. В итоге замыкание должно происходить в момент максимума напряжения и минимума тока в ТР. Проблема в том что в схеме включения ТР как опубликовано в Радио 1981 №1 при размыкании контактов силовой ТР становится ТТ со всеми вытекающими проблемами. И как с этим бороться. Или этот вариант не вариант? Соблазнило без разрывное включение силовой обмотки и коммутация на порядок меньших токов. Использование симисторов эту проблему не решает а добавляет новые с возможностью сквозных токов. :live-14:

Автор:  valvol [ 25-04, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Aleks1958 писал(а):
Вышло 5-6 мсек. В итоге замыкание должно происходить в момент максимума напряжения и минимума тока в ТР.

Это конечно хорошо, что Вы позаботились об измерении этого параметра. :good:
Однако минимум тока в пике напряжения будет только в том случае, если нагрузка стабилизатора чисто индуктивная. А вот в случае активной нагрузки, в пике напряжения будет и пик тока. Чтобы коммутация происходила в нуле тока, нужно синхронизироваться не по напряжению, а по току. Только в этом случае можно обеспечить правильную коммутацию при любом характере нагрузки!
Aleks1958 писал(а):
И как с этим бороться.

Попробуйте следующим образом использовать трансформатор в своей схеме.
Изображение

Автор:  Aleks1958 [ 26-04, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Спасибо за подсказку.
Попробую такой вариант, правда реле нужно мощнее, а то замучило уже. Защита на щитке отключает при превышении 270 и сидим ждем пока упадет ниже. И так по несколько раз утром и вечером. :evil:

Автор:  Aleks1958 [ 26-04, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Подскажите как вставлять схему в сообщение?

Автор:  valvol [ 27-04, 09:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку.
В том числе, используя ресурсы форума.