Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Стабилизаторы сетевого напряжения http://valvol.ru/topic63.html |
Страница 4 из 5 |
Автор: | valvol [ 13-12, 21:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Airflow писал(а): Т.е. чтобы уйти от резонансных пиков лучше делать фильтр Отто на небольшой диапазон мощностей? 30 - 200 Вт? Не совсем. Фильтр Отто можно использовать в широком диапазоне нагрузок, если входное напряжение не содержит гармоник, совпадающих с боковыми резонансными пиками. В противном случае надо будет принимать какие-то меры, позволяющие не допускать режима малой нагрузки и холостого хода. Airflow писал(а): И еще - Вы пишете в прошедшем времени "фильтр Отто широко использовался". Сейчас есть более прогрессивные схемы, но есть ли сравнимые по простоте изготовления? Сейчас для генерации синусоиды используются более прогрессивные преобразователи с ШИМ высокой частоты (десятки и сотни кГц). В этом случае используется малогабаритный и простой LC-фильтр низких частот. |
Автор: | valvol [ 12-04, 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Сообщения по регулятору перенесены в более родственную тему. |
Автор: | Topik [ 04-12, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Здравствуйте Валентин Яковлевич! На Вашей страничке -о себе-увидел макет Вашей поделку мощного стабилизатора переменного напряжения.напишите пожалуйста-где можно почитать об этом стабилизаторе подробнее есть вопросы.есть желание повторить конечно поменьше мощности.С уважением Александр Борисович. |
Автор: | valvol [ 04-12, 23:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Topik писал(а): На Вашей страничке -о себе-увидел макет Вашей поделку мощного стабилизатора переменного напряжения.напишите пожалуйста-где можно почитать об этом стабилизаторе подробнее есть вопросы.есть желание повторить конечно поменьше мощности. Описание этого стабилизатора нигде не публиковалось. Эту разработку я делал будучи штатным разработчиком фирмы, которая и по сей день эти стабилизаторы производит. Здесь на сайте, в разделе Статьи, лежит авторский вариант статьи Компенсатор отклонения напряжения сети, опубликованной в журнале РадиоХобби №1 за 2004 год. Там же приводятся более поздние доработки этого стабилизатора. Для домашних нужд такой аппарат вполне подходит. |
Автор: | Topik [ 06-12, 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
читал за КОН в журнале-если применить тор вместо Ш-образного железа на 6квт.какой размер нужен железа и какой провод? сибо.пас |
Автор: | valvol [ 07-12, 02:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Topik писал(а): какой размер нужен железа и какой провод? Обычно исходят из того, что есть. Или у Вас там широкий выбор материалов? Для выяснения габаритной мощности трансформатора надо указать желательные диапазон коррекции и мощность самого корректора. Topik писал(а): сибо.пас Буквы экономите? |
Автор: | Topik [ 07-12, 17:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
здравствуйте! какой там выбор в Запорожской обл. думаю собрать информацию потом искать.мощность 6квт.диапазон 130-270в. с 5% точностью может даже поточней. на какое напряжение у Вас обмотка i/ii/iii тр-ра Т2. спасибо. |
Автор: | valvol [ 07-12, 23:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Topik писал(а): на какое напряжение у Вас обмотка i/ii/iii тр-ра Т2. спасибо. Трансформатор имеет отводы на 180, 220 и 260 вольт. Трех отводов недостаточно, чтобы обеспечить желаемую точность в указанном диапазоне напряжений. Topik писал(а): мощность 6квт.диапазон 130-270в. с 5% точностью может даже поточней. Ну вот, смотрите. Будем исходить из этих данных. 1. Номинальная выходная мощность корректора Pn = 6 кВт. Этой мощности, при номинальном выходном напряжении, соответствует номинальный выходной ток Iout.nom = 6000 / 220 = 27.3 А; 2. Когда на входе корректора максимальное напряжение Vin.max = 270 В, выходное напряжение Vout.max = 220В + 5% = 220 * 1.05 = 231 В. В этом случае автотрансформатор вынужден снижать напряжение на Vin.max - Vout.max = 270 - 231 = 39 В и его теоретическая габаритная мощность должна равняться Pdn = Iout.nom * (Vin.max - Vout.max) = 27.3 * 39 = 1065 ВА; 3. Когда на входе корректора минимальное напряжение Vin.min = 130 В, выходное напряжение Vout.min = 220В - 5% = 220 * 0.95 = 209 В. В этом случае автотрансформатор вынужден повышать напряжение на Vou.min - Vin.min = 209 - 130 = 79 В и его теоретическая габаритная мощность должна равняться Pup = Iout.nom * (Vou.min - Vin.min) = 27.3 * 79 = 2157 ВА. 4. Результирующая габаритная мощность автотрансформатора равна P = 0.5 * Pdn + Pup = 0.5 * 1065 + 2157 = 2690 ВА. Так как автотрансформатор будет подвергаться резким перепадам напряжения, то его габаритную мощность стоит увеличить примерно в два раза (рабочая индукция в два раза меньше максимальной). Т.е. получается, что нам потребуется трансформатор с габаритной мощностью 5380 ВА. 5. Максимальный входной ток Iin.max будет потребляться при минимальном входном напряжении: Iin.max = Pn / Vin.min = 6000 / 130 = 46 A. Для защиты корректора от перегрузки, на входе его нужно поставить автоматический выключатель на 50 А. |
Автор: | valvol [ 09-12, 00:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Topik писал(а): 130-270в. с 5% точностью Для обеспечения точности не хуже 5%, в указанном диапазоне напряжений, необходимо чтобы автотрансформатор имел не менее 8 ступеней регулирования. Напряжение отвода для каждой ступени: V1 = 136.2 В; V2 = 149.2 В; V3 = 163.5 В; V4 = 179.2 В; V5 = 196.3 В; V6 = 215.1 В; V7 = 235.7 В; V8 = 258.2 В. Ток секции: I(0-1) = 16.8 A; I(1-2) = 27.3 A; I(2-3) = 27.3 A; I(3-4) = 27.3 A; I(4-5) = 27.3 A; I(5-6) = 27.3 A; I(6-7) = 27.3 A; I(7-8) = 23.3 A. Напряжение выходного отвода 220 В, либо 230 В, если следовать европейскому стандарту. Можно сделать и то и другое. Расчет трансформатора приводится в моей книге Современные сварочные аппараты своими руками (стр. 270-273) или Создаем современные сварочные аппараты (стр. 269-276). В ближайшее время постараюсь сделать онлайн калькулятор для расчета трансформатора ступенчатого стабилизатора. |
Автор: | valvol [ 14-12, 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Предварительный вариант онлайн калькулятора, позволяющего рассчитать параметры трансформатора для ступенчатого стабилизатора: http://valvol.xyz/calc_tss1.php Здесь в полях ввода: Pout - Мощность стабилизатора в ВА или кВА; Vout - Номинальное выходное напряжение стабилизатора; Vin.min - Минимальное входное напряжение стабилизатора; Vin.max - Максимальное входное напряжение стабилизатора; Acc - Точность стабилизатора, которую можно задать либо количеством ступеней, либо погрешностью поддержания выходного напряжения в %. На выходе получаем: - Таблицу напряжений отводов и токовой нагрузки отдельных секций автотрансформатора; - Габаритную мощность автотрансформатора; - Требования к максимальной рабочей индукции с привязкой к параметру Bm (рекомендуемая максимальная индукция) используемого магнитного материала сердечника. - Погрешность стабилизации для выбранного диапазона напряжений и количества ступеней регулирования. - Если задана максимальная погрешность стабилизации, то получаем количество ступеней регулирования, равное количеству входных отводов автотрансформатора. |
Автор: | Aleks1958 [ 25-04, 14:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Валентин Яковлевич. Я писал Вам на почту вопрос по переходу ТР в режим ТТ. Продолжаю вопрос на форуме. Схема управляющая реле учитывает переход 0 в сети. К работе самой схемы претензий нет. Замерял время переключения контактов реле нескольких штук. Вышло 5-6 мсек. В итоге замыкание должно происходить в момент максимума напряжения и минимума тока в ТР. Проблема в том что в схеме включения ТР как опубликовано в Радио 1981 №1 при размыкании контактов силовой ТР становится ТТ со всеми вытекающими проблемами. И как с этим бороться. Или этот вариант не вариант? Соблазнило без разрывное включение силовой обмотки и коммутация на порядок меньших токов. Использование симисторов эту проблему не решает а добавляет новые с возможностью сквозных токов. |
Автор: | Aleks1958 [ 26-04, 15:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Спасибо за подсказку. Попробую такой вариант, правда реле нужно мощнее, а то замучило уже. Защита на щитке отключает при превышении 270 и сидим ждем пока упадет ниже. И так по несколько раз утром и вечером. |
Автор: | Aleks1958 [ 26-04, 23:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Подскажите как вставлять схему в сообщение? |
Автор: | valvol [ 27-04, 09:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стабилизаторы сетевого напряжения |
Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку. В том числе, используя ресурсы форума. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |