Автор:  Aleks1958 [ 28-04, 00:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Спасибо. Прочитал. Выбрал последний вариант.А в каком году Париж был, неужели в этом так проходит борьба с ковидом? Переделал подключение ТР по Вашему совету но без снаббера. В таком включении не понятно нужен он или нет. сегодня поставил, работает. Но хочется вариант с отключением первички при холостом ходе. Схемку нарисовал но не могу пока придумать как реализовать задержку 20-500 мсек на отключение реле.Схема модернизирована на базе той что сообщении.

Автор:  valvol [ 28-04, 09:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Aleks1958 писал(а):
А в каком году Париж был, неужели в этом так проходит борьба с ковидом?

Это было в апреле 2014 года. В Фонтенбло отмечали 200 лет со дня отречения Наполеона.
Aleks1958 писал(а):
Но хочется вариант с отключением первички при холостом ходе.

Навязчивая идея? :)
Каких-то преимуществ такое включение не имеет. Однако создает большие проблемы для коммутации.

Автор:  Aleks1958 [ 06-05, 01:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Валентин Яковлевич. Вариант с постоянно подключенной первичкой работает, но немного слышно ТР. Последняя попытка модернизации. Напишите свое мнение. Задержка отключения первички вроде как милисекунд 70 должна получится. А при включении без задержки но с опережением на время синхронизации с 0. Может я в чем и ошибся. В железе еще не пробовал.

Автор:  valvol [ 06-05, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Aleks1958 писал(а):
Вариант с постоянно подключенной первичкой работает, но немного слышно ТР.

Слышно постоянно или только в момент переключения?

Автор:  Aleks1958 [ 07-05, 00:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

То что реле щелкает это понятно. Днем за общим шумом не заметно а вот ночью от вибрации ТР на корпус передается легкий гул. ТР половинки пришлифованы и склеены на эпоксидный клей с ферритовым порошком. Ну и лишние киловатты никто не отменял. Радикальное решение вопроса это кабель починить но даже телевидение не помогло. Может у Вас там связи есть на Боровского или Краснова?(шучу). Ну а как мои фантазии на тему стабилизатора. Схему я прицеплял.

Автор:  valvol [ 07-05, 11:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Aleks1958 писал(а):
Схему я прицеплял.

Полное включение трансформатора будет производить больший акустический эффект по сравнению с режимом коммутации отводов. Тем более, если это пытаться делать в нуле напряжения. В этом случае трансформатор испытывает максимальные электромагнитные перегрузки. Но, возможно, это будет как-то компенсироваться тем, что некоторую часть времени он будет вообще отключенным. :live-14:

Автор:  Topik [ 01-06, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

здравствуйте!Валентин Яковлевич. Столкнулся со стабилизатором напряжения Элекс Ампер-Украина.Может Вы сталкивались с таким стабилизатором.меня интересует что за мощное реле применено в стабилизатре на 9квт. как организована функция байпас этим реле. все таки 9квт-ток большой. нет возможности посмотреть он на гарантии. Спасибо.

Автор:  valvol [ 01-06, 20:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Не вижу смысла использовать реле в качестве байпаса. Байпас обычно задействуется тогда, когда крякнул стабилизатор. А в этом случае и автоматический выключатель вполне хорош, да и стоит меньше. На сколько помню, там именно так и сделано.

Автор:  Topik [ 02-06, 11:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

на стабилизаторе стоит один выключатель 1-фазный для включения.при выключенном стабилизаторе нажать нужно кнопку чтобы выбрать какой нужен режим-байпас или стабилизация.при нажатии кнопки слышно как переключается реле.не может же быть что один выключатель выполняет эту функцию.

Автор:  valvol [ 02-06, 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Стабилизаторы сетевого напряжения

Topik писал(а):
на стабилизаторе стоит один выключатель 1-фазный для включения.при выключенном стабилизаторе нажать нужно кнопку чтобы выбрать какой нужен режим-байпас или стабилизация.при нажатии кнопки слышно как переключается реле.не может же быть что один выключатель выполняет эту функцию.

На сайте производителя написано, что байпаса либо нет, либо он электронный. Однако электронный не может щелкать. Возможно пишут, что электронный в рекламных целях. Сейчас все так делают. :live-14:
Topik писал(а):
как организована функция байпас этим реле. все таки 9квт-ток большой

Ток конечно приличный. Однако реле на такой ток существуют и стоят не дорого.