Power Electronics
http://valvol.ru/

ИБП со стабилизацией по току на TOPе
http://valvol.ru/topic650.html
Страница 5 из 8

Автор:  Andr [ 25-02, 11:54 ]
Заголовок сообщения: 

Спс, samodel, бум знать, обычно эпкос ставлю.

Predator,
у меня получается следующее предложение:
первичка -36-40 витков, ф 0.4 -0.6 (по изоляции) или 0,3х2,
первый слой укладывается виток к витку полностью сколько влезет витков, но не меньше половины общего числа.
вторичка - 2 витка, общее сечение 2,5-3мм2, лентой или соотв числом проводов ф0,6-0,8 кладем внутри первички в 1 слой.
ОС-6-7 витков, поверх первички -вторички.
Индуктивность подгоняете зазором, он должен уменьшиться в 4-5 раз.

Автор:  Predator [ 25-02, 16:01 ]
Заголовок сообщения: 

а первичку разделять на две части не надо? :live-14: у меня 40 витков влезет без проблем
и еще, внутри первчики в один слой - это то есть вначале мотаем лентой вторичку, а затем мотаем первичку, под конец - идет ОС?
P.S> Большое спасибо за помощь)))

Автор:  Andr [ 25-02, 16:50 ]
Заголовок сообщения: 

Predator писал(а):
а первичку разделять на две части не надо?

первичку в 2 слоя. между ними - вторичка, поверх всего ОС
Провод первички постарайтесь подобрать такой, чтобы 1 слой (20-21 виток) плотно укладывались в один ряд.
Predator писал(а):
у меня 40 витков влезет без проблем

коэф заполнения медью будет наверно совсем малой, а какой ф провода так влезет? или длину намотки бобины озвучте

Автор:  Predator [ 25-02, 18:48 ]
Заголовок сообщения: 

длина намотки бобины (каркаса) = 28 миллиметров, но я понял как надо мотать. спасибо за моточные данные в ближайшее время проверю ваши значения :good: о результатах сообщу.
мне бы хотелось Вас попросить чтобы Вы рассказали о том как получили вот эти моточные данные :blush:

Автор:  Andr [ 25-02, 20:52 ]
Заголовок сообщения: 

Не стал проверять ваше значение индуктивности, т.к. 1-1.2мГн похоже на правду для этого топа.
Проверил индукцию по вашим данным
B=Ut/(wS), примерно, 0,07 - очень мало
U=300v
t=3мкс
Ut получается из равенства вольт-секунд входа-выхода 300х3=130х7
где T=10мкс=3+7
w-число витков
S- площадь сечение керна

прикинул число витков при индукции 0,15Тл получилось 35-36 витков
дальше считаем вторичку
Predator писал(а):
"А теперь считаем вторичные обмотки так, как будто это обычный трансформатор, но на первичной обмотке у него 130 вольт переменки. "

получаем 1,8 витка при 6,5В, поэтому первичку округляем до 40. вторичку до 2х витков.
Если надо уменьшить ниже 6.5в выходное втоички, то надо еще увеличить число витков в первичке.
Дальше смотрим, можно ли еще, что-то сделать, оказывается -нет,
т.к минимуму витков вторички -1, т.е. первички -20 и индукция при этом подскочит до 0.3Тл, что и для эпкоса на 100кГц многовато.
Поэтому остаемся на 2-втрички, 40- первички.

Predator писал(а):
длина намотки бобины (каркаса) = 28 миллиметров
при такой длине, пожалуй действительно стоит попробовать уложить провод ф0,6-0,7 первички в один слой.

Автор:  Predator [ 25-02, 22:24 ]
Заголовок сообщения: 

спасибо) и еще один маленький вопрос - индукцию 0,15 Тл Вы откуда взяли?

Автор:  Predator [ 25-02, 23:24 ]
Заголовок сообщения: 

и почему 0,30 Тл большая величина??

Автор:  Andr [ 26-02, 00:32 ]
Заголовок сообщения: 

0,15 и 0,3 следуют из характеристик ферритов определенных марок, Вы это можете поискать здесь в разделах "книги", "Справочники".
Да, когда намотаете транс не забудьте измерить индуктивность рассеяния первички, закоротив вторичку.

Автор:  Predator [ 26-02, 00:38 ]
Заголовок сообщения: 

хорошо, она какой примерно должна быть не знаете?

Автор:  Andr [ 26-02, 01:03 ]
Заголовок сообщения: 

чем меньше, тем лучше
думаю у Вас она будет между 20 и 40 мкГн

Автор:  Predator [ 03-03, 17:34 ]
Заголовок сообщения: 

трансформатор с вашими данными, Andr, не заработал. слышатся щелчки. пробовал индуктивности выше 1166mkH и ниже, не хочет.
Вторичку делал даже в два раза больше. Тоже не хочет.

Надо скорее всего делать все по статье Бирюкова.
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43

в руках у меня еще находиться работающая схема стабилизатора по току на Top227yn (схему выложу попозже), но если работает стабилизатор по току, то топ запускается, а значит запустится и стабилизатор по напряжению... выпаял трансформатор, вставил в свою схему, которая, напомню, сделана на top225yn.

Результат этой перестановки - слышится опять таки тиканье. НО, подключив лампочку интересно видеть как оно ярко мигает (ну это понятно - так как транс тикает, топ запускается 225-й запускается, потом обрубается). у меня сразу возник вопрос чтож я хотя бы также не вижу яркого мигания лампочки на своем бывшем трансе, не говоря уже о нормальной работе блока?? :live-14:

еще заметил что если между контролем и стоком поставить большое сопротивление то стабилизации не получается, но запускается же!...

приведу параметры трансформатора который пашет на топе 227 (см выше)
L1 = 549 mkH
W1 = 70 (первичка) => U1=135
W3= 12 (ос) => U3=23,14
W2 = 8 (вторичка) => U2=15,42

может быть попробовать намотать вторичку на большее напряжение???... Если есть идеи то скажите пожалуйста, а то по статье Бирюкова что то как то не очень получается.... :live-14:

p.s. мне тут сказали, что совсем не обязательно мотать такими толстыми проводами первичку, вторичку - так как глубина проникновения маленькая становится на частоте 100кГц и если мотать толстым проводом то "рабочее сечение" не будет полностью использовано. :live-58:

Автор:  Andr [ 04-03, 04:00 ]
Заголовок сообщения: 

Predator писал(а):
трансформатор с вашими данными, Andr, не заработал

Судя по тому, что Вы дальше пишете
Predator писал(а):
подключив лампочку интересно видеть как оно ярко мигает............ у меня сразу возник вопрос чтож я хотя бы также не вижу яркого мигания лампочки на своем бывшем трансе

транс хоть как-то заработал. :D
Predator писал(а):
.....слышится опять таки тиканье

а вот схема, в целом, работать не хочет.
Кстати, приведите описание, как сейчас выполнен транс.

Лирическое отступление
Вы занялись довольно непростым для начинающего делом, решили не повторить готовую рабочую схему, а занялись самостоятельным проектированием источника.
Участники сайта могут в чем-то помочь, если у них есть свободное время и желание, но
не стоит рассчитывать, что за Вас будут делать работу, которую Вы на себя взяли.
Конечно сейчас проектирование источников стало попроще, чем, скажем, лет 20-ть назад, но определенные знания все-таки требуются.

Predator писал(а):
...глубина проникновения маленькая становится на частоте 100кГц и если мотать толстым проводом то "рабочее сечение" не будет полностью использовано.

правильно сказали
Predator писал(а):
мне тут сказали, что совсем не обязательно мотать такими толстыми проводами первичку, вторичку

это тоже отчасти правильно
Predator писал(а):
еще заметил что если между контролем и стоком поставить большое сопротивление то стабилизации не получается, но запускается же!...

хм... загадочная фраза :prankster:
особенно непонятно "то стабилизации не получается", т.е. в каких-то случаях стабилизация получается :wacko:
Predator писал(а):
приведу параметры трансформатора который пашет на топе 227 (см выше)

Судя по параметрам этот ТОР работает в режиме разрывных токов, а ваш ТОР в режиме непрерывных токов, какой из режимов выбрать одна из задач проектирования у каждого есть свои + и -.

Вообщем, сейчас вижу для Вас 2 варианта действий.
1. ищете готовую рабочую схему и стараетесь максимально точно ее повторить. Схему можно поискать на сайте производителя ТОРов в примерах, самый простой путь ИМХО.
2. пробуете сделать схему сами, тогда Вам потребуется куда больше времени, да, скорее всего, и денег.
Чтобы здесь могли помочь от Вас нужно:
- список оборудования, каким располагаете (пока достоверно известно, что есть что-то чем измеряется индуктивность и лампочка);
- схема + специально описываете типы используемых конденсаторов;
- свой расчет источника;
- изучаете тематическую литературу, осваиваете СВкад.

ЗЫ. тут пришла в голову простая мысль...
После диода вторички попробуйте поставить электролиты общей емкостью 1000 -2000 мкф. Скока там стоит сейчас одному .... известно.

Автор:  samodel [ 04-03, 08:56 ]
Заголовок сообщения: 

Predator писал(а):
подключив лампочку интересно видеть как оно ярко мигает

Лампочка не очень хорошая нагрузка для испытаний, пока она холодная сопротивление у неё маленькое, низковольтная лампочка разогревается медленно, и поэтому успевает сработать защита. Возьмите в качестве нагрузки проволочный резистор нужной мощности типа ПЭВ, С5-35 или на худой конец SQP, при отсутствии нужной мощности и номинала, можно соединить несколько резисторов.

Автор:  Predator [ 04-03, 16:55 ]
Заголовок сообщения: 

Samodel, лампочка это собственно моя окочательная цель, а вообще в качестве нагрузки ставлю 5ваттники - до 100 ом.

Andr,
в ближайшее время, полностью покажу схему, и все номиналы, и как выполнен транзистор.
Пока же, я хочу сказать, что как я не искал готовые схемы, с готовыми обмотками - нашел лишь пару - например, на этом форуме в этой теме схема Samodel'a - где написаны обмоточные данные трансформаторов, как выполнить, какая индуктивность первичной обмотки должна быть (грубо говоря зазор) .... Таким схем мало, а в даташите на TOP не написаны параметры трансформатора...воть.... поэтому собственно взялся за расчет трансформатора, сохранив при этом все остальные компоненты (которые в даташите)... но расчет как видите не хочет получатся... вот такая у меня обстановка.

Автор:  Andr [ 04-03, 22:14 ]
Заголовок сообщения: 

Andr писал(а):
когда намотаете транс не забудьте измерить индуктивность рассеяния первички, закоротив вторичку.

Andr писал(а):
приведите описание, как сейчас выполнен транс.

Andr писал(а):
- схема + специально описываете типы используемых конденсаторов;



Predator писал(а):
в качестве нагрузки ставлю 5ваттники - до 100 ом.
напишите конкретно какие номиналы ставите.
На лампочку какой мощности должен работать БП.

Страница 5 из 8 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/