monos писал(а):
Схема силовой части:

Если есть модель, то лучше её и выкладывайте.
valvol писал(а):
Напряжение DC шины, при использовании снаббера, должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.9 = 230 * 1.414 / 0.9 = 362 Вольт
Небольшое пояснение. Для нормальной работы снаббера требуется, чтобы ключ был замкнут в течении какого-то минимального времени. В результате заполнение ШИМ меняется не от 0 до 100%, а в более узком диапазоне. Например, если заполнение меняется в диапазоне 5...95%, то формула выше справедлива (полный диапазон ШИМ равен 90%). Если же ШИМ изменяется в диапазоне 10...90% (полный диапазон ШИМ равен 80%), то напряжение питание должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.8 = 230 * 1.414 / 0.9 = 407 Вольт.
monos писал(а):
Вопрос про пульсации тока в расчетах техасского апонта возник потому, что в другом апноте с однофазным LCL фильтром, пульсации заложены в 10%. С чем это связано?
По сути LCL фильтр является двухступенчатым фильтром (LC и L фильтры, включенные последовательно). Исходя из каких-то своих сображений, мы можем выбирать различный уровень ослабления пульсации в каждой ступени. Главное, чтобы гармонический состав на выходе инвертора был в пределах нормы. Обычно требуется, чтобы пульсация тока, вносимая инвертором в сеть не превышала 3% от номинального тока.
monos писал(а):
Возможно ли в стойке вместо большого дросселя с разнесенными обмотками применить два: один небольшой разнесенный, с нужной межобмоточной связью, а последовательно с ним большой неразнесенный с нужной индуктивностью? Мне кажется, что так проще будет подогнать необходимую инд. рассеяния.
Делайте так, как Вам будет удобнее.