СообщениеДобавлено: 27-08, 18:35 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 614
valvol писал(а):
Неплохо было бы озвучить остальные параметры источника:
Напряжение на DC шине, выходное напряжение, фазность, частота и т.п.
Источник DC- это серверный UPS DELL EMC 2,2кВт, 250В DC. Он представляет из себя буст с двухобмоточным дросселем в автотрансформаторном включении. Дроссель коммутируют шесть параллельных мосфетов IRFP90N20D, а лишние вольты с их стоков сливаются через диод в емкость и перекачиваются маломощным бустом в нагрузку. Подрегулировав ОС, поднял выходное напряжение до 310В (в перспективе до 350В- конденсаторы выходного фильтра там на 400В). В оригинале UPS работает от 36 вольт, но я запускал его силовую часть и от 12. Схема силовой части:
Изображение
Индуктивности Tx и T103 на схеме- это тр-ры тока.

Планируется приделать к этому источнику однофазный DC-AC преобразователь для бытового автономного электроснабжения, т.е. 220 вольт 50 Гц...


Последний раз редактировалось monos 27-08, 19:32, всего редактировалось 2 раз(а).

Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:26 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 614
valvol писал(а):
Перевел методики расчета фильтра из двух приведенных выше статей:
Фильтр TI.pdf - 288 KB
Фильтр 2.pdf - 365 KB
В апоноте от техасских инструментов показан расчет 3-фазного фильтра, в формуле расчета конденсатора, напряжение сети Vgrid = (400/корень из трех). Т.е. если использовать вашу схему дц-ац инвертора (где нагрузка включена между двух LC фильтров), то для однофазной сети надо принять Vgrid = (230/ корень из двух)? И почему у TI в расчетах заложен такой большой (40%) уровень пульсаций?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-08, 19:43 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
monos писал(а):
Подрегулировав ОС, поднял выходное напряжение до 310В (в перспективе до 350В- конденсаторы выходного фильтра там на 400В).

Напряжение DC шины, при использовании снаббера, должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.9 = 230 * 1.414 / 0.9 = 362 Вольт
monos писал(а):
то для однофазной сети надо принять Vgrid = (230/ корень из двух)?

Нет. Для однофазной сети Vgrid = 230 вольт.
monos писал(а):
И почему у TI в расчетах заложен такой большой (40%) уровень пульсаций?

Такой уровень пульсации предусмотрен для инверторной индуктивности Linv.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-08, 20:28 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 05-10, 23:25
Сообщения: 614
valvol писал(а):
Напряжение DC шины, при использовании снаббера, должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.9 = 230 * 1.414 / 0.9 = 362 Вольт
0.9- это максимальный коэф. заполнения?

Вопрос про пульсации тока в расчетах техасского апонта возник потому, что в другом апноте с однофазным LCL фильтром, пульсации заложены в 10%. С чем это связано?

Еще вопрос по разнесенным обмоткам дросселя. Возможно ли в стойке вместо большого дросселя с разнесенными обмотками применить два: один небольшой разнесенный, с нужной межобмоточной связью, а последовательно с ним большой неразнесенный с нужной индуктивностью? Мне кажется, что так проще будет подогнать необходимую инд. рассеяния.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-08, 21:00 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
monos писал(а):
Схема силовой части:
Изображение

Если есть модель, то лучше её и выкладывайте.
valvol писал(а):
Напряжение DC шины, при использовании снаббера, должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.9 = 230 * 1.414 / 0.9 = 362 Вольт

Небольшое пояснение. Для нормальной работы снаббера требуется, чтобы ключ был замкнут в течении какого-то минимального времени. В результате заполнение ШИМ меняется не от 0 до 100%, а в более узком диапазоне. Например, если заполнение меняется в диапазоне 5...95%, то формула выше справедлива (полный диапазон ШИМ равен 90%). Если же ШИМ изменяется в диапазоне 10...90% (полный диапазон ШИМ равен 80%), то напряжение питание должно быть не ниже Vdc = Vgrid * 1.414 / 0.8 = 230 * 1.414 / 0.9 = 407 Вольт.
monos писал(а):
Вопрос про пульсации тока в расчетах техасского апонта возник потому, что в другом апноте с однофазным LCL фильтром, пульсации заложены в 10%. С чем это связано?

По сути LCL фильтр является двухступенчатым фильтром (LC и L фильтры, включенные последовательно). Исходя из каких-то своих сображений, мы можем выбирать различный уровень ослабления пульсации в каждой ступени. Главное, чтобы гармонический состав на выходе инвертора был в пределах нормы. Обычно требуется, чтобы пульсация тока, вносимая инвертором в сеть не превышала 3% от номинального тока.
monos писал(а):
Возможно ли в стойке вместо большого дросселя с разнесенными обмотками применить два: один небольшой разнесенный, с нужной межобмоточной связью, а последовательно с ним большой неразнесенный с нужной индуктивностью? Мне кажется, что так проще будет подогнать необходимую инд. рассеяния.

Делайте так, как Вам будет удобнее.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 28-08, 19:58 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
Ссылка ещё на один информационный источник по расчету LCL фильтра:
LCL Filter Design and Performance Analysis for Grid Interconnected Systems
Здесь также 10% пульсация тока в инверторной индуктивности Linv.
Как уже говорилось ранее, важен конечный эффект фильтра. Однако существует множество соображений, позволяющих выбрать весовую долю каждой части фильтра в подавлении ВЧ гармоник тока. Например, зачастую инвертор работает совместно с низкочастотным разделительным трансформатором. И в этом случае индуктивность рассеяния этого трансформатора может выполнять роль сетевой индуктивности фильтра Lgrid. Однако, в этом случае важно обеспечить такую пульсацию тока в этой индуктивности, которая не приведет к серьезным дополнительным потерям в сердечнике и обмотках низкочастотного разделительного трансформатора. С другой стороны, слишком высокая пульсация тока в инверторной индуктивности также ужесточает требования и усложняет конструкцию этой индуктивности. Но с другой стороны, стремление к низкому уровню пульсации тока в Linv приводит к увеличению габаритов этой индуктивности. Короче возникает куча проблем, методы разрешения которых невозможно расписать в нескольких форумных сообщениях. Об этом пишут книги. Однако, самодельщиков обычно устраивает надежно работающее, а не оптимальное решение. В этом плане проще остановиться на варианте расчета, где предполагается 10% пульсация тока в инверторной индуктивности Linv.
Так как мостовой инвертор имеет биполяный выход, то элементы фильтра лучше разщепить с целью получения симметричной конфигурации. Пример, как это можно сделать, показан на рисунке.
Изображение

Здесь, слева к фильтру подключается инвертор, а справа сеть.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:35 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 288
Всем добрый вечер!
Коллеги может кто-нибудь поделится схемой на стабилизатор "Штиль" 1000КВа? это инверторный стабилизатор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 03-02, 23:33 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
В сети есть эта схема силовой части стабилизаторов Штиль:
Изображение
Или в такой, более понятной форме:
Изображение

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:35 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 288
valvol писал(а):
В сети есть эта схема силовой части стабилизаторов Штиль:
Или в такой, более понятной форме:
Изображение

Спасибо valvol а что за топология,
есть какие-то аппноты?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04-02, 13:39 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9618
student_2 писал(а):
...а что за топология, есть какие-то аппноты?

ККМ (транзисторы 1, 2) плюс инвертор (транзисторы 5, 6). Транзисторы 3, 4 общие для ККМ и инвертора и используются для коммутации нуля.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:31 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 23-11, 13:17
Сообщения: 288
valvol писал(а):
student_2 писал(а):
...а что за топология, есть какие-то аппноты?

ККМ (транзисторы 1, 2) плюс инвертор (транзисторы 5, 6). Транзисторы 3, 4 общие для ККМ и инвертора и используются для коммутации нуля.

окей, спасибо.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru