Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Надежная и безопасная работа зарядного резистора http://valvol.ru/topic689.html |
Страница 7 из 8 |
Автор: | борода [ 04-12, 06:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
http://www.power-e.ru/2008_3_16.php |
Автор: | борода [ 04-12, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=7778530 |
Автор: | valvol [ 04-12, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Ссылка на патент из последней статьи http://www.findpatent.ru/patent/221/2219648.html Выглядит, правда, всё достаточно мудровато. Возможно, стоило бы пойти дальше и ориентироваться не по некой модели зарядной цепи, а по факту и открывать тиристоры на спадающем участке синусоиды, исходя из критерия разницы напряжения на конденсаторе и в сети. Т.е., когда эта разница достигала бы некоего определённого значения dV. Конкретное значение этой разницы можно определить исходя из возможностей тиристоров и сопротивления цепи заряда. Например, считая, что, в наихудшем случае, ток зарядки ограничивается только внутренним сопротивлением сети, которое для хороших сетей может составлять 0.1-0.2 Ом, а максимальный ток тиристора не должен превышать 50А, получим приращение dV=5-10В. Так как в реальности, кроме внутреннего сопротивления сети, в ограничении тока зарядки принимают участие внутренняя индуктивность сети, а также ESR конденсаторов, то в принципе можно остановиться на значении dV=10 В. В этом случае, при максимальном (амплитудном значении) напряжении сети 220*1.1*1.414=342 В, процесс зарядки благополучно завершится за 35 полупериодов сети, т.е. всего лиш за 0.34 секунды. Соответственно, для приращения dV=5 В, процесс завершиться через 0.68 сек. |
Автор: | Трибун [ 04-12, 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Я последний раз, чуток намудрив, добавил интеллекту - реле не включается пока по резистору течет достаточный ток. Датчиком работает тот же резистор. Однако пару раз резисторы спалил. Думаю алгоритм такой - большой ток инвертора создает падение на слабоватых контактах реле, что воспринимается как ток резистора и моск отключает реле. |
Автор: | valvol [ 04-12, 14:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Возможно "мозг" стоит настроить в одноходовый режим, т.е. после включения, реле может выключиться только в результате полного отключения аппарата от сети. |
Автор: | Трибун [ 04-12, 15:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
А возможно надо выкинуть моск и применить тривиальную задержку. Однако и то и другое не добавляет надежности зарядному резистору. Это к слову пришлось |
Автор: | борода [ 04-12, 16:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Если на конденсаторы подать один не ограниченный ни чем полу период сетевого напряжения,то до какого напряжения и с каким током зарядится конденсатор? Понятно,что до 300В. Если момент подачи напряжения точно привязать к нулю,то и ток заряда начнет нарастать плавно в течении 5 мС. Затем пауза на пару периодов и опять заряд. Конденсатор зарядится за 50-100 мС. практически также как через резистор. (3RC). |
Автор: | valvol [ 04-12, 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
борода писал(а): Если на конденсаторы подать один не ограниченный ни чем полу период сетевого напряжения,то до какого напряжения и с каким током зарядится конденсатор? Понятно,что до 300В. Если момент подачи напряжения точно привязать к нулю,то и ток заряда начнет нарастать плавно в течении 5 мС. Затем пауза на пару периодов и опять заряд. Конденсатор зарядится за 50-100 мС. практически также как через резистор. (3RC). В условиях хорошей сети, амплитуда зарядного тока будет составлять 100А на каждую 1000мкФ |
Автор: | Maikl [ 04-12, 22:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
valvol писал(а): Возможно "мозг" стоит настроить в одноходовый режим, т.е. после включения, реле может выключиться только в результате полного отключения аппарата от сети. и разрешить перезапуск повторным отключить-включить (кнопка, тумблер...) через 1-2мин.Можно пойти и другим путём, дабы не курочить "заводское" - добавить ещё одну рылюху, контакты коей включить в разрыв постоянки 300В, чи питающей переменки. |
Автор: | Evgeni45 [ 02-12, 12:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Некоторые специалисты ставят в цепь заряда китайские резисторы SQP10, это мощные резисторы в белом керамическом корпусе 9х9х48 мм мощностью 10 Вт. Ниже даны некоторые экспериментальные данные по их эксплуатации. Широко применяются как резисторы заряда больших емкостей в сварочных инверторах. Как правило ходовой номинал 47 Ом. В принципе, если соблюдена технология производства этих резисторов на заводе, то они работают вполне нормально и надежно. Основным тут является полное заполнение керамического корпуса и высокоомной проволочной обмотки слоем специального цемента, который хорошо отводит тепло от обмотки. При этом резистор вполне нормально переносит пиковые кратковременные нагрузки (заряд емкости) до 1 кВт и более. Но не всегда производители соблюдают и контролируют техпроцесс. Если, цемент не прилегает к проволочной обмотке, то именно в этом месте происходит мгновенный перегрев и быстрое расплавление высокоомной проволоки, естественно резистор выходит из строя. Визуально проконтролировать плотность заполнения корпуса цементом невозможно. Поэтому, либо надо избегать применение данного типа резисторов в силовых цепях, либо перед установкой резистора, провести его испытания на стенде (например, заряд конденсаторов через исследуемый резистор, разряд через лампу накаливания) путем многократного заряда емкости в режиме близком к рабочему или даже с небольшой перегрузкой (добавить один лишний конденсатор). На фото видно, что в правом углу была полость без цемента, именно в этом месте и оплавилась высокоомная проволока с образованием шарика на конце. (Что то фото не вставляется, вышлю по запросу на МЭЙЛ). Евгений Москва Евгений, процесс размещения картинок на форуме подробно расписан в теме Размещаем рисунок, пишем в личку Интернет-ресурсы, пригодные для размещения файлов и картинок перечислены в зелёно-синей строке, размещённой в верхней и нижней части окна форума. Соответственно, зелёным выделены ссылки на файлообменники, а синим на обменники картинками. Администрация |
Автор: | Evgeni45 [ 02-12, 12:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
По поводу применения галогеновых ламп. Надо иметь ввиду, что сопротивление этих ламп в холодном состоянии всего то порядка 7 Ом для ламп на 500 Вт (измерено), а на 1 .5 кВт еще меньше 3-5 Ом. Поэтому их применение как токоограничивающего резистора не совсем удачно. Лампа на 500 Вт ограничит зарядный ток всего до 31 А, что находится на пределе допустимого тока для диодного моста, а с лампой на 1.5 кВт этот ток будет превышен в 2-3 раза. Штатный резистор на 47 Ом ограничит ток до 4-5 А. Разница существенная. Время заряда емкости 2000 мкФ с резистором 47 Ом составляет порядка 500 мС . С лампой 7 Ом оно будет порядка 70мС, за это время нить накала мощной галогеновой лампы не успеет существенно нагреться и увеличить свое сопротивление, что не есть хорошо. |
Автор: | Ришат [ 02-12, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Evgeni45 писал(а): По поводу применения...
|
Автор: | кит [ 02-12, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Evgeni45 писал(а): По поводу применения галогеновых ламп. Надо иметь ввиду, что сопротивление этих ламп в холодном состоянии всего то порядка 7 Ом . Если точнее, то у 100-ваттной пальчиковой лампы 50 ом |
Автор: | Evgeni45 [ 02-12, 20:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Вроде как автор поста предлагал именно лампу на 1,5 кВт, вот ее сопротивление в холодном состоянии как раз порядка 3-5 Ом. Если сопротивление нити лампы порядка 50 Ом (лампа на 100 Вт), то конечно она сгодится, но следует учесть, что нить эта тонкая и разогревается мгновенно, резко увеличивая свое сопротивление, таким образом процесс зарядки конденсатора растянется по времени и все. Считаю, что наиболее оптимально применять импортные проволочные зарядные резисторы KNP-800, KNP-100, а из отечественных самые лучшие это ПЭВ-10 47 Ом или 51 Ом или С5-5 8Вт такого же номинала. |
Автор: | DANTIST [ 01-04, 23:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Надежная и безопасная работа зарядного резистора |
Как-то попадалась на глаза схема плавного заряда конденсаторов 3-х фазного выпрямителя. Там использовался отдельный тиристор для заряда, а потом запускался основной выпрямитель. Схема - звезда Ларионова 3 диода 3 тиристора. Никто ничего подобного не встречал? Для заряда кондеров в инверторах постоянно использую остеклованные резисторы советские ПЭВ (ПЭВР) на 15-25 Вт. Задержка 2-3 секунду до срабатывания силового реле. Реле коротит резистор одновременно с сетевым выключателем. Пару раз вместо резистора ставил кондер последовательно с резистором маломощным. Преимущество в том, что при отпускании реле, зарядная цепочка не сгорит и току много через себя не пропустит. Типа предохранитель получается. |
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |