©2004 Валентин Володин
Сайт Валентина Володина
Главная Статьи Книги и журналы Справочник Программы Ссылки
О себе RytmArc Схемы и описания Резервный форум Разное valvolodin.narod.ru
Калькуляторы Файловый архив Архив форума Форум ГОСТы Измерительные приборы
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...

Power Electronics

Посвящается различным источникам электропитания
Текущее время: 29-03, 01:01

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:51 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
Приветствую уважаемые форумчане,попал в первые Fubag IN 190 при включении включается и через секунду выключается,слышен свист скорей всего работы дежурки,в такт с частотой включения и выключения 1 герц,загорается и тухнет дисплей,щелкает силовое реле.Силовые диоды целые,кулер отключал,внешний осмотр нечего не выявил кроме выделеного красным,торчат напаяные провода уже пытались шаманить.
http://s51.radikal.ru/i133/1305/1f/1b1168cf5216.jpg Скорее всего резистор низкоомный,паралельно реле вроде 10 ом. Есть схема похожая,от gusmi 190-195 но очень мало времени все это изучать,кто с такой неисправностью сталкивался,возможно подключение отдельно платы от силового модуля,с внешним диодным мостом,как проверить ККМ,какие нюансы и подводные камни могут меня ожидать?
http://s020.radikal.ru/i709/1305/92/62589fff598c.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1305/ec/d6937ee85aca.jpg


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29-05, 11:45 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 27-01, 14:06
Сообщения: 1076
Откуда: Республика Башкортостан-самогонный край
Мне 190 не попадались давно, но Фубаги 160/170 таким образом реагировали на обрыв первички, отломанные дистанцеры.Т.е. маргали с частатой ~1Гц. А на кз выходных диодов моргают шустрее.

_________________
реша


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29-05, 23:09 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
Первичка транса целая,стойки тоже в порядке,при отключени дроселя PFC аппарат начинает частично работать,все напряжения в норме,кроме выхода с ККМ на емкостях нет 385 вольт,дисплей не светится горит только светодиод ММА,на кнопки включения и др. не реагирует,на выходе 42 вольта при косании электродом останавливается куллер,повторно начинает работать при новом включении,на выходе ток не пропадает электорд залипает.Пробовал проводить тест по сервис мануалу при питании 90 вольт загорается желтый светодиод перегрев на табло горит ошибка 60 такой,в таблице нету.Итог пока не появится 385 вольт на емкостях с выхода PFC,дисплей и процессор не зароботает? Можно временно обойти PFC убедится что дальше все работает и взятся за ремонт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:14 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 14-07, 07:44
Сообщения: 6
batumi писал(а):
пока не появится 385 вольт на емкостях с выхода PFC,дисплей и процессор не зароботает?

На Fubag IN 200 LV работает.Пару апаратов так и отдал-с откинутым дросселем.Не было в наличии ir1150.
Без PFC работали как обычно,напряжение на вых конечно поменьше


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 01-06, 23:26 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
Приветствую,при откинутом дросселе PFC напряжение на выходе 42 вольта,ток не регулируется,электрод липнет,кнопки не фунциклируют,дисплей тоже,почему работает сила без запуска,он через кнопку включения не реагирует?Проверю шлейф может в нём проблема.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 02-06, 17:09 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 11-08, 07:40
Сообщения: 166
Откуда: Россия г.Майкоп
Был такой в ремонте , если мой склероз не изменяет с такими-же симптомами и пришол . Контроллер не видил сеть , был в обрыве один из высокоомных резисторов делителя.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:01 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 16-12, 19:34
Сообщения: 11
Откуда: Краснодарский край.ст.Выселки
здравствуйте. в инверторе сгорел БП
плата такая как на фото выше.
есть у кого схема этого БП?
пробит полевик, и в обвязке сгорели SMD резисторы, на некоторых маркировку не видно.
походу и шим труп. смотрел маркировку его, видно АА, дальше не понятно.
это SG6848T1?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:43 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
SG6860/48/58/59-FAN6862/SG5701/LD7535/LD7550/ это аналоги,смотри схемы новых БП от фубага IN200LV,IN163,Gusmi TIG167 там ремонт БП я описывал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:52 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 19-12, 10:55
Сообщения: 1
Добрый день.
Не могу создать новую тему, потому пишу здесь.
Попался в ремонт Fubog IN 203.
Фотки здесь: http://s020.radikal.ru/i717/1312/26/0f3827f274e2.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1312/b5/cfbe1d1727be.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1312/1f/1c4770adf96b.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1312/b1/d8a90fce92ac.jpg
http://s018.radikal.ru/i513/1312/a4/1c946ea21ab3.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1312/e7/db3d2b51fe02.jpg
Явно видимые причины - пробиты ключи первичного источника. Имена считать не смог, схемы нигде нет.
Кто сталкивался помогите, плиз.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:23 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
Я сталкивался,блок питания надежен,но если сгорел ищи проблему дальше по вторичному питанию,если всё ок,то пробуй востановить БП,но такие БП трудно востанавливаемые в ремонте,и прсто так как в прошлых версиях плат не выходят из строя,мне самому стремно с ними сталкиватся есть горький опыт,жду созания новой темы пока не прижало по этим БП,тему нужно развивать,а новичкам ждать решения сновных болезней,мне встречались аппараты с такой схемотехникй-GUSMI TiG 167/FUBAG IN163


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 22-12, 01:31 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 23-12, 16:02
Сообщения: 418
Откуда: Краснодарский край г.Тимашевск
Задавай вопросы конкретно что интересует? и схемы существуют,но там все на лицо,можно зарисовать.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 28-09, 17:47 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 28-09, 00:52
Сообщения: 15
Добрый день.
Проблема такая..на Fubag in 190 выгорел ККМ...поменял..реакции никакой..не запускается..что ещё смотреть?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 28-09, 18:41 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 14-09, 20:56
Сообщения: 853
а разве он там есть, ККМ вроде в 206LV


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 29-09, 01:31 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 28-09, 00:52
Сообщения: 15
есть ...IR1150S ..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:13 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 05-12, 23:02
Сообщения: 17
Откуда: Краснодар
Здравствуйте Уважаемые!
Принесли на ремонт Fubag IN 190, были оторваны две стойки, одна крепежная (в углу платы у вых диодов) и одна выход диодов DPG60C300PC с прогаром платы. Починил с применением заплатки, все
остальное оказалось рабочим. Отдал, а эти же клиенты говоря мне, что этот инвертор уже ранее ремонтировали и у них остались какие-то детали. Принесли весь блок с радиатором и платой, отдали на запчасти. На плате визуально ничего дефектного не нашел, снял плату, отломаны три стойки, одна - плюс диодного моста по 220В, другая - плюс диодов DPG60C300PC, третья -угловая, крепеж платы.
Припаял, собрал, запустил с разъема для шлейфа - все работает! Только нет ни корпуса, ни панели управления и индикации, ни PFC дросселя. Проблему с индикацией и управлением уже решил, подглядел здесь на форуме, поставлю еще цифровой термометр, корпус -то все равно придется делать!
Может кто подскажет как сделать этот дроссель? Какая индуктивность, проницаемость колец, кол-во витков, диаметр провода? Не работает кнопка MODE или без дросселя PFC так и должно быть?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru