Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 14:38 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1311
Откуда: г. Тольятти
vnv52 писал(а):
"Sc=(31-18)*7/2=0,455кв.мм"
(31-18)*7/2=45---это я в "уме прикинул", без ручки и бумаги и калькулятор, который мозгом называется:)

Ну да, ошибка 0,455кв.см, сейчас поправлю.
vnv52 писал(а):
Если последнюю технологию, кто патентовать возмется

tig0r писал(а):
З.Ы. Хотя пожалуй ещё вот это http://narod.ru/disk/20441021000/Multi- ... s.pdf.html

_________________
Площадь Ленина это произведение, длины Ленина на ширину Ленина.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 14:59 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 17-03, 19:07
Сообщения: 86
Читал, но я о технологии изготовления обмоток речь веду, использование медных трубок, или их сегментов, для формирования нужного Ктр.
Почуйствуй разницу :).

Когда-то в топике "контактная сварка", заикнулся, где меня обсмеяли:)...
Я просто хорошо знаком с контактной (стыковой) сваркой ТВЧ-аппаратами. Почти все прямошовные трубы, медные и алюминевые экраны кабелей, приварка охлаждающих поверхностей к трубным радиаторам, делаются сегодня, таким методом. Сварки на скорости до 50-300м в минуту.

Хочу сказать, что с таким аппаратом с импульсной мощей в 5квт (от розетки в квартире) в ср. 500вт-1000вт, таких трансов за час, больше сотни можно собрать :) :) :)

ЗЫ:
tig0r
Дошло, как до жирафа, что последним трем моим постам, здесь не место. Наверное их нужно перенести в "Вопросы технологии" -"Изготовление силовых трансформаторов"???
Эт может сделать модератор? Или Валентина, просить требуется? Или пусть "как есть"?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 16:31 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 03-12, 21:48
Сообщения: 53
ну пока сильно не разрослась тема по технологии изговлении трансов, то по пусть плиз тута пока будет ;)


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 18:04 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1311
Откуда: г. Тольятти
vnv52 писал(а):
технологии изготовления обмоток речь веду, использование медных трубок, или их сегментов, для формирования нужного Ктр.

И я об этом
Изображение
vnv52 писал(а):
Когда-то в топике "контактная сварка", заикнулся, где меня обсмеяли:)...

А для контактной сварки трудно представить лучшую конструкцию.

_________________
Площадь Ленина это произведение, длины Ленина на ширину Ленина.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 18:26 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 17-03, 19:07
Сообщения: 86
tig0r писал(а):
И я об этом

Дык и я о том :), в последних постах, предложил и первичку и вторичку, трубками и их сегментами, без проводов-жгутов-литцев притом довольно технологичную методу и криворукий сделает :lol: .
Представь из своего рис. оба Split out, который между двумя трубками первички.
Да в общем, без разницы, заинтересованные все поймут и сделают правильно. :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08-05, 22:44 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-01, 16:57
Сообщения: 3260
Откуда: когдато Чернигов
vnv52 писал(а):
, до сих пор, не могу понять, почему потери при намотке монтажным (где жилы не изолированы, друг от друга), на частоте 440кгц меньше:(. "Для себя", притянули за уши, объяснение:), но неудовлетворенность, от непонимания осталась.

- как вариант обьяснения не рассматривали тот момент что "контактное" сопротивление между жилами на порядок больше чем "вдоль" течения тока, по проводу??

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-05, 01:46 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9335
Откуда: Саратов
vnv52 писал(а):
Или пусть "как есть"?
Или пусть, пока не много.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-05, 02:23 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 17-03, 19:07
Сообщения: 86
Dizel1 писал(а):
как вариант обьяснения не рассматривали тот момент что "контактное" сопротивление между жилами на порядок больше чем "вдоль" течения тока, по проводу??


:) , похоже раз "мысли сходятся", то возможно, так и есть.
Так себе и объясняли, току легче по своему проводку бежать:), чем через множество контактов, пробиваться на внешние слои жгута. Дядюшка Ом препятствует:).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09-05, 08:29 
Не в сети
Участник

Зарегистрирован: 03-12, 21:48
Сообщения: 53
C праздников всех! :clapping:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-06, 23:33 
Не в сети
Активный участник

Зарегистрирован: 22-11, 16:02
Сообщения: 186
vnv52 писал(а):
похоже раз "мысли сходятся", то возможно, так и есть.

Провода лужёные или не лужёные?
Где то я читал, что на частотах 400кГц уже и лицендрат не помогает.
А Вы не думали над тем, что если провода лужёные, то между медью и оловом есть слой проводимости, который сильно напоминает p-n переход диода, только этот переход смещён в сторону проводимости. Я могу сильно ошибаться, я уж не помню квантовую механику (которую ни когда и не знал), и искать в ней ответ попросту не хватит теоретических знаний, эффект появления термо ЭДС связан ни с чем иным как с наличием такого специфического перехода (ну не помню как его называют), вполне возможно, удельное сопротивление перехода, между медью и оловом, намного меньше сопротивления меди и олова по отдельности. :prankster:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 16-07, 17:29 
vnv52 писал(а):
Для меня, хороший транс-холодный транс.

Что холодное, то лишнее.


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17-07, 06:43 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
vnv52 писал(а):
Для меня, хороший транс-холодный транс.
коха-моха писал(а):
Что холодное, то лишнее.
если поутру прснувшись чувствуешь, что ничто не тревожит, ничто не болит, - значит ты не здесь, а в мире ином :) Только мёртвые не потеют :haha: :lol:

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18-07, 01:06 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 12-09, 23:03
Сообщения: 9335
Откуда: Саратов
Холодный или теплый - два разных течения со своими аргУментами. Оба заслуживают внимания. ИМХО по месту надо решать. Или как выйдет... :prankster:

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 27-12, 03:54 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-12, 03:50
Сообщения: 11
Откуда: Винница, Украина
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или умеет хорошо считать, какую долговременную мощность можно снимать с трансформатора ETD34 работающего на частоте 150 кГц, при обдуве кулером с потоком в 5-10 CFM ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
СообщениеДобавлено: 26-06, 17:54 
Не в сети
Новичок
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07-04, 17:40
Сообщения: 9
Всем доброго времени суток,
Вопрос такой: насколько успешным может быть использование паразитной индуктивности рассеяния трансформатора вместо дросселя фильтра?

Я использовал одну формулу, по которой можно связать напряжение к.з. и индуктивность рассеяния. К моему ужасному удивлению, зависимость этих параметров линейная! Что означает, что для частот порядка 400 герц напряжение к.з. будет порядка 40% для требуемой индуктивности рассеяния 100 мкГн. Трансформатор 340 - 220 В, что значит 40% на к.з. уже недопустимо. Это не сварочный трансформатор. Какие проблемы могут возникнуть, если все же реализовать эту идею (как?), например нагрев сердечника?

Заранее благодарю!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru