al3xey писал(а):
с 3-х аккумуляторов 78 А/ч, мы получаем 234 А/ч, если аккумуляторы соеденины параллельно.
если я правильно понимаю, эта батарея сможет родить 234А*12В=2808 Вт
Теоретически требуемую мощность можно снять при любом напряжении. Однако при практической реализации возникает множество практических нюансов.
Во-первых на много проще работать с более тонкими проводами (монтажными и обмоточными).
Во-вторых, очень трудно, при указанных разрядных токах, обеспечить равномерную загрузку аккумуляторов, если они включены параллельно.
В-третьих, электролитические конденсаторы (а их придётся ставить обязательно) имеют лучшие относительные значения ESR при повышении рабочего напряжения.
Что касается выбора рабочего напряжения, то изначально стоит прикинуть требуемое время непрерывной работы и посмотреть при каком разрядном токе это время могут обеспечить имеющиеся в наличие или доступные аккумуляторы. Затем требуемый ток делим на максимальный разрядный, округляем в большую сторону и получаем количество аккумуляторов.
Например, нам требуется мощность 2000Вт в течении часа. С учётом КПД преобразователя 90%, требуется мощность 2000/0.9=2222Вт. Если привести эту мощность к одному 12В аккумулятору, то потребуется ток 2222/12=185А. Располагаем 100Ач аккумуляторами фирмы SUNLIGHT, из которых при условии часового разряда можно брать ток 50А. Следовательно требуется четыре аккумулятора 185/50=4. Если сократить время работы до получаса, то можно обойтись тремя аккумуляторами.
samodel писал(а):
А заряжать его как предлагаете в полевых условиях?
Если не требуется одновременная зарядка/разрядка, то заряжать аккумуляторы можно параллельно, а разряжать последовательно.
В противном случае потребуется дополнительный преобразователь.