sam_soft писал(а):
не догоню никак самосимметрирования моста с раздельными обмотками.
Причина этого, ИМХО, в следующем:
-Особенностью работы топологии с разделением обмоток, является
"запоминание" индуктивностью рассеяния первички обратного тока
выпрямительных диодов, ессно приведенного к первичке. При закрывании
ключей этот ток суммируется с током нагрузки и определяет скорость
нарастания напряжения на к-ре демпфера.
В паузе, при наличии подмагничивания, из тока одного выпр. диода
вычитается ток намагничивания, а к току другого добавляется. Так как ток
восстановления зависит от прямого тока, то происходит "автоматическое" регулирование
доп. тока "запоминаемого" индуктивностью рассеяния первички и
соответственно "регулирование" скорости заряда демпферного к-ра. Чем выше скорость,
тем меньше вольт-секундная площадь треугольника спада напряжения на первичке, и,
соответственно, общая вольт-секундная площадь импульса напряжения на первичке. Отсюда и
уменьшение тока намагничивания. Очевидно, что эффективность воздействия данного
механизма зависит от длительности импульсов на первичке. Чем уже
импульс, тем сильнее воздействие. Однако это относится и к дестабилизирующим
факторам- всяческим задержкам на включение и т.д. Следовательно, перекомпенсация
невозможна.
Негативным фактом "запоминания" инд-ю рассеяния избыточного тока,
является увеличение потерь проводимости в ключах за счет протекания доп.
тока (как в фазнике).
Зато нет выбросов и потерь в выпрямительных диодах. Поэтому в целом,
баланс может быть положительным.