Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
САИ-200 (ток не соответствует установленному значению)!!! http://valvol.ru/topic931.html |
Страница 2 из 6 |
Автор: | valvol [ 08-09, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): Я так понял, что подстроичн.(10К) регулируют мах. ток "Горячего старта" т.к по схеме ОС Подстроечником устанавливают максимальный ток. Для горячего старта на плате ШИМ-контроллера имеется специальная приблуда на одном транзисторе, которая присутствует не во всех версиях BRIMA-подобных сварочников. qwerty писал(а): Зачем выпускают многие инверторы с мin. I = 5-10А? Для TIG qwerty писал(а): по паспорту есть функции ARC Force, Anti- Stick и
Интересно. Что-то не вижу механизма реализации антистика |
Автор: | qwerty [ 08-09, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol,объясни мне пожалуйста как работает ОС по U ? |
Автор: | valvol [ 08-09, 14:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): объясни мне пожалуйста как работает ОС по U ?
В принципе также как и по току. Только используется сигнал пропорциональный выходному напряжению, а не току. Если есть задумка адаптировать САИ для полуавтомата, то на форуме даже тема соответствующая есть: Сварочные полуавтоматы |
Автор: | qwerty [ 08-09, 14:59 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): qwerty писал(а): объясни мне пожалуйста как работает ОС по U ? В принципе также как и по току. Только используется сигнал пропорциональный выходному напряжению, а не току. Если есть задумка адаптировать САИ для полуавтомата, то на форуме даже тема соответствующая есть: Сварочные полуавтоматы Спасибо за ссылку!!! Но мне все равно не понятно как работает ОС по U!!! Моё понимание - Uхх=75В тогда по цепи 2к,33к,2,4к потечет ток 0,002005А след. паден. U на 2.4к будет -4,81В недостаточно для пробоя стабил. 8,2V(на некоторых их ставят два последовательно?)!!! Тогда как осуществляется управление транзистором который стоит в цепи задания тока? |
Автор: | ммм [ 08-09, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): Спасибо за ссылку!!! Но мне все равно не понятно как работает ОС по U!!! Моё понимание - Uхх=75В в аппаратах где выходное напряжение >60 вольт ОС по U отсутствует, а 60В это коэфициент трансформации =5(около вразличных вариантах по разному) от выпрямленных 220*1.41. А вот если у Вас аппарат с VRD, то там существует ОC по U. и Uxx= около12вольт. qwerty писал(а): По расположению элементов и по маркировки плат от САИ 200!!! децимальными номерами не интересовался, можент и так. но в аппарате на 200А http://monitor.net.ru/forum/files/___________732.jpg должно стоять не 3 , а 4 ключа в паралель. (изначально так было, а потом стали использовать 160А платы в 200 даже зачастую не перестраивая их на 200А)
Если я не ошибаюсь то плата управления РК-02-А6 - САИ 200, а РК-02-А9 - САИ 160. |
Автор: | qwerty [ 08-09, 22:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сегодня ходил к знакомому у него тоже САИ 200, аппарат работает в жестких условиях на стройке, весь грязный, помятый, разъёмы выходные разбитые - соединено напрямую кабелем. Удивительно что он ещё работает!!! Да к чему я это! А! А ! А! Решил сравнить кишки аппаратов и схемы появился вопрос!!! В том аппарате разорвана цепь от ТТ к точке между двумя резисторами 5,1К которые идут от выхода ОУ. Объясните пожалуйста зачем эта цепь? |
Автор: | valvol [ 08-09, 23:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): В том аппарате разорвана цепь от ТТ к точке между двумя резисторами 5,1К которые идут от выхода ОУ. Объясните пожалуйста зачем эта цепь? Это обратная связь по скорости нарастания тока. Повышает устойчивость регулятора, уменьшает перерегулирование (выбросы). qwerty писал(а): По расположению элементов и по маркировки плат от САИ 200!!!
Если я не ошибаюсь то плата управления РК-02-А6 - САИ 200, а РК-02-А9 - САИ 160. А можно было бы сделать фотографии платы управления с обоих сторон, в хорошем разрешении. Я тут решил ремонтную документацию на этот сварочник сделать, а реального аппарата в данный момент под рукой нет. |
Автор: | qwerty [ 08-09, 23:43 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol, Спасибо за оъяснение!!! таперь я почти разобрался в принципе работы САИ 200, теперь в выходные буду настраивать!!! Я так понимаю для "полной" регулировки аппарата мне необходимо: 1. Устанавливаем min. I , резистором 220К который идет от +12 на ногу 2 СА3140 или резистором 100 от шунта на ногу 2 СА3140 нагрузив балластом (R=0.25Ом) аппарат . 2. Устанавливаем mах. I, подстроичником 10К также нагрузив балластом. 3. Настраиваем мах. I горячего старта резистором 33К который идет на ногу 2 С3140, длительность кондюком электролитом который висит на резист. 33К. 4. Настраиваем ARC Force подбором стабилитронов. ЕСЛИ ЧТО-ТО НЕ ПРАВИЛЬНО ПОПРАВЬТЕ!!! |
Автор: | qwerty [ 08-09, 23:50 ] |
Заголовок сообщения: | |
ОК!!! В выходные сделаю и выложу. |
Автор: | valvol [ 09-09, 00:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): 1. Устанавливаем min. I , резистором 220К который идет от +12 на ногу 2 СА3140 или резистором 100 от шунта на ногу 2 СА3140 нагрузив балластом (R=0.25Ом) аппарат . Если 220к отсутствует, то его и не стоит ставить, т.к. он сместит диапазон в сторону бОльших токов. Для корректной настройки, напряжение на балластнике должно соответствовать формуле: Uд=20+0.04*Iсв Для 30А - 21 В (0.7 Ом) qwerty писал(а): 2. Устанавливаем mах. I, подстроичником 10К также нагрузив балластом. Напряжение на балластнике для 200А - 28 В (0.14 Ом). qwerty писал(а): 3. Настраиваем мах. I горячего старта резистором 33К который идет на ногу 2 С3140, длительность кондюком электролитом который висит на резист. 33К.
4. Настраиваем ARC Force подбором стабилитронов. В этих настройках нет необходимости. |
Автор: | qwerty [ 09-09, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): В этих настройках нет необходимости.
Но если я неошибаюсь то ARC200B имеем внешнюю ручку регулировки "Форсаж дуги". Можно ли на САИ 200 это сделать и как? Может есть ссылка на схему ARC200B, хотелось бы посмотреть как реализованна эта регулировка!!! |
Автор: | valvol [ 09-09, 10:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): Можно ли на САИ 200 это сделать и как?
В принципе, без потерь помехоустойчивости, можно регулировать амплитуду форсирования, меняя напряжение на верхнем выводе резистора 10к, подключенного к коллектору транзистора форсирования (пока он подключен к +12В). |
Автор: | valvol [ 09-09, 11:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
qwerty писал(а): 1. Устанавливаем min. I , резистором 220К который идет от +12 на ногу 2 СА3140 или резистором 100 от шунта на ногу 2 СА3140 нагрузив балластом (R=0.25Ом) аппарат .
Кроме этого на плате управления, возле СА3140, есть место для установки подстроечника балансировки, который обычно не установлен. Можно установить этот резистор (10к) и попытаться с помощью него установить минимальный ток. |
Автор: | qwerty [ 09-09, 18:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): В принципе, без потерь помехоустойчивости, можно регулировать амплитуду форсирования, меняя напряжение на верхнем выводе резистора 10к, подключенного к коллектору транзистора форсирования (пока он подключен к +12В).
valvol, "форсаж дуги" это имеется ввиду горячий старт? Если я правильно понял, цепляешь допустим КРЕНку (в режиме регулировании U) на 10К и регулируешь "горячий старт"? А длительность надо настроить кондюком? На схеме электролиты: 22мкФ и 4,7 мкф, а у меня вместо 22мкФ стоит 1мкФ, вместо 4,7 мкф стоит керамика 0,1мкФ. Я думаю их поменять на электролиты кот. указ. на схеме!!! |
Страница 2 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |