| Автор: | tig0r [ 19-03, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Либо две боковые, либо одну центральную. |
|
| Автор: | Maikl [ 20-03, 01:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
pig1 писал(а): Дано: 1) Провод для обогрева бетона, Вы полагаете, что я знаю какой это провод? Ошибаетесь. Дайте данные по диаметру, сопротивлению на 1(10)м, материал. 2)3-фазный транс - набран из Ш- образных пластин с перемычкой. три блока катушек залитых чем-то зеленым в монолит, все катушки имеют отдельные выводы А, В, С, X. Y. Z. a. b.c. c.x,y.z (надеюсь вы понимаете о чем я пишу :-)) А Вы как полагаете, знаю или нет? входной провод ПЭВ 0,93, выходной -2,3 и как Вы собираетесь с провода диаметром 2,3мм при 50Гц снять 40-50А? первичные обмотки имеет несколько дополнительных выводов для регулировки напряжения количество витков есть, но это не принципиально. Зт как не принципиально? Оченно даже принципиально. 3)Сеть 220 В Надо: Закопать на даче провод в землю (для нашего региона через месяц) и прогреть землю в теплице. Закапывать, чур без меня - я не крот и не шахтёр Мощность 1,5 - 2 кВт Ну вот, хоть чот дождались. Опять таки, это мощность чего? транса? или, что Вы предполагаете с него снять? а может заготовленных проводов? а может... Перемотку не предлагать - хочу рационально использовать имеющееся. Токи во вторичных обмотках приличные и ...? Перемотку, ессно, никто предлагать не собирается. А вот насчёт токов во вторичке... опять непонятки. Вы их меряли или это Ваши предположения, расчёты?... Dizel1 писал(а): да простит меня Maikl, но 3 пары обмоток включить не получится за што? насчёт другого ещё будем поглядать pig1 писал(а): (87 витков/430 витков)*220В = 45В шахтерам не повредят. а вот ещё чуток инфы выданной pig1. Да... такими темпами мы общими усилиями к августу усё успеем - озеленим теплицу. Уж который пост прошу дать инфу по трансу, а воз и ныне там. Хоть бы фотос на фоне линейки. Эт мне, чтоль нужОн транс с теплицей З.Ы. pig1 мой комент в Вашем посте |
|
| Автор: | Dizel1 [ 20-03, 01:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
[сечение вторички 4 мм кв.. при 4 а на кв мм.. получим 16 ампер.. для 2 вторичек - 32 ампера... при 36 вольтах - порядка киловата.... возможность включения трех - может завтра выясню на практике
когдато пробовал-не получилось... |
|
| Автор: | Maikl [ 20-03, 01:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 писал(а): возможность включения трех - может завтра выясню на практике не забудь про полярность обмоток. ОсОблИвО средней (ф."В" - эелёный цвет) Удачи когдато пробовал-не получилось... |
|
| Автор: | tig0r [ 20-03, 09:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
И не забудьте учесть тот факт что сечение всех кернов одинаковое, а не как у стандартных шашек центр=лев+прав. |
|
| Автор: | Burner [ 20-03, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
2 обмотки. Третья практически без толку. Ее магнитный поток деть некуда. Если каждая первичная рассчитана на 220 В(ЛАТР или лампочкой проверяется) - можно 1 первичную включить в одну сторону, 1 - в другую. В параллель. Моща достигнет 2/3 трехфазного. Вторичные обмотки коммутировать по вкусу. |
|
| Автор: | Dizel1 [ 20-03, 20:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
вобщем сфазировал все три обмотки
сначала 2 крайние.. а потом среднюю.. на выходных обмотках включенных звездой - на двух крайних (по отношению к средней) - по 34 вольта.. между концами крайних катушек - 60 вольт
|
|
| Автор: | Maikl [ 20-03, 20:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1
первичку включил по предлагаемой схеме - 3 обмотки? По напруге не совсем ясно, если не "влом" и возможно, "нацарапай" рисунок с обозначением (буквенным) обмоток высокого (ВН) и низкого напряжения (НН) и укажи напругу. Например, А-В=100В и т.д. Каков ХХ при 1-й, 2-х и 3-х обмотках? |
|
| Автор: | pig1 [ 23-03, 09:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 Burner Смоделировал трехфазный трансформатор. Похоже,что оптимально первички на левом и правом керне противофазно, а центральная - свободна. Центральную вторичку и запараллеленые боковые нагружать придется раздельно. Удивительно, что вроде бы очевидный вариант параллельного включения оказался самым плохим. Плоская задача (высота Y=17 см, ширина X=22 см, размер по оси z, перпенд. плоскости рисунка, - немеряно) Расчетная длина для потокосцепления по оси Z=1м, Направление тока от нас - плюс, на нас -минус обмотки слева направо А, В, С сердечник сталь 1211 ток 1 А, число витков 350 Таблица "Потокосцепление на один виток Вб для разных направлений тока в катушках А, В. С" А В С Слева +, справа - Слева +, справа - Слева +, справа - 0.000 0.000 0.000 Слева +, справа - Слева +, справа - Слева -, справа+ -0.010 -0.041 -0.030 Слева -, справа + Слева +, справа - Слева -, справа+ 0.017 0.000 -0.017 Слева -, справа + Нет Слева -, справа+ 0.015 0.000 -0.015 Слева -, справа + Нет Нет 0.026 0.035 0.008 Нет Слева +, справа - Нет 0.015 0.000 -0.015 Слева+, справа - Нет Слева -, справа+ -0.027 -0.054 -0.027 |
|
| Автор: | Maikl [ 23-03, 09:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
pig1 писал(а): Смоделировал трехфазный трансформатор. Похоже,что оптимально первички на левом и правом керне противофазно, "ещё не вечер". Не всё так очевидно как Вы пишите. Вернусь в Ноябрьск (после 6 апреля) проведу эксперименты а центральная - свободна. Центральную вторичку и запараллеленые боковые нагружать придется раздельно. Удивительно, что вроде бы очевидный вариант параллельного включения оказался самым плохим. |
|
| Автор: | tig0r [ 23-03, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А как быть с отличающимся в 2 раза сопротивлением вторичек? Не поплохеет средней? |
|
| Автор: | pig1 [ 23-03, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol Обмотки А, С соединены последовательно т. е. ток 0.5 А Таблица "Потокосцепление на один виток Вб для разных направлений тока в катушках А, В. С" А В С Слева -, справа + Слева +, справа - Слева -, справа+ 0.016 0.000 -0.016 Слева -, справа + Нет Слева -, справа+ 0.013 0.000 -0.013 |
|