Автор:  tig0r [ 19-03, 13:45 ]
Заголовок сообщения: 

Либо две боковые, либо одну центральную.

Автор:  Maikl [ 20-03, 01:10 ]
Заголовок сообщения: 

pig1 писал(а):
Дано:
1) Провод для обогрева бетона,
Вы полагаете, что я знаю какой это провод? Ошибаетесь. Дайте данные по диаметру, сопротивлению на 1(10)м, материал.
2)3-фазный транс - набран из Ш- образных пластин с перемычкой.
три блока катушек залитых чем-то зеленым в монолит, все катушки имеют отдельные выводы А, В, С, X. Y. Z. a. b.c. c.x,y.z (надеюсь вы понимаете о чем я пишу :-))
А Вы как полагаете, знаю или нет?
входной провод ПЭВ 0,93, выходной -2,3
и как Вы собираетесь с провода диаметром 2,3мм при 50Гц снять 40-50А?
первичные обмотки имеет несколько дополнительных выводов для регулировки напряжения количество витков есть, но это не принципиально.
Зт как не принципиально? Оченно даже принципиально.
3)Сеть 220 В
Надо: Закопать на даче провод в землю (для нашего региона через месяц) и прогреть землю в теплице.
Закапывать, чур без меня - я не крот и не шахтёр :)
Мощность 1,5 - 2 кВт
Ну вот, хоть чот дождались. Опять таки, это мощность чего? транса? или, что Вы предполагаете с него снять? а может заготовленных проводов? а может...
Перемотку не предлагать - хочу рационально использовать имеющееся. Токи во вторичных обмотках приличные и ...?
Перемотку, ессно, никто предлагать не собирается. А вот насчёт токов во вторичке... опять непонятки. Вы их меряли или это Ваши предположения, расчёты?...
Dizel1 писал(а):
да простит меня Maikl, но 3 пары обмоток включить не получится
за што? насчёт другого ещё будем поглядать :)
pig1 писал(а):
(87 витков/430 витков)*220В = 45В шахтерам не повредят.
а вот ещё чуток инфы выданной pig1. Да... такими темпами мы общими усилиями к августу усё успеем - озеленим теплицу. Уж который пост прошу дать инфу по трансу, а воз и ныне там. Хоть бы фотос на фоне линейки. Эт мне, чтоль нужОн транс с теплицей :) Звыняйте за сарказм :)

З.Ы. pig1 мой комент в Вашем посте :)

Автор:  Dizel1 [ 20-03, 01:31 ]
Заголовок сообщения: 

[сечение вторички 4 мм кв.. при 4 а на кв мм.. получим 16 ампер.. для 2 вторичек - 32 ампера... при 36 вольтах - порядка киловата....
возможность включения трех - может завтра выясню на практике :D
когдато пробовал-не получилось...

Автор:  Maikl [ 20-03, 01:37 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 писал(а):
возможность включения трех - может завтра выясню на практике :D когдато пробовал-не получилось...
не забудь про полярность обмоток. ОсОблИвО средней (ф."В" - эелёный цвет) Удачи :)

Автор:  tig0r [ 20-03, 09:35 ]
Заголовок сообщения: 

И не забудьте учесть тот факт что сечение всех кернов одинаковое, а не как у стандартных шашек центр=лев+прав.

Автор:  Burner [ 20-03, 17:00 ]
Заголовок сообщения: 

2 обмотки. Третья практически без толку. Ее магнитный поток деть некуда. Если каждая первичная рассчитана на 220 В(ЛАТР или лампочкой проверяется) - можно 1 первичную включить в одну сторону, 1 - в другую. В параллель. Моща достигнет 2/3 трехфазного. Вторичные обмотки коммутировать по вкусу.

Автор:  Dizel1 [ 20-03, 20:14 ]
Заголовок сообщения: 

вобщем сфазировал все три обмотки :good:
сначала 2 крайние.. а потом среднюю..
на выходных обмотках включенных звездой - на двух крайних (по отношению к средней) - по 34 вольта.. между концами крайних катушек - 60 вольт :live-14:

Автор:  Maikl [ 20-03, 20:30 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1 :clapping:
первичку включил по предлагаемой схеме - 3 обмотки? По напруге не совсем ясно, если не "влом" и возможно, "нацарапай" рисунок с обозначением (буквенным) обмоток высокого (ВН) и низкого напряжения (НН) и укажи напругу. Например, А-В=100В и т.д. Каков ХХ при 1-й, 2-х и 3-х обмотках?

Автор:  Dizel1 [ 20-03, 22:46 ]
Заголовок сообщения: 

включал от так.. напруги на рисунке..
Изображение
но времени было мало... :blush:
уже всю голову сламал с этим трансом...
поиграюсь еще... попоздже..
интересно розобраться

Автор:  pig1 [ 23-03, 09:21 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1
Burner
Смоделировал трехфазный трансформатор. Похоже,что оптимально первички на левом и правом керне противофазно,
а центральная - свободна.
Центральную вторичку и запараллеленые боковые нагружать придется раздельно.
Удивительно, что вроде бы очевидный вариант параллельного включения оказался самым плохим.


Плоская задача (высота Y=17 см, ширина X=22 см, размер по оси z, перпенд. плоскости рисунка, - немеряно)
Расчетная длина для потокосцепления по оси Z=1м,
Направление тока от нас - плюс, на нас -минус
обмотки слева направо А, В, С
сердечник сталь 1211
ток 1 А, число витков 350
Таблица "Потокосцепление на один виток Вб для разных направлений тока в катушках А, В. С"
А В С
Слева +, справа - Слева +, справа - Слева +, справа -
0.000 0.000 0.000
Слева +, справа - Слева +, справа - Слева -, справа+
-0.010 -0.041 -0.030
Слева -, справа + Слева +, справа - Слева -, справа+
0.017 0.000 -0.017
Слева -, справа + Нет Слева -, справа+
0.015 0.000 -0.015
Слева -, справа + Нет Нет
0.026 0.035 0.008
Нет Слева +, справа - Нет
0.015 0.000 -0.015
Слева+, справа - Нет Слева -, справа+
-0.027 -0.054 -0.027

Автор:  Maikl [ 23-03, 09:46 ]
Заголовок сообщения: 

pig1 писал(а):
Смоделировал трехфазный трансформатор. Похоже,что оптимально первички на левом и правом керне противофазно,
а центральная - свободна. Центральную вторичку и запараллеленые боковые нагружать придется раздельно. Удивительно, что вроде бы очевидный вариант параллельного включения оказался самым плохим.
"ещё не вечер". Не всё так очевидно как Вы пишите. Вернусь в Ноябрьск (после 6 апреля) проведу эксперименты :)

Автор:  valvol [ 23-03, 10:52 ]
Заголовок сообщения: 

pig1 писал(а):
Есть трехфазный понижающий трансформатор (три стержня, три пары обмоток) Как соединить обмотки, чтобы получить однофазный понижающий?

Вариант наиболее полной конвертации 3-х фазного трансформатора в 1 фазный (бегло просмотрел предыдущие посты, такого вроде бы ещё не предлагали).
Согласно этого варианта первичная обмотка на среднем керне включается непосредственно на полное напряжение однофазной сети, а крайние первички включаются последовательно. Тоже самое и со вторичками.
Изображение
Начала-концы обмоток указаны для 3-х фазного варианта.

Автор:  tig0r [ 23-03, 12:05 ]
Заголовок сообщения: 

А как быть с отличающимся в 2 раза сопротивлением вторичек? Не поплохеет средней?

Автор:  pig1 [ 23-03, 12:38 ]
Заголовок сообщения: 

valvol

Обмотки А, С соединены последовательно т. е. ток 0.5 А


Таблица "Потокосцепление на один виток Вб для разных направлений тока в катушках А, В. С"
А В С

Слева -, справа + Слева +, справа - Слева -, справа+
0.016 0.000 -0.016
Слева -, справа + Нет Слева -, справа+
0.013 0.000 -0.013

Автор:  valvol [ 23-03, 12:49 ]
Заголовок сообщения: 

tig0r писал(а):
А как быть с отличающимся в 2 раза сопротивлением вторичек?

Видимо надо изначально смириться с тем, что мощность эквивалентного однофазного трансформатора будет меньше 3-х фазного, в независимости от включения его обмоток. В данном случае можно получить 2/3 мощности трёхфазника, если выравнять сопротивления вторичек.
Если не требуется обратимости, то самым перспективным, с точки зрения массагабарита, будет превратить трёхфазный трансформатор в однофазный стержневой, выкинув один крайний стержень вместе с обмоткой.
pig1 писал(а):
Обмотки А, С соединены последовательно т. е. ток 0.5 А

А как-то популярнее можно. А то не понятно, это СОГЛАСИЕ или СОМНЕНИЕ :)

Изображение
Ещё один вариант использования. Но в отличие от предыдущего, где все элементы трансформатора при делах, здесь один стержень с обмоткой демонстративно ничего не делают. Но результирующая мощность, как и в предыдущем случае, 2/3 от мощности трёхфазного трансформатора.