Power Electronics
https://valvol.ru/

Прошу совета или помощи...
https://valvol.ru/topic106.html
Страница 47 из 70

Автор:  Трибун [ 25-10, 21:45 ]
Заголовок сообщения: 

Вот и я о том
Изображение

Автор:  Maikl [ 03-11, 18:13 ]
Заголовок сообщения: 

dimitriy-bc писал(а):
И не совсем понял, каким боком это имеет отношение к намагничиванию.
прошу прощения, но мне сейчас некогда - провожу кой-какие опыты для форума :blush: Может кто другой растолкует, если нет, то позже. В Теории поворошите тему "Контроль и устранение насыщения сердечника"

ЗЫ Когда приводите цитату из какого-либо поста будьте корректны, а то в предыдущем посте она читается двояко (есть слова которые я не произношал) :)

Автор:  Maikl [ 04-11, 19:58 ]
Заголовок сообщения: 

Archangel писал(а):
и они, почему то, не совпадают с вашими (чтож я сделал не так?)
скорей всего я ткнул мышай в другую модельку :blush: Вы юзаете мою модельку? Дайте ссылку на пост где она указана, а то чот у себя найти не могу.

Автор:  Dizel1 [ 06-11, 01:13 ]
Заголовок сообщения: 

dimitriy-bc писал(а):
Мощность двигателей варьировала от 30 до 500 кВт
:good: преклоняюсь. :drinks:.. гуру!! :good: :good: :frends: хоть и на тириках... :russian:
приходилось всего :blush: до 0,5- 1кВт привод розрабатывать и делать,на замену ЭШИРу на фрезерные станки... но он конечно ШИМический был и на новой базе..
модельку полумоста со снабберами прстыми и коммутирующим дросселем смотрели http://flyfolder.ru/14847852 ??

Автор:  dimitriy-bc [ 06-11, 03:59 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1
весьма польщен картинной галереей. :blush: Привод выполнен действительно на тиристорах. Основное преимущество электродвигателей со смешанной обмоткой возбуждения это возможность получить от них необходимую мощность, как на больших, так и на малых оборотах. На малых оборотах скважность большая, амплитуда напряжения малая, соответственно ток… и честно говоря, я других полупроводниковых приборов не знаю, чтоб работали в таких африканских условиях.
Модельку полумоста смотрел. Если Вы не против, то свои мысли в слух выдам в новом разделе, который насколько я понял, нам любезно предоставят. Если кратко, то мне понравилось. Есть немного вопросов, но об этом потом.

Автор:  uriy [ 09-11, 23:44 ]
Заголовок сообщения: 

Попросили рассчитать дроссель, для сварки постоянным током. :prankster:
Подскажите пожалуйста, какую необходимо выбирать величину индуктивности дросселя для сварки постоянным током от 60А до 200А, частота выпрямляемого напряжения 50Гц?

P.S. По интернету пошарил, приводят только готовые намоточные данные, типа ШЛ50Х50 33Витка зазор 2мм.

Автор:  Трибун [ 09-11, 23:48 ]
Заголовок сообщения: 

uriy писал(а):
частота выпрямляемого напряжения 50Гц?
Видимо 100. В статьях или в архиве был расчет. "Ищи и обрящешь!"

Автор:  Maikl [ 09-11, 23:49 ]
Заголовок сообщения: 

uriy писал(а):
Попросили рассчитать дроссель, для сварки постоянным током.
на это у нас Трибун спец - изучал природу... Токо не на 50Гц, а чуть вышЕЕ. Гдет в "Статьи" лежит отчёт :)

Автор:  Трибун [ 10-11, 00:09 ]
Заголовок сообщения: 

На вскидку тут http://valvolodin.narod.ru/articl0.html уже две статьи. И дальше смотрите.
Maikl писал(а):
изучал природу...
То об инверторах было, там не синус. Но суть прежняя видимо - ток должен быть неразрывным. В инверторе это сберегает ПП, на 100Гц чтобы дуга не гасла.

Автор:  uriy [ 10-11, 00:57 ]
Заголовок сообщения: 

Спасибо за ссылку, нашёл, принцип расчёта понятен, дальше как ни будь разберусь.
А из практики, что лучше, насыщаемый или не насыщаемый дроссель?

P.S.
Когда писал «частота выпрямляемого напряжения 50Гц», подозревал что запутаю такой формулировкой, но в голову что-то понятные слова туго лезут, 100Гц будет уже у выпрямленного напряжения. :blush:

Автор:  Трибун [ 10-11, 01:32 ]
Заголовок сообщения: 

uriy писал(а):
Когда писал «частота выпрямляемого напряжения 50Гц»,
Sorry, не въехал. Лично я не слышал о практическом применении насыщаемого выходного дросселя тут или в Мастерсити. Имею ввиду умысел. Но практически многие его просто не считают и не знают степень его насыщения и как ни странно порой это проходит безнаказанно. Это больше касается дросселя на феррите, что к Вашему случаю отношения не имеет, Вам железа не миновать.
ИМХО насыщающийся дросслель должен очень точно совпасть с рачетом, что трудно реализовать по двум причинам - материал сердечника обычно неизвестен и геометрический зазор значительно отличается от эквивалентного-теоретического, который фигурирует в расчетах.
Впрочем это только мое мнение, не проверял.

Автор:  Archangel [ 24-11, 22:17 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
Дайте ссылку на модель и расчёт транса, чтобы я глянул.

http://valvol.flyboard.ru/topic106-840.html#25458

Так выглядит силовой трансформатор(разрешение 2816x1872, 1.81M):
ИзображениеИзображение
(Для фиксации витков использовалась киперная лента, но на время фото сессии она смотана)

Автор:  ФеЖеня [ 26-11, 12:51 ]
Заголовок сообщения: 

Здравствуйте форумчане!. :P Собрал сварочник косой мост- cиловая часть на полтинниках - IRG4PC50W Х 2
с RCD снаббером 15нан, 20 Ом. Схема управления на UC3845,[Cхема /Клима/]
драйвер на HCPL3120, раскачка 5609 +5610 На выходе диоды 150EBU04 Х 2
"дежурка" и источник питания драйверов на ТОР225 запитана от основных” банок” через диод.
Рабочая частота 35кгц. Индуктивность силового трансформатора 360мкГн, индуктивность рассеяния 14мкГн. Выходной дросель -10мкГн .Дошел до 70А.
Без подачи силы осциллограммы нормальные при полачи силы необычные ‘морские узлы’.фронт, начало спада
Когда собирал RytmArc там на верхней полочке осциллы была колебалочка да и при малом залолнении .фронт, начало спада было примерно то же самое :clapping:
Прошу Вас объяснить,что с моими осциллами.
Осциллограммы прилагаю извините за качество снимков
С уважением феЖеня http://s47.radikal.ru/i116/0911/21/33721b3f103e.jpg
/0911/05/2ca0b1d4a583.jpg осцил1
http://i025.radikal.ru/0911/c5/26e649671d59.jpg осцил2

Автор:  valvol [ 26-11, 13:12 ]
Заголовок сообщения: 

ФеЖеня писал(а):
Прошу Вас объяснить,что с моими осциллами.

Возможно таким образом проявляется работа системы регулирования ...
На самом деле мы видим не один два периода, а кучу этих периодов, относительно синхронно и одновременно отображаемых на экране осциллографа.

Автор:  Трибун [ 26-11, 13:26 ]
Заголовок сообщения: 

За заданый вопрос не выскажусь, а по инфе:
- подозрительна мала индуктивность первички или ошибка на порядок;
- рассеяние не рекордное даже для 3600мкГн;
- выходной дроссель для 35кГц явно мал, это зело нагрузит ключи и выпрямитель. Оно же может влиять на стабильность ОС.

Страница 47 из 70 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/