| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Ремонт ИБП усилителя BIG на 10 киловатт. https://valvol.ru/topic1092.html |
Страница 5 из 5 |
| Автор: | rolin [ 19-02, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо всем кто принял участие, и особенно Jaxon ,за то что навел на правильные мысли. Подгруженный мост действительно работает как положено. Причиной всех выстрелов оказался сгоревший канал - по два пробитых транзюка на плечо + все ключи уровней накоротко. Проблемой стало то, что все это никак не звонилось по цепям питания что и ввело меня в заблуждение. На третий уровень поступает 176 вольт без нагрузки, выходное напряжение усилителя ограничено только напряжением питания. Чудесов не бывает, а жаль |
|
| Автор: | Jaxon [ 19-02, 20:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Все сразу надобно выпаивать и проверять. |
|
| Автор: | Dizel1 [ 19-02, 23:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
rolin писал(а): Подгруженный мост действительно работает как положено. - кстати ДА.. мост на 60PD1 без нагрузки вообще!! с нормальными драйверами потреблял на ХХ до 0,5 ампер..
а с резистором в 3кОм - намного меньше.. на ХХ - чтото транзюки не очень переключаются..
|
|
| Автор: | electrod [ 21-02, 19:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 Интересно, какое объяснение этому эффекту ? или это особенности IGBT , где не последнюю роль играют емкости ? |
|
| Автор: | Dizel1 [ 21-02, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
electrod писал(а): Интересно, какое объяснение этому эффекту ? или это особенности IGBT - думаю именно особенность - ижбт выключается меедленно а дед тайм - маленький совсем был - частота кГц - 60 или 70 |
|
| Автор: | rolin [ 21-02, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вспомнил термин - время рассасывания носителей. В полевиках такого нет , кажись. |
|
| Автор: | Dizel1 [ 22-02, 17:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
да .. в полевиках только разряд выходной емкости |
|