| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Расчет трансформатора тока (ТТ) https://valvol.ru/topic1137.html |
Страница 2 из 9 |
| Автор: | valvol [ 19-03, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Andr писал(а): Еще возник вопрос, почему обычно для ТТ применяют довольно большие кольца, у меня модель соглашается и на весьма мелких работать.И по этой причине и прошу вашу. Ток намагничивания сердечника вычитается из входного тока ТТ. Поэтому, чтобы получить приемлемую точность и линейность, желательно индукцию в сердечнике брать поменьше (для 50Гц рекомендуется <0,05...0,1Bm), что ведёт к увеличению сердечника. Также следует учитывать и конструктивные соображения, как то - минимальные диаметр провода вторички, изоляцию между первичеой и вторичкой и т.п. Но критерий неискажения прямоугольного импульса безусловно важен! Трибун писал(а): Так же подозрительно выглядит критерий - в 10 раз. А в 5 намного хуже?
Здесь кратность постоянной времени ТТ-нагрузка можно увязать с допустимым завалом плоской вершины прямоугольного импульса. Её (кратность) можно подобрать экспериментально в симуляторе или рассчитать по известной формуле для L/R цепочки. |
|
| Автор: | Maikl [ 19-03, 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): Поэтому, чтобы получить приемлемую точность и линейность, желательно индукцию в сердечнике брать поменьше (для 50Гц рекомендуется <0,05...0,1Bm), что ведёт к увеличению сердечника. 50Гц опечатка?valvol писал(а): Но критерий неискажения прямоугольного импульса безусловно важен! в каких случаях? Ваши соображения?valvol писал(а): Её (кратность) можно подобрать экспериментально в симуляторе или рассчитать по известной формуле для L/R цепочки. мне симулятор ближе, т.к. позволяет оперативно меняя величины сразу видеть, что получается. с формУлой замаешься, хотя, есть любители аримфетикой поворочать |
|
| Автор: | Dizel1 [ 19-03, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Andr писал(а): инд выходной обмотки ТТ. ...... если посмотреть на эквивалентную схему ТТ то можно увидеть что ТТ это обычный ТН только выход его закороченый... и индуктивность намагничивания играет бОльшую роль чем просто индуктивность выходной обмотки.. потому что ТТ показывает разницу между реальным током и током намагничивания (своим)... это с одной стороны.. с другой не очень тонко вникал в то что Вы написали .. признаюсь честно... може оно тоже самое абсолютно только с другой стороны.. еще замечание - ТТ обычно через диоды включают, и условия работы на разных периодах разные... ----------- считается соответственно - выбирается сердечник, потом то какой ТТ надо 1 к скольки.. потом напряжение на нагр резисторе.... отсюда витки и нам надо - потом индукция в сердечнике - шоб 0,1 Тл не превышала.... ---------- если уж и вводить критерий - "правильности сигнала" то сей критерий должен показывать разность величин () токов намагничивания и полезного тока в нагрузке.. приведенных к вторичке или к первичке - если отличаются хоть на порядок - значит гут... Трибун писал(а): По трансформаторной звукотехнике знаю, что для передачи диапазона частот немаловажна тоже некая индуктивность в трансе, там все ясно как раз .. для передачи низа надо чтоб индуктивность намагничения была как можно больше - не шунтировала нагрузку.. а для передачи верха - индуктивность рассеяния как можно меньше - чтоб на ВЧ не работала ЕЛЬЕР фильтром совместно с нагрузкой.. (см еквивалентную схему транса)..
но то ж ТН... ----------- пояснил на пальцах - думаю так понятно.. математ выкладки рисовать с картинками нехочу - уж извините
ЗЫ просьба не воспринимать все шо написал критично и как последнюю инстанцию - это скорее мысли вслух
|
|
| Автор: | valvol [ 19-03, 16:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): 50Гц опечатка? Нет, в качестве примера. Maikl писал(а): в каких случаях? Ваши соображения?
Да почти во всех. Например, в течении прямоугольного импульса, его вершина на выходе ТТ заваливается, а ток нагрузки в это время растёт. В принципе возможна ситуация, когда, из-за завала импульса, ТТ "не увидит" роста выходного тока |
|
| Автор: | Maikl [ 19-03, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol благодарю за ответ Выходит, что о чём осторожно высказался Трибун, а я развил и пошёл дальше (посты выше) не более чем "базар"? |
|
| Автор: | Трибун [ 19-03, 20:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): в течении прямоугольного импульса, его вершина на выходе ТТ заваливается, а ток нагрузки в это время растёт. В принципе возможна ситуация, когда, из-за завала импульса, ТТ "не увидит" роста выходного тока
При моделировании некоторых датчиков намагничивания видел это в режимах близких к ХХ - переход в режим ТН с плавным провалом вершины прямоугольного импульса напряжения. Но стоит только приводить нагрузку к норме (уменьшать), проступает вожделенный треугольник и приобретает очертания Iнам. Вот в этой связи и усомнился в 10-кратном запасе, в частности для датчиков намагничивания, в которых выходной сигнал не имеет плоской вершины и передача НЧ не так важна. Отмечаю это потому, что вопрос точности ТТ вылез из обсуждения датчиков намагничивания на шыза.ру. |
|
| Автор: | Трибун [ 20-03, 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Убедительно. |
|
| Автор: | Maikl [ 23-03, 06:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Но это уже оффтоп и если есть желание обсудить - есть тема. блин! наплодили практически одинаковых тем, не сразу сообразишь, что, куда писАть Желание есть, только зачем зря марать страницы форума? Вот закончу полностью лабы с СТ на кольцах и ППшке с датчиками выделения Iнам.в разном исполнении, вот тогда можно будет тихонечко и тявкнуть. Результаты с фотками систематизирую и выложу на здесь в контроле. Трибун писал(а): ...выход растет пропорционально виткам, но выходной ток становится уже менее 1мА при идиотских 370 витках. пмсм, 1мА уже малая величина. Если в модельке наводок нет, то в сильномогучих девайсах от них никуда не денешься.
|
|
| Автор: | Трибун [ 23-03, 11:03 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): Если в модельке наводок нет, то в сильномогучих девайсах от них никуда не денешься.
Видимо знаешь стандарт на 4-20мА для передачи инфы по токовой петле? До появления RS десятилетиями гоняли метрологическую инфу за 500м по токовой петле в условиях различных объектов и проблем никаких. Т.е. передача током достаточно невосприимчива к помехам. Еще пример - фотодиод в обратном включении есть прибор токовый и токи там вааще никакие, но в пром. условиях легко протаскивал сигнал пару метров просто витой парой, тоже метрология. Рядом насосный агрегат 3кВт с частотым регулятором OMRON. |
|
| Автор: | Maikl [ 23-03, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Видимо знаешь стандарт на 4-20мА для передачи инфы по токовой петле? да, знаю, но там всё же 4мА, а не 1мА и, видимо, не зря 4, а не 1мА. Трибун писал(а): Рядом насосный агрегат 3кВт с частотым регулятором OMRON. пмсм это не аргумент. К примеру, в варилке всё упаковано плотно и токи за сотню ампер, к тому же всяки-разны поля от СТ и Др.
|
|
| Автор: | Трибун [ 23-03, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): пмсм это не аргумент
Но успокаивает Да не собираюсь я работать с 1мА, это просто рассуждения. Наоборот хочется и ток побольше и выход.
|
|
| Автор: | pwn [ 23-03, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Andr писал(а): а что нас интересует в первую очередь по ТТ, Надо рассматривать кроме того возможность работы ТТ в режиме близком к КЗ, а при нагрузке на резистор такового нет, но чем больше витков во вторичке тем ближе к идеалу. Тут выползают другие грабли - паразитная емкость вторитчки, которая начинает звенеть на фронтах и снижает частоты до которых это еще можно как-то юзать. Так что в первую очередь это обеспечение компромайса между режимом работы ТТ и паразитными параметрами. ТТ таковым является только в случае если вторичка закорочена и сопротивление ее нуль. Тогда он именно ток и трансформирует. То что юзается на практике это нечто среднее между идеальным ТТ и ТН, и чем ближе к ТН тем больше лажа в сигнале, больше зависимость от намагничивания сердечника ТТ.
|
|
| Страница 2 из 9 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |