Трибун писал(а): [
Ток это нехорошо. Вот, левый узел отработал год, правый уже не помню сколько - полет нормальный. [ Не, ну так у Вас оно болтом стянуто, весь пакет, через ключ. Че ему будет тогда. Имелось ввиду использование текстолита платы именно для прижима ключа. |
|
| Автор: | Трибун [ 01-02, 13:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Jaxon писал(а): Имелось ввиду использование текстолита платы именно для прижима ключа.
Аааа! Для прижима и верно фигня. |
|
| Автор: | with [ 01-02, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун красивые откровения |
|
| Автор: | Jaxon [ 01-02, 21:11 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ТТ ставить с "горячей" стороны. Варианты равноценны(если не подразумевается резонанса), поэтому можно 3, но пленкой все ж зашунтировать, 10мк- занадто, только габарит увеличит. По мне- лектролиты там ваще не нужны, если топология типа "электронный трансформатор". Демфер (снаббер) служит для распределения потерь выключения транзистора меж самим транзистором и резистором демфера. |
|
| Автор: | with [ 01-02, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Jaxon по демферу - какую именно энергию должен погасить резистор - броски самоиндукции при выключении ? |
|
| Автор: | Maikl [ 01-02, 21:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
samodel писал(а): Да вроде есть C:\Program Files\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\ExtraComparators спасибо, нашёл.Попробовал. Как компаратор работает хорошо, а как триггер-защёлка... не получается. Может, что-то не так делаю? Пока оставил. Результат симулирования при КЗ на выходе с использованием SG3525 и цифровой логики. Уставка по току 130А. 1. Рис. модели. 2. Сверху вниз: - импульс установки инверсного выхода триггера U1 в состояние лог.0. Имитирует кнопку рестарта после срабатывания токовой защиты; - напряжение на инверсном выходе триггера U1; - ток ключа; - ток намагничивания; - выходной ток. 3. Тоже самое, только растянуто. Модель: http://flyfolder.ru/28452544 ![]() with писал(а): Ребята , жмень вопросов Вариант С, только номинал конденсаторов С9 и С10 6,8-10мкФ. Про тангенс говорил уже. Набери баяны из единичных, добившись максимально одинакового номинала. У единичных меньше сопротивление, да и общая поверхность охлаждения у баяна больше, нежели у одного единичного в 6,8-10мкФ. Если есть ВИМА, то баяны не нужны.
При использовании литов ТТ лучше располагать с ихней стороны, а в случае плёночников по 6,8-10мкФ без рояли. Как дела с разводкой? |
|
| Автор: | with [ 01-02, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl добрый вечер , плату делаю .. но все не так быстро , разводить с делителем из пленки ... , ок тогда на какой номинал напряжения выбирать емкость в этом делите ? ? , и еще момент .. по поводу демферов RCD... как с ними быть - ставить , не ставить ? Кст из пленке , есть на рынке высокочастотные 1 мф 400V CBB21 - продавец говорит не хуже WIMA |
|
| Автор: | p210 [ 01-02, 22:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
CBB21 - металлополипропиленовые (типа древних МБМ,тока диэлектрик другой) при пробое типа, восстанавливаются. На снабберы, кроме WIMA, Вам лучше использовать CBB81 или (чуть, почти незаметно, хуже) К78-2. Не, ну есть, конечно, специально-снабберные конденсаторы, но, шибко дорого и в рознице - нет. |
|
| Автор: | with [ 01-02, 22:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
CBB81 есть на 2000 вольт В общем вот мужики , под какую схемотехнику развожу силу
|
|
| Автор: | Maikl [ 01-02, 22:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
with писал(а): по демферу - какую именно энергию должен погасить резистор - броски самоиндукции при выключении ? динамическую мощность, выделяющуюся на кристалле ключа на траектории выключения. Назначение снаббера принять часть удара на себя.with писал(а): и еще момент .. по поводу демферов RCD... как с ними быть - ставить , не ставить ? уважаемый форумчанин Мультик из своего богатого опыта разработчика-практика пришёл к выводу, что она не должна превышать 1,6кВт для народных полтинников. В твоём случае при отсутствии снабберов на ключе выделяется около 3кВт дин.мощи. Некоторые форумчане обходятся без них, наплевав на 3-5кВт, другие баянят ключи, дабы размазать её по кристаллам, другие... Решать тебе with писал(а): тогда на какой номинал напряжения выбирать емкость в этом делите ? ? ведь ранее уже говорили про тангенс и напругу ёных Если хорошего качества, то на 400В, ежели похуже, то на 630В. Хуже тангенс - больше греется.with писал(а): ...есть на рынке высокочастотные 1 мф 400V CBB21 - продавец говорит не хуже WIMA СВВ21 не знаю, а WIMA разные бывают. Надо МКР-10 или аналоги.
|
|
| Автор: | p210 [ 01-02, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
В CBB21 - напыление металла на диэлектрик, соответственно, оне не расчитаны на большие импульсные токи. В К78-2 (СВВ81) диэлектрик-фольга, как раз для нашего(Вашего) случая. А то, что на 2000 Вольтов - так плохоты в том нет. Габариты только побольше. |
|
| Автор: | Jaxon [ 01-02, 23:23 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Jaxon писал(а): ТТ ставить с "горячей" стороны.
Имеется ввиду сторона ключей, т.е. то что связано с сетью По демферу- при выключении транзистора на нем рассеивается большая мощность (м.б. киловатты) но за время десятки- другой наносекунд. Хоть быстро- а неприятно ключам, т.к. греет его, да и ваще стремно Шоб часть этой энергии отвести с ключа придумали снаббер. По поводу как работает- есть тема, советую изучить, ибо тут оно уже надо. |
|
| Автор: | with [ 01-02, 23:45 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вот на каком этапе разводка силы
|
|