| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Контроль и устранение насыщения сердечника https://valvol.ru/topic157.html |
Страница 102 из 239 |
| Автор: | pwn [ 21-03, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Кстати, на там трындеть желание отбили Ну так где кому трындеть - его личный выбор, а я не ставлю целью выполнить план по наполняемости. Пусть процесс идет своим ходом, и как он будет идти меня мало волнует. Люди в теме - мальчики все взрослые, разберутся. Каждому - свое. А у меня возникли мысли - я их высказал, кто применит - слава Богу, нет - так расстраиваться не очем ![]() Цитата: Как раз щас работаю с усилителями тока Ваще то это не усилитель тока, ток как раз он не усиливает. Это скорее преобразователь ток-напряжение. А усиливать или нет каждый решает сам, тока цель тут не сколько усилить сколько обеспечить правильный сигнал. Хотя если он не милливольты а вольты, то тут можно и транзюк вместо компаратора вкрячить
|
|
| Автор: | RDX [ 25-03, 14:34 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, скажите пожалуйста как решить такую проблему при работе моста (с разделенными обмотками): когда просверлил дырку в трансформаторе для контроля насыщения и завел сигнал с тт кз витка на поцикловое ограничение, то при включении инвертора под нагрузкой через пол секунды примерно цикл перемагничивания съезжает и начинается такая картина - импульсы шим то широкие то узкие и звуки в трансе. ОС по напряжению отключена, а поцикловка по току при той нагрузке что сейчас не должна срабатывать. И еще пробовал когда вторичка еще не была намотана отключить одну из первичек и поднимал напряжение латром чтобы посмотреть работу защиты по насыщению - импульс на затворах той диагонали к которой обмотка подключена сужался нормально, а на затворах другой диагонали импульсы вообще пропадали, хотя по идее должны оставаться неизменными
|
|
| Автор: | Трибун [ 25-03, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
RDX По схемке бы глянуть... |
|
| Автор: | Maikl [ 25-03, 17:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
RDX полную схему в студию. Желательна топология разводки силы и управы. Фото транса с отверстием Гиратора. Наличие отсутствие воздушного зазора. А далее бум поглядать, что ещё понадобиться Сам начал творить мостик с разделением, поэтому есть желание в поиске камушков в чужом огороде, дабы не оказались в моём ЗЫ. Симулятором владеете? |
|
| Автор: | RDX [ 25-03, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Прошу прощения косяк в своей схеме уже нашел. Дело было в том что сигнал с шунта защиты по току шел на входы Isense UC3748 через диод. И сигнал с шунта ТТ кз витка через другой диод подавался на тот же вход уцешки. А на этом входе повесил емкость 660пф. Получалось ипульс с ТТ при насыщени заряжала эту емкость (из за того что в задержка в драйвере 200нс да еще время выключения IGBT поэтому сигнал продолжал нарастать в мертвое время) а когда транзистор наконец выключался то этому конденсатор очень медленно разряжался через пареллельно включенный резистор 10к. Переставил конденсаторы до диодов - все стало норм. П.С. Пока не смог всавить картинку |
|
| Автор: | Трибун [ 25-03, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | |
RDX писал(а): косяк в своей схеме уже нашел.
Я бы все равно Ваше посмотрел, интересно. |
|
| Автор: | Maikl [ 25-03, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Я бы все равно Ваше посмотрел, интересно. того же мнения |
|
| Автор: | RDX [ 26-03, 00:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: Я бы все равно Ваше посмотрел, интересно. Смотрите пожалуйста, хотя ничего выдающегося там нет (скорее наоборот) Система управления с косяком: http://s004.radikal.ru/i207/1103/6b/ed9fcfb25a83.bmp Исправленная: http://i056.radikal.ru/1103/d5/e52f6c5f7721.bmp После переделки ограничение тока намагничивания работает на хх как надо, правда неизвестно что будет под нагрузкой. Проверить не могу сейчас т.к. транс уже размотал - думал сделать из моста два косых в противофазе. А щас уже даже не знаю что выбрать. Цитата: Симулятором владеете?
LTspice чуть-чуть |
|
| Автор: | Трибун [ 26-03, 00:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
RDX Если выходы двух ТТ у Вас объединяются, почему их два? Почему нельзя один ТТ на обе первички? Это рациональнее - он один, минус цепи размагничивания, плюс симметричная работа ТТ. |
|
| Автор: | RDX [ 26-03, 00:59 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Сначала так и сделал, но когда инветор работал под максимальной нагрузкой ТТ начинал насыщаться наверное из за того что импульсы идут разной ширины при регулировании и у ТТ цикл получался несимметричный. А может из-за кривизны рук |
|
| Автор: | Трибун [ 26-03, 01:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
RDX писал(а): наверное из за того что импульсы идут разной ширины при регулировании Возможно это неустойчивость БУ в сочетании с дросселем, видел это в моделях.
|
|
| Автор: | RDX [ 26-03, 11:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
А можно посмотреть эти модели? |
|
| Автор: | Трибун [ 26-03, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ох... Поищу. Бардак тут
Тут еще мысль. Это Многоликий тут продвигал идею суммирования ОС по току с контролем. Типа непрерывное подруливание симметрии. Видимо он знает оптимальное соотношение суммирования, чтобы раскачки не было. Но у Вас иначе - у Вас они по ИЛИ суммируются и вроде бы независимы, но опять же если Iнам вмешивается только в экстренных случаях. Это я о чем? Может великоват сигнал Iнам? В моем представлении он влиять должен только при риске потери ключей, а в остальном пусть ШИМ работает без поддталкивания под локоть. Ессно симметрированием это не назовешь, это скорее удержание в безопасных рамках, но меньше причин для нестабильности. |
|
| Автор: | RDX [ 26-03, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Все уже номально стало работать после перестановки конденсаторов. Но не влазит вторичная обмотка и изоляция в окно. Попробовал уменьшить витки в первичке чтобы размах индукции был 2Вм но стал жутко греться феррит М2000НМ. Так что будет спарка из двух однотактов, и контроль намагничивания останется просто для красоты |
|
| Автор: | Трибун [ 26-03, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Красота спасет - не пренебрегайте. Чтобы влезало, можно отказаться от изоляции самого литца и разбить его на несколько параллельных. |
|
| Страница 102 из 239 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|