Автор:  Ломакин [ 04-12, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Там справа от картинки есть надпись полный размер. ЕЕ тыцнуть надо.
Показывает индукцию сердечника. Т.е. температуру учитывает . :D

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 09:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

И ещё интересует такой нескромный вопрос.
Может ли страждущий в процессе выдумывания моточно-трансформаторного изделия учесть некоторые особенности "правильным образом"? Чтобы потом оказалось, что быстродействия типового узла ( т.е. не редкоземельного ) шим-драйвер-ключ вполне достаточно для нормальной токовой защиты при смещении петли гистерезиса.
Применительно к тому же "типовому" Е65 и подобному.

Автор:  Ломакин [ 04-12, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Дирки и нашлепки как датчики тока намагничивания останутся... Не волнуйтесь за свои лавры :haha:
Поигрался с датчиком в железе на Лысом- пашет. Но есно имеется одно сурьезное обстоятельство! Как я понял, этот датчик- ИМИТАТОР индукции сердечника :lol: Он в точности показывает ток нам в том случае, если дроссель имеет ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ СЕРДЕЧНИК, как сердечник СТ. На ненасыщенном дросселе большой индуктивности его сигнал более похож на индукцию. И , как заметил КТОТ, температурные дрейфы он тоже не отслеживает. Погоняю попристальнее в модели- смогу сказать точнее. Но если он сможет отслеживать и аварийные моменты, то применять его более чем целесообразно. А простотой и величиной сигнала он отличается очень выгодно от всех НАСТОЯЩИХ датчиков НАМ. Ну а переходные броски индукции он выделяет отлично. :good: Я же с самого начала писал
Ломакин писал(а):
А то и мне шиза в голову пришла. Правда не совсем намагниченности сердечника, но весьма близкой величины...

А вот датчик НЕХа - бог даст- обсудим. Там есть замечательный опережающий выброс. :D

Автор:  НЕХ [ 04-12, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Ломакин писал(а):
этот датчик- ИМИТАТОР индукции сердечника :lol:


есть такое в патентах - ябеда (replica) дроссель, параллельный трансу.
иногда в зазоре датчик Холла, иногда датчик тока последовательно...

а у меня - когда насытился, сигнал = 0
поздняк уже метаться :wacko:

мне ещё померещилось, отверстие Фомина возникло из-за острой актуальности проблемы для колец без зазора.
и если бы у автора в руках были Шашки, то и решение было бы другим...

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

НЕХ писал(а):
...возникло из-за острой актуальности проблемы для колец без зазора.

Зачёт :D
Хорошо хоть не наоборот, из-за невозможности замонолитить две половины Шашки.

Автор:  медведёв [ 04-12, 21:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

НЕХ писал(а):
дроссель, параллельный трансу.

В русскоязычной литературе подобное решение называлось коммутирующим дросселем и применялось в самовозбудных питальниках для ненасышчения силового трансу наряду с комм. трансформатором.
Но младоспецам, взрощенным на англоязычной литературе, интеллехтуальных дриверсах и угольных половиках, такие тривиальные весчи неведомы, равно как и предпенсионным физикам-магнитчикам. ;)

Автор:  Ломакин [ 04-12, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Maikl писал(а):
Ребёнок 2...5 лет.
- зачем сверлить

Выходит, я- ребенок :lol:
медведёв писал(а):
В русскоязычной литературе подобное решение называлось коммутирующим дросселем и применялось в самовозбудных питальниках для ненасышчения силового трансу наряду с комм. трансформатором.

Это хорошо, что такое уже было. Значит и я не дурак! :P Тем паче актуально воспользоваться опытом предков, нежели изобретать лисапед... :lol:

Автор:  НЕХ [ 04-12, 23:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Alex Thorn писал(а):
Как-то не совсем улавливаю, раньше всё казалось интереснее, живее, заманчивее. А теперь вот, катушка и сопротивление :live-14: и яешня на закусь .

жаль, что читать Вам не нравится...
лучше посмотреть картинку -
http://www.google.com/patents/US4709132

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 23:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

У меня почему-то не открывается линк :live-14:
Ааа, глюканул нэт, уже открывается.
Читать я не умею.
Это пришлось сделать после того, как было обнаружено, что не все умеют писать . ( о литературе речь, конечно ).

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 23:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Бегло просмотрел несколько патентов по петлям.
Ну что могу сказать :live-14:
Мне достаточно того, что я смог это приблизительно так же понять и представить не читая патентов . Значит, всё не так уж плохо.

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Если хотите, можем попробовать обсудить любой патент . Опозоримся , так сказать :D

Автор:  p210 [ 04-12, 23:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Хорошие картинки... Так кто-нибудь пробовал делать?

Автор:  Alex Thorn [ 04-12, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Так, это как? Уточните, не понятно о чём именно речь.

Автор:  НЕХ [ 04-12, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

p210 писал(а):
Хорошие картинки... Так кто-нибудь пробовал делать?


Дело за малым - получите мои осциллограммы с этой обмотки ! :P

Автор:  Andr [ 05-12, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Контроль и устранение насыщения сердечника

Если мне память не изменяет, то как-то так выглядела моя тестовая схемма для проверки нашлепки, т.е. с переключающим дросселем, который давеча вспоминал медведёв

Изображение

Да, там дроссель с прямоугольной петлей, поэтому у него форма тока такая.