| Автор: | Andr [ 15-01, 00:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
да, с индукцией стормознул че-то на рабое, себе-то позавчера посчитал пральна, а вам седня решил прибавить ![]() 0,72 двойная амплитуда,т.е. 0,36 сравнимаем с 0,2 . видимо у вас кольцо с мю 6000. вчера его петля никак не хотела у меня влазить в модель, седня решил и посчитал между делом похоже разобрались, Вы завтра промерьте инд. своего кольца для проверки. седня вроде впихнул ваши данные в петлю Bs=0,45 Br=0,21, мне кажется это не характерно для силовых ферритов |
|
| Автор: | тау [ 15-01, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Andr писал(а): Вы завтра промерьте инд. своего кольца для проверки. 165 uH на 10 витках померял, и даже сфоткал сей казус жызни. а индуктивность в дирочке 75 uH на 5 виточках в ей. индуктивность рассеяния дырочки (5 витков) тоже равна 75 uH (закорочение первички не повлияло) |
|
| Автор: | Andr [ 15-01, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
фотки это хорошо, тока тут уже были прецеденты и с фотками и с измерениями мне пока не вполне ясно, че там с ферритом т.е. инд 1 витка 3мкГн по факту, а если бы мы привели его по виткам и сечению к большому кольцу, то получили бы всего 138нГн. из фактических 3мкГн следует, что вносимая ТТ инд. рас. где-то 1%, т.е. как и предполагал, увеличив витки втрое этим можно совсем пренебречь. Если посмотреть в выделенный на моей модели квадратик, то там как раз таки обнаружится интегратор, на этой самой инд. витка дырки. |
|
| Автор: | Andr [ 15-01, 01:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
при инд. 1 витка дырки 3мкГн, сечении 6мм. мю 3000 имеем среднюю линию 7,54мм, а в модели для кольлца тау было расчитано 7,85мм. неплохое совпадение, как мне каатся |
|
| Автор: | НЕХ [ 20-01, 12:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Облегчение размагничивания сердечного - http://www.coremaster.com/appnotes/an100.pdf Дроссель с отводом... |
|
| Автор: | Трибун [ 20-01, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
НЕХ писал(а): Дроссель с отводом... Подобное периодически вижу у Гиратора на обоях.
|
|
| Автор: | Maikl [ 20-01, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Трибун писал(а): НЕХ писал(а): Дроссель с отводом... Подобное периодически вижу у Гиратора на обоях.медведёв писал(а): А то! однако же, плодовит был в те дальние годЫ Мало того, оный иератор эвто решение давно запатентовал. ![]()
|
|
| Автор: | Трибун [ 26-01, 21:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
"...но вот я набрел на товары..."(с) У нас в "Принципе" все есть http://magazin-printsip.tiu.ru/![]() Слева титан, справа алмаз... |
|
| Автор: | p210 [ 26-01, 23:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Трибун, желтенький карбид (кажется) титана сотрется в первую секунду сверления... Очень нестойкое покрытие, стирается достаточно быстро даже по стали, для которой и нанесено... Увы.
|
|
| Автор: | Трибун [ 26-01, 23:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Да, уже разобрался. Это у витрины в мозгах титан с победитом помешались. Сеть пишет, что покрытие снижает трение и налипание материала, продлевает работу на 40%. Не пропадут. |
|
| Автор: | Maikl [ 26-01, 23:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Трибун писал(а): "...но вот я набрел на товары..."(с) У нас в "Принципе" все есть фсё, да не то ![]() Глянь сюда: viewtopic.php?p=63393#p63393Где-то возле этих постов (по ссылке) давал ссылку где брал алмазные свёрла. Как грил, - пришли довольно таки быстро
|
|
| Автор: | Maikl [ 27-01, 00:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
А вот это: viewtopic.php?p=56535#p56535 касается нашего вечернего базара по скайпе
|
|
| Автор: | VrnAlexM [ 23-02, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Мисл пришел ко мну одын: Все не дает покоя отслеживание постояннной составляющей. Научиться бы вычислять на лету вторую производную (на процике не проблема) от сигнала с датчика ням. Там где она переходит чевез ноль там и ток ням переходит через нулик. И усе дяла |
|
| Автор: | НЕХ [ 07-03, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Контроль и устранение насыщения сердечника |
Не могли бы Вы поподробнее раскрыть свою мысль, VrnAlexM... |
|