Power Electronics
https://valvol.ru/

Измерение тока уставки автоматических выключателей.
https://valvol.ru/topic1837.html
Страница 1 из 2

Автор:  Alex RR [ 24-11, 10:05 ]
Заголовок сообщения:  Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Нужна схема устройства для измерения токов уставки автоматических выключателей.

Автор:  Maikl [ 25-11, 00:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Alex RR писал(а):
Нужна схема устройства для измерения токов уставки автоматических выключателей.
есть промышленные девайсы. Эт раз. Второе. У АВ, ежели вник в вапроц, есть несколько типов защит и уставок. Третье. Задавая вапроц, вродь как должон был обозначить и ампераж... раж... раж...ж, бо ён, для разных АВ, по ражу разный (см.ПУЭ) :D

Автор:  Трибун [ 25-11, 02:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Maikl писал(а):
есть несколько типов защит и уставок.

Alex RR писал(а):
измерения токов уставки
Подозреваю их два - импульс и долговременный. Для ответа нужно изучить как это работает. Думаю второй ток можно определить просто медленно его повышая, с первым сложнее и нужна информация, готового нет.

Автор:  Maikl [ 25-11, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Трибун писал(а):
Maikl писал(а):
есть несколько типов защит и уставок.
Alex RR писал(а):
измерения токов уставки
Подозреваю их два - импульс и долговременный. Для ответа нужно изучить как это работает.
в сетке куча методик по пуско-наладочным работам в т.ч. и по АВ. Воспользовавшись требованиями ПУЭ и методиками можно, не особо напрягаясь, составить ТЗ под "свой" девайс-прогрузочник для решения "своих" узкоспециальных налад. работ, т.к. прогрузочник "заточенный" для обширной номенклатуры АВ от разных производителей (а у каждого своя метода) потребует существенных мат. затрат.
Трибун писал(а):
Думаю второй ток можно определить просто медленно его повышая, с первым сложнее...
нет. Всё с точностью "до наоборот" :D

Автор:  Трибун [ 25-11, 10:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Думаю ПУЭ тут ни причем. Нужно найти докУмент с подробными характеристиками любого АВ известного производителя - сами характеристики (и в графическом виде) подскажут методику их проверки. И только потом нарисуется блок-схема тестера.
Мне попадался такой документ, там, например, были графики - время срабатывания в зависимости от тока. Без этого никак.
Например мне для блочков взрывобезопасности понадобились плавкие вставки, углУбился в вопрос - оказывается по ГОСТу вставка имеет право не выгорать до 1,6I, время зависит от тока, элемент имеет сопротивление и т.п. - вот я о чем.

Автор:  Трибун [ 25-11, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Alex RR писал(а):
Нужна схема устройства для измерения токов уставки автоматических выключателей.
Как Вы уже поняли, готовых схем тут нет, но могут помочь в разработке если Вы сами разберетесь и станете задавать более конкретные вопросы. Ниже есть методика испытания АВ и разъяснения по их характеристикам.
http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/avtom.htm
http://electro.narod.ru/information/automat_type.htm

http://выключатель-автоматический.рф/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.html

http://electromirbel.ru/vybor_avtomaticheskogo_v

Автор:  Alex RR [ 27-11, 11:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Автоматический выключатель А63-М 10А, Уст.1.3 Iн
У нас применяются на 5А и 10А. Уставка I ном. есть 1.3А и 10А.
Требуется изобрести устройство, которое сможет проверять эти автоматы, установленные на электровозе с целью быстрого определения неисправности: автомат или нагрузка.
Ещё желательно, что бы устройство было не особо тяжелое, т.к. с ним придётся лазить по электровозу.

Автор:  Трибун [ 27-11, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Собсно все есть тут http://el-help.info/file/techinfo/1/2356442399834.pdf
А63-М без замедления, для них:
"Характеристики выключателей с максимальным расцепителем тока без гидравлического замедлителя срабатывания:
- не отключаются при токе ≤0,8 I уставки ;
- надежно отключаются при токе 1,2 тока уставки.
Выключатели допускают повторное включение практически мгновенно после автоматического отключения."

Автор:  Ктот [ 28-11, 05:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Alex RR писал(а):
Автоматический выключатель А63-М 10А, Уст.1.3 Iн
У нас применяются на 5А и 10А. Уставка I ном. есть 1.3А и 10А.
Требуется изобрести устройство, которое сможет проверять эти автоматы, установленные на электровозе с целью быстрого определения неисправности: автомат или нагрузка.
Ещё желательно, что бы устройство было не особо тяжелое, т.к. с ним придётся лазить по электровозу.

Дилетанское предложение:
сделать приспособу из электролита (скажем на 20000-100000 мкф) с ограничительным разрядным резистором, тиристором (для резкого разряда кондёра) и зарядным устройством для плавного заряда кондёра. Резистор откалибровать методом тыка на исправном автомате.
Нынешние кондёры довольно компактные, всё устройство можно сделать небольшим. Только будет нет работать... :crazy:
Энергии для срабатывания расцепителя должно хватить.

Автор:  samodel [ 28-11, 07:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Alex RR писал(а):
с целью быстрого определения неисправности: автомат или нагрузка.

Если автомат выбивает, то надо просто клещами ток в цепи измерить. Другое дело, когда автомат наоборот не выбивает при перегрузе, такое может закончиться пожаром. Здесь спасенье одно: регулярно в соответствии с составленным графиком снимать и проверять автоматы. В промышленных стендах, для проверки тепловой защиты автоматов, как правило задается ток отсечки и включается секундомер, проверяется время срабатывания.

Автор:  Alex RR [ 28-11, 08:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Ктот писал(а):

сделать приспособу из электролита (скажем на 20000-100000 мкф) с ограничительным разрядным резистором, тиристором (для резкого разряда кондёра) и зарядным устройством для плавного заряда кондёра. Резистор откалибровать методом тыка на исправном автомате.

Автор:  Трибун [ 28-11, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Поскольку речь уже идет не об испытании, а экспресс-диагностики, аппарат не обязательно должен имитировать полный цикл испытаний и должен быть кампактным и оперативным.
Нужен источник тока с возможностью его выставить и контролировать, видимо порядка 5-10В в максимуме хватит? В ТУ имеется ввиду переменка 50Гц - это обязательно?

Автор:  samodel [ 28-11, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Трибун писал(а):
Нужен источник тока с возможностью его выставить и контролировать, видимо порядка 5-10В в максимуме хватит? В ТУ имеется ввиду переменка 50Гц - это обязательно?

Поскольку защита тепловая, то род тока роли не играет, главное измерять действующее значение тока. Но думаю, что источник переменки все таки проще сделать: ЛАТР и понижающий трансформатор.

Автор:  Alex RR [ 28-11, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Все автоматы питаются от бортовой сети 50 Вольт. Переменки нет.
Ещё имеется источник питания ИП-ЛЭ-50/400А. Импулсный DC/DC с выходом 5о Вольт, 400 Ампер. Можно использовать его, но он не регулируемый.

Автор:  Alex RR [ 28-11, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Измерение тока уставки автоматических выключателей.

Трибун писал(а):
Поскольку речь уже идет не об испытании, а экспресс-диагностики, аппарат не обязательно должен имитировать полный цикл испытаний и должен быть кампактным и оперативным.

Да, именно это и нужно.