| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Зауженные импульсы на Ресанте-190 https://valvol.ru/topic1951.html |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SuOlVi [ 03-04, 17:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Зауженные импульсы на Ресанте-190 |
Управа по этой схеме. ![]() Импульсы с 6 ноги uc3845-20%.,частота 51кГц.,на 1 ноге 2в.На выходе на ХХ 67В.При подаче внешних 15в. на 7 ногу uc3845 на выходе меандр,на 1 ноге 4в.Какая напруга должна быть на хх с трансформатора тока на 2 ногу LM324-у меня 4в.а на 3 ноге операционника с задатчика тока на максимуме 3в,соответственно на выходе 1 операционника низкий уровень. |
|
| Автор: | SuOlVi [ 04-04, 16:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зауженные импульсы на Ресанте-190 |
Импульсы заужала обратная связь по напряжению через оптопару,в 12 выводных платах она присутствует. |
|