При включении без нагрузки частотника Hitachi L100 появляется сообщение E14 - к.з. выхода на "землю". Замыкаю перемычками входы 380, выходы U V W, звено постоянного тока +1 + -, как в инструкции сказано, и проверяю электронным мегомметром 500V с корпусом - "земля" . У меня показывает больше 260М до 669М как конденсатор (по инструкции должно показывать больше 5М). После сброса ошибки Е14, появляется готовность на 0Hz - стартую в ручном режиме, добавляю частоту при 0.5Hz выскакивает ошибка Е01 - превышение тока в выходном каскаде в статическом режиме. по следу (через d-08) показывает F - 0.5 Hz, U - 590V, I - 0.47A. Проверяю омметром выходной каскад - все в норме. проверяю напряжение звена постоянного тока - 575V. Через b84 сбрасываю заводские параметры - все то же. |
|
| Автор: | Ришат [ 05-07, 08:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Hitachi L100 ремонт |
Проверьте датчик тока-малоомные резисторы между входным фильтром и ижбтмодулем . Возможно просто плохой контакт межплатных соединениях. |
|
| Автор: | Roscoshny [ 08-07, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Hitachi L100 ремонт |
все проверил - с этим все нормально. |
|
| Автор: | Ришат [ 08-07, 20:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Hitachi L100 ремонт |
Трудно что либо посоветовать на расстоянии...Попробуйте связаться с дилерами-сервисниками. |
|