Приветствую форумчане.Возникла необходимость запитывать в целях ремонта,и полноценной проверки трёхфазных сварочных инверторов,плазморезов,частотных преоброзователей,от однофазной сети.Есть возможность завести трёхфазную сеть в мастерскую но проблемно и дорого.Расматриваю вариант расщепителя фаз или преоброзователь фаз,на основе асинхронного электродвгателя с короткозамкнутым ротором,мощность 5,5 КВТ, 220/380V.Предполагаю получить честные 3 КВТ с небольшим запасом на три фазы.Конечно сдвиг фаз будет 90 градусов,и напряжения межфазные в среднем 320V,но мобильность при дислокации мастерской большой плюс.Двигатель пока не купил желал бы услышать отзывы кому приходилось сталкиватся с такой проблемой.Выкладываю схему,и ресурс с инета для ознокомления.http://keep4u.ru/full/53ec2412a87f47618 ... cab1e.html
http://cm001.narod.ru/new_index/publik/generator.html

Автор:  valvol [ 17-01, 22:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный ток из однофазной сети

batumi писал(а):
...Расматриваю вариант расщепителя фаз или преоброзователь фаз,на основе асинхронного электродвгателя с короткозамкнутым ротором,мощность 5,5 КВТ, 220/380V.Предполагаю получить честные 3 КВТ с небольшим запасом на три фазы.Конечно сдвиг фаз будет 90 градусов,и напряжения межфазные в среднем 320V,но мобильность при дислокации мастерской большой плюс.Двигатель пока не купил желал бы услышать отзывы кому приходилось сталкиватся с такой проблемой.Выкладываю схему,и ресурс с инета для ознокомления.http://keep4u.ru/full/53ec2412a87f47618 ... cab1e.html
http://cm001.narod.ru/new_index/publik/generator.html

Идея рабочая. :good: Когда-то приходилось таким образом запускать "по-быстрячку" трехфазный двигатель от однофазной сети, используя в качестве трёхфазного генератора второй, более мощный, трёхфазный двигатель. Генераторный двигатель раскручивался прочной ниткой намотанной на вал и потом быстро подключался одной обмоткой в сеть 220В. После того как он раскручивался до номинальной скорости и на обмотках появлялось почти нормальной трёхфазное напряжение, к нему уже можно было подключить нормальный трехфазный двигатель. Однако, нагрузочная способность такого тандема, скорей всего, ниже, чем обещается в статье Гурова и составляет не более 30% от мощности генераторного двигателя. Это следует чисто из "трансформаторных" соображений, когда одна обмотка генераторного двигателя используется в качестве первички для двух других. Т.е., используя асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором мощность 5,5 КВТ, можно получить полноценную трехфазную сеть мощностью не более 1.8кВт. Причём напряжение в воссозданных фазах будет ощутимо меньше напряжения питающей фазы. Для чисто трёхфазных нагрузок ситуация будет получше. Здесь лишь одно линейное (межфазное) напряжение будет меньше двух других. В принципе, для этого варианта и максимальная нагрузка может выше 30%, но не более 50%. Т.е. честных 3кВт от 5,5кВт двигателя, скорей всего, не получится.
Из этих соображений, желательно выбирать генераторный двигатель мощностью не менее 6кВт.

Автор:  batumi [ 19-01, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Трехфазный ток из однофазной сети

Спасибо за ответ.Вчера подключал маломощный трехфазный двигатель,так и есть сильная просадка напряжения в фазах и потребление от сети тоже не малое,результатами был не доволен.Двигатель более мощный очень трудно запустить от однофазной сети.Цена более мощного двигателя сравнима с ценой ввода полноценной трёхфазной сети.На этом эксперементы приостанавливаю.