| Заголовок сообщения: | |
solovey-NS + еще один мощный источник статических потерь. Вот ежели эту функцию возложить на управляемый выпрямитель... Первый мой сварник был таков: самовозбудный полумост на баянах, выпрямитель, баян из ШИМ-стабилизаторов тока. Последние стробировались так, что коммутация в полумосте выполнялась на ХХ. Громоздко и приличных токов не достичь, потери опять же. Тут освоен снаббер который решает все. Возможно появится и более совершенный, но предлагаемое дополнение вносит кучу потерь и усложняет все неоправдано. |
|
| Автор: | samodel [ 22-09, 12:55 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Какой тип конденсаторов предпочтительнее для снабберов: керамические К15-5 или полипропиленовые К78-2? У К15-5 тангенс угла потерь немного поменьше, но не существеннее. Какие из параметров еще критичны для применения в снабберах? |
|
| Автор: | valvol [ 23-09, 07:56 ] |
| Заголовок сообщения: | |
samodel писал(а): Какие из параметров еще критичны
Керамика тоже работает хорошо. Для любителя главными критериями является наличие самого конденсатора, а также конструктивные требования монтажа. Плохо, что справочные данные для многих отечественных конденсаторов приводятся из условия протекания через них не импульсного, а непрерывного синусоидального тока . Обычно указывается максимально допустимая реактивная мощность Pr и коэффициент потерь tg(б). Из этих параметров, для определённой частоты, можно определить максимальное действующее напряжение на конденсаторе:
Urms=sqrt(Pr/(2*pi*f*C)) Максимальный действующий ток: Irms=sqrt(Pr*2*pi*f*C) Используя tg(б), то можно найти допустимую мощность потерь Pa=Pr*tg(б), а также сопротивление потерь: Resr=tg(б)/(2*pi*f*C), которое также зависит от частоты. В первом приближении можно считать, что требуемая частота равна частоте коммутации инвертора. Конкретный расчёт можно сделать по аналогии с предложенным для конденсаторов WIMA. |
|
| Автор: | samodel [ 25-09, 08:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): Для любителя главными критериями является наличие самого конденсатора
Вот-вот, пока у меня были в запасах К78-2, ставил и не думал. А теперь надо что-то покупать, зачесал репу. |
|
| Автор: | Aziat [ 25-09, 11:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
samodel писал(а): были в запасах К78-2, ставил и не думал
Их запасы неисчерпаемы в телеках типа 3УСЦТ. |
|
| Автор: | samodel [ 26-09, 08:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Aziat писал(а): Их запасы неисчерпаемы в телеках типа 3УСЦТ.
Именно оттуда они и были, но все рано или поздно заканчивается, даже неисчерпаемые запасы. |
|
| Автор: | Dizel1 [ 14-11, 02:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вопрос
-общался с одним человеком. он разрабатывает устройство, мощный повышающий стабилизатор на 3 кВА. снабберов не ставит, вешает на КЭ транзистора мощные сопрессоры типа 1,5ке400 ... -насколько корректно такое решение? -спасет оно от индуктивности монтажа? -пробовал ли кто ни будь так делать?
и как быть со сквозным током? ИМХО потерь при выключении не уменьшит, и импульсную мощность выделяемую на кристалле не снизит.... .... |
|
| Автор: | Dizel1 [ 14-11, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
все молчат, как партизаны
|
|
| Автор: | Ninzjacont [ 14-11, 21:16 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 писал(а): 1,5ке400
сам тоже напрашивался,мылился(даже купил) на igbt ключи в силе ставить их, а говорят не прокатит. Да вроде только от перенапряжений помогает. Сам буду делать Снаббер RCD на диодах HFA15TB60 и плюс RC |
|
| Автор: | valvol [ 14-11, 21:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 писал(а): все молчат, как партизаны
Так вроде в вопросе сразу и ответ содержится |
|
| Автор: | Dizel1 [ 14-11, 22:16 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): и ответ содержится -дик в общем да теоретически знаю ответ, а опыта практической работы маловато...
-потерь при выключении не уменьшит, и импульсную мощность выделяемую на кристалле не снизит.... и это скажется на надежности... -от перенапруги спасет... Но думал, что мои сомнения или развеют или подтвердят зубры (пока профи себя не считаю, но и не чайник уже) |
|
| Автор: | Maikl [ 14-11, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 ты же симулянт. Забей модель моста или полумоста (простенькую схемулю) и глянь что будет. Могу сказать, что у меня в полумосте без регенерата "сквозняк" в модели доходил до 180А. Нет, конечно осознаю, что я новичок в Sw..., но ты глянь сам. 1,5КЕ400СА относится к TVS-диодам. Различают несимметричные и симметричные. Время срабатывания первых около 1нс, вторых чуть больше. ВАХ имеет вид стабилитронов
|
|
| Автор: | Dizel1 [ 14-11, 23:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): Забей модель моста или полумоста (простенькую схемулю) и глянь что будет -а что, попробуем!
|
|
| Автор: | Maikl [ 14-11, 23:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Dizel1 писал(а): -а что, попробуем! кидаю модель полумоста с RCD-снаббером. Смотри здесь http://flyfolder.ru/9079947
|
|
| Страница 28 из 87 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |