| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Измерение помехи https://valvol.ru/topic2622.html |
Страница 3 из 3 |
| Автор: | valvol [ 30-10, 11:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измерение помехи |
В принципе можно корректно упростить ситуацию, сведя ее к случаю межфазного питания, при этом исключив выпрямительный мост. Однако, это не снимает вопроса о низкочастотных гармониках. Существует специальная программа для оценки фильтров. LTpowerCAD называется. Правда, учитывая бесплатность этой программы, диапазон её использования ограничен. Understanding and Optimizing Electromagnetic Compatibility in Switchmode Power Supplies |
|
| Автор: | AndreiT [ 31-10, 22:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Измерение помехи |
Спасибо, Валентин Яковлевич, за время, которое вы уделили моей проблеме. Обязательно прочитаю статью и прислушаюсь к совету Цитата: На Вашем месте я бы сначала изучил 100кВт фильтр от нормальных призводителей. Например, TDK (ранее EPCOS). Посмотрите, на сколько эти фильтры соответствуют критерию о входном сопротивлении. И обратите внимание на уровень допустимых низкочастотных гармоник.
|
|
| Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |