| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Испытание ИБП https://valvol.ru/topic2690.html |
Страница 2 из 2 |
| Автор: | valvol [ 01-05, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Испытание ИБП |
student_2 писал(а): Valvol, Вы не подскажете как в модели нелинейной индуктивности задать начальным условием определенную остаточную намагниченность? Можно попытаться задать начальную намагниченность при помощи источника тока. Однако, в данном случае это не имеет смысла. Остаточная индукция предсказуема и не превышает Br. При этом, остаточная индукция уменьшает доступный размах индукции. Проще, если это возможно, иметь необходимый запас по индукции. Br можно уменьшить, например, введением немагнитного зазора. Но в любом случае токовая защита должна быть достаточно быстродействующей, чтобы успевать вырубать транзистор на безопасном участке в случае насыщения трансформатора. И вот в этом необходимо убедиться. Либо расчетом, либо корректным моделированием. |
|
| Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |