| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю. https://valvol.ru/topic2864.html |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | monos [ 16-05, 03:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю. |
Всем привет. Преамбула: два однотипных (Вольтроник) гибридных инвертора 8кВт 1ф/230В подключены к одной батарее аккумуляторов и к одному солнечному полю. Поле представляет собой два массива панелей, соединенных 6s6p (6 последовательных, 6 параллельных). Общая мощность примерно 30кВт. У каждого из инверторов два солнечных входа. Чтобы между инверторами не возникало паразитных токов их входы развязаны диодами. Идея заключается в том, чтобы каждому инвертору была доступна вся мощность солнечного поля и вся мощность батареи. Проблема возникла с следующем: подключенные к одному солнечному полю инверторы не могут работать от одной батареи. Или общая батарея, или общее солнечное поле. При попытке соединить все- возникают паразитные токи и срабатывает защита. В процессе поиска причины, было выяснено, что при отключенном солнечном поле инверторы не дерутся. Проверялось ночью, в отсутствии солнечной генерации- проблема возникает при подключении солнечных панелей. Видимо это как-то связано с физикой солнечных элементов. Поделитесь соображениями, как решить эту задачу? П.С. Пытался вставить картинки со схемами- не получается. |
|
| Автор: | valvol [ 18-05, 13:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю |
monos писал(а): П.С. Пытался вставить картинки со схемами- не получается. Без схем трудно судить. Как разместить рисунок на форуме можно прочитать здесь. Кроме этого практически все обладатели электронной почты имеют в своем распоряжении соответствующее бесплатное облачное хранение (облачный диск). Свои изображения можете разместить там, а здесь на форуме указать ссылки на эти изображения. |
|
| Автор: | monos [ 18-05, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю |
valvol писал(а): Без схем трудно судить. https://drive.google.com/file/d/1Y4-LbGhy7GOIRv6G_G3OjV51sedvvPHu/view?usp=drive_link - диодная развязкаhttps://drive.google.com/file/d/1UFN6E4 ... drive_link - Блок схема инвертора (показан только один MPPT конвертор) https://drive.google.com/file/d/1P6kjMt ... drive_link - принципиальная схема. |
|
| Автор: | valvol [ 19-05, 20:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю |
monos писал(а): https://drive.google.com/file/d/1P6kjMt1euch4j3CAMN4fdTGzhpbt3Q3X/view?usp=drive_link - принципиальная схема. Невозможно скачать схему. |
|
| Автор: | monos [ 19-05, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю |
valvol писал(а): [ Исправил
Невозможно скачать схему |
|
| Автор: | valvol [ 21-05, 07:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение двух PIP инверторов к одному солнечному полю |
На общей функциональной схеме аккумулятор изолирован от солнечных панелей при помощи двунаправленного преобразователя. И казалось бы проблем не должно быть. Оба источника энергии изолированы друг от друга в обоих инверторах. Однако, если на самом деле между ними есть связь, например, через какие-то цепи контроля и измерения, то проблема может иметь место. Схема инвертора не дорисована до конца. Из того что есть, каких-то силовых связей не видно. Однако, цепи измерения заходят на общий разъем платы управления. Если на плате они гальванически связаны, то, скорей всего, это говорит в пользу того, что силовые цепи источников также гальванически связаны. |
|