| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Делаем сварочник https://valvol.ru/topic3.html |
Страница 133 из 218 |
| Автор: | Maikl [ 09-02, 15:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
у кого есть желание поюзать моделку. то она здесь: http://flyfolder.ru/16325219 |
|
| Автор: | ua9lhu [ 09-02, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун Огромное спасибо!
|
|
| Автор: | Трибун [ 09-02, 17:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl За время симуляции токатта сыграна полностью - намагничивание до 80А, через выходную емкость до 180А. ИМХО поторопился. И вообще, в чем тайный смысл этого конденсатора? |
|
| Автор: | ua9lhu [ 09-02, 17:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl Цитата: для моделирования нужна средняя длина магнитной линии сердечника
42,5 мм |
|
| Автор: | Maikl [ 09-02, 18:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): намагничивание до 80А, через выходную емкость до 180А. да, импульс тока намагнчивания до 80А, но это ерунда, а вот 180А чот не увидел Трибун писал(а): ИМХО поторопился. дык потому и выложил, чтобы обсудить, добавить/убавить... Трибун писал(а): И вообще, в чем тайный смысл этого конденсатора? да никакого. Остался от вариантов моделирования. При его отсутствии или малой величине выходная напруга задирается до 4кВ и более.ua9lhu писал(а): 42,5 мм принято
|
|
| Автор: | Трибун [ 09-02, 18:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): импульс тока намагнчивания до 80А, но это ерунда ?!!! Maikl писал(а): При его отсутствии или малой величине выходная напруга задирается до 4кВ и более. Вот это точно ерунда - не на диодах же, на сварном
И еще. RC цепи во вторичке так подкакивают, что на входе Isense на ХХ торчит иголка равная полезному сигналу. Ими обычно диоды шунтируют. Может и не заметил бы, но пробую в 3845 блокировку ХХ впрудить простенькую. |
|
| Автор: | Maikl [ 09-02, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): намагничивание до 80А, через выходную емкость до 180А. Maikl писал(а): да, импульс тока намагнчивания до 80А, но это ерунда Трибун писал(а): ?!!! Чокнутый ерунда, т.к. он 1-2 импульса и практически не превышает рабочего тока Ключи его пропустят аж бегом. Глянь ток ХХ без динамики. Он приемлем даже при 340VDC (выше не пробовал). Эт раз. Второе. ИМХО, надо помудрить с выходными снабберами и др. Maikl писал(а): выходная напруга задирается до 4кВ и более. ua9lhu писал(а): Трибун писал(а): Вот это точно ерунда - не на диодах же, на сварном ты чо, хош шоб наш врач-фигурант сам себе делал искусственное дыхание после удара током Кондёр на выходе можно убрать вааще, заменив его ОПН на 90-110В. Надо промоделить, а с временем напряг да и др. Трибун писал(а): но пробую в 3845 блокировку ХХ впрудить простенькую. эт хорошо. Вчера твою модельку не смого скачать (в командировке), сегодня попробую. Я не против блокировки ХХ, но полагаю, что она должна быть простой донельзя |
|
| Автор: | MasterCat [ 09-02, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Че-нить народное - скрин-шот можно.
ну раз солид не по душе, что-нит придумаю. это готовый проект. чертежи с котрого можно пользовать ддля изготовления. ну а файлы чпу кушает при раскрое. |
|
| Автор: | олег [ 09-02, 21:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Вот мой кольтПонравились радиаторы. Вижу по выпрямителю был донор
- это все что можно с него иметь?Да это горелый ims1600 отнего здесь же вых дроссель Е55, 3 банки по470мкф, сетевой дроссель в бу ну и оставшиеся живые выпрямители,да ещё феррит бочка на сетевом шнуре. Сегодня невыдержал и поднялся до 230ВАС. 50кГц зазор в др. регенерата по всем кернам(решил попробывать не убирать с крайних) Заменил оч сильно греющийся 300 Ом регенерата двумя в параллель по620, феррит снаб ш5х5 от монитора греется гдето до 40-50град, диоды вроде сильно ,а вроде нет скорей всего нужно сажать на пластинки для успокоения, если всё обдувать сбоку то можно бросить так, но неохота лишней грязи. Осцилки завтра есть вопросы. |
|
| Автор: | Трибун [ 09-02, 22:13 ] |
| Заголовок сообщения: | |
олег Ток через все диоды короткий. Через крайние диоды снаббера он будет расти с выходным током. Вы бы в симуляторе погоняли кусочки схемы - многое становится понятным. MasterCat Не то, что не по душе - не у всех стоит. В смысле не установлено Что за ЧПУ, то на тут это без надобности.
Maikl писал(а): Я не против блокировки ХХ, но полагаю, что она должна быть простой донельзя Главное, что она без связи с выходом, т.е. без доп. источника и оптики.
|
|
| Автор: | ua9lhu [ 10-02, 20:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну вот я и намотал силовой транс и дроссель
Для силового мне удалось выпросить, чтоб мне продали провод ПСДТ, Ф2,8 изоляция 0,3мм (бежевая как плетёная) таким проводом (в шараге, где я купил), мотают сварочники... Силовой: Первичка 18 витков 0,5+0,5, S = 6,16 мм2, индукт. = 1750 uH это без зазора! Вторичка 6 витков в один слой в два провода, S = 12,32 мм2, индукт. = 210 uH без зазора мотать кончено было сложно, намучился, но возможно, окно заполнил примерно на 95% Дроссель: общий зазор 4мм на каждом керне 5 витков + один переходной с керна на керн, итого 11 витков, мотал лицем S = 23,37 мм2, но по моим ощущениям ничуть не легче было, чем мотать моножилом Индуктивность = вот тут вопрос! Поскольку частота разная с Л-метра, то на пределе в 200мкГн где частота выше, индуктивность 37,5 мкГн а вот на пределе в 2мГн, индуктивность 45 мкГн, вот так вот... С фазировкой трансформатор Тт, мне понятно а вот на какой вывод надевать верхний или нижний по схеме, или это не принципиально? |
|
| Автор: | ua9lhu [ 10-02, 21:30 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун Цитата: Этот сердечник? немного другой So = 1,6 х 5 = 8 см2 Sc = 2 х 7,3 = 14,6 см2 Maikl прислал ПЛ, по нему и были прикидки и расчёты и в результате после моделирования Maikl сказал 11 витков и зазор 4 общий Цитата: Об измерениии я предупреждал угу я помню... поэтому и написал о разнице в измерениях Цитата: На какой одевать не принципиально. Фазировка зависит от одевания
Если верхний вывод, то начало в сторону транса Если на нижний по схеме, то начало обмотки в сторону ключа Верно?
|
|
| Автор: | Трибун [ 10-02, 21:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ua9lhu писал(а): Верно? Никогда не проверял - легко запутаться.Включаете девайс на ХХ и смотрите на входе Isens - должен быть замусореный треугольник синхронно с импульсом контроллера (ток намагничивания силовика). Если нет или виден мусорок вне импульса - не верно. Если мусор мешает видеть, можно чуток нагрузить инвертор - легкая нагрузка без ОС не повредит. С нагрузкой будет уже трапеция. ua9lhu писал(а): немного другой Че то странные пропорции для ПЛ. Он разА в 1,5 габаритнее того. А того хватало на все с запасом. Не понятны мне ваши с Майклом решения...
So = 1,6 х 5 = 8 см2 Sc = 2 х 7,3 = 14,6 см2 |
|
| Автор: | ua9lhu [ 10-02, 21:50 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун Цитата: Никогда не проверял - легко запутаться.
Включаете девайс на ХХ и смотрите на входе Isens - должен быть треугольник синхронно с импульсом контроллера. Если нет или виден мусорок вне импульса - не верно. ок, понял, но до включения есть чем заняться сейчас компоную и собираю всё воедино... Забегая вперёд... меня страшит БАХ, технология первого включения как вообще выглядит? Я читал, что начинают с подачи напруги на ключи 25-30 вольт (при помощи ЛАТРа) Может стоит попробовать включение не на ижибетах а на ирф740, чтоб всё посмотреть, ну и не жалко если умрут в процессе, всё таки много дешевле стоят ижибетов, или не стоит заморачиваться? |
|
| Страница 133 из 218 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|