Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25-02, 15:44 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1312
Откуда: г. Тольятти
Очень понравились LM2576HVS в исполнении TO-263, дешевые надёжные, обвязки почти нет.

_________________
В составе организованной группы, из хулиганских побуждений, по мотиву национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью нарушал третий закон термодинамики.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-02, 01:18 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-10, 01:26
Сообщения: 1360
дешевые? это сколько и где, если не секрет, а то у меня поисковик ничего толкового не находит.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-02, 10:32 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1312
Откуда: г. Тольятти
http://www.efind.ru/icsearch/?search=LM2576
в первой строке

Симметрон (Россия, Санкт-Петербург)
+7 (812) 449-40-00 spb@symmetron.ru http://symmetron.ru/index.shtml?from=efind → склад в черный список
Производитель Наименование и комментарии Розн.
LM2576T-5.0/NOPB National Semiconductor 64,02 руб.
LM2576HVT-ADJ/NOPB National Semiconductor 145,5 руб.
LM2576S-5.0/NOPB National Semiconductor 60,62 руб.
LM2576S-ADJ National Semiconductor NSC 66,93 руб.

HV - это с расширенным диапазоном входного напряжения до 60В
простые до 40В


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:21 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 08-10, 01:26
Сообщения: 1360
tig0r писал(а):
HV - это с расширенным диапазоном входного напряжения до 60В

Спс, очень удачно напомнили про нее.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-03, 17:10 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
Хотелось бы нагрузку распределить по фазам, при этом на выходе иметь не больше чем 320 В. Как Вы на этот вариант? ;)

http://stubiflex.gallery.ru/watch?a=sBb ... =slideshow


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:59 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1312
Откуда: г. Тольятти
Лучше реле до мостов поставить, плюсы в:
1. коммутация переменки
2. возможность параллелить мосты для уменьшения среднего тока.

_________________
В составе организованной группы, из хулиганских побуждений, по мотиву национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью нарушал третий закон термодинамики.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-03, 21:17 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
tig0r писал(а):
Лучше реле до мостов поставить, плюсы в:
1. коммутация переменки
2. возможность параллелить мосты для уменьшения среднего тока.


Первый пункт понятно. Во втором пункге учитывали что анады мостов к разным фазам подключены?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-03, 22:01 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 09-09, 19:15
Сообщения: 1312
Откуда: г. Тольятти
Конечно, посто реле надо с переключающими контактами, нормально замкнутый на фазу, средний к мосту, норм. разомк. на первую фазу.
Первая фаза используется при однофазном включении.

_________________
В составе организованной группы, из хулиганских побуждений, по мотиву национальной ненависти, с особым цинизмом и дерзостью нарушал третий закон термодинамики.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03-03, 22:22 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
Понял! Отличная топология. :good:

EWB симуляция показывает на конденсаторах 320В. Коллега мне утверждает 570В. Кому верить? :blush:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 05:56 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Stubiflex писал(а):
EWB симуляция показывает на конденсаторах 320В. Коллега мне утверждает 570В. Кому верить?
верить себе :). Амплитудное значение, до которого зарядится ёмкостной накопитель, равно питающему переменному напряжению 50Гц умноженному на 1,42. Отсюда для 220 - 312В, для 380 - 539В. При расчёте учтите, что напряжение в сети может быть и 242В и 420В.

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 14:46 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
Maikl.

Вопроз относолось к этой схеме.

http://stubiflex.gallery.ru/watch?a=sBb ... =slideshow

Общая точка - 0. Дальше идут 3 однополупериодных выпрямителей паралельно. На вход выпрямителей подается АС 220 относительно к нулю, сдвинутые на 120 градусов.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 18:44 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Stubiflex
я сейчас в командировке и пользуюсь МегафонИнтернет. Связь плохая поэтому просмотреть схему не имею возможности. Завтра буду дома - гляну :)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:11 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
Maikl обънадёжили. :good:


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:37 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Stubiflex
Как понял, 3шт. диодов включены в "звезду". На аноды, к примеру, поданы 3 фазы 380В (относительно нулевого проводника эл.сети - 220В). Конденсатор подключен к точке соединения 3-х диодов (катоды) и нулевым проводником эл.сети. В этом случае напряжение на конденсаторе будет - 220Вх1,42=312В :). Ессно, если при питании от 1-но фазной сети мы будем иметь пульсацию с частотой 100Гц, то по предложенной Вами схеме -150Гц. В этом случае можно обойтись меньшим по ёмкости накопителем :)

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04-03, 19:53 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 27-02, 15:47
Сообщения: 47
Откуда: Ukraine
Верно описали схему! :good: + Распределение нагрузки по фазам. А ночю появилось идея , взглянули бы?

http://stubiflex.gallery.ru/watch?a=sBb ... =slideshow


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 218  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
cron
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru