| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Вопросы сегодняшнего дня https://valvol.ru/topic39.html |
Страница 13 из 89 |
| Автор: | Трибун [ 21-05, 16:08 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): одновременно сканируется сетка частот. Есть труд, где показано, что интересную величину можно сопоставить с конкретной частотой максимальных потерь в емкостном датчике. Речь о синусе, а что там будет при меандре еще надо исследовать.
|
|
| Автор: | al3xey [ 21-05, 19:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
насчёт отрицательной мощности - разобрался
вот из книжки: Цитата: Когда мгновенная мощность отрицательна, а это имеет место (см. рис. 1), когда u и i разных знаков, т.е. когда направления напряжения и тока в двухполюснике противоположны, энергия возвращается из двухполюсника источнику питания.
Такой возврат энергии источнику происходит за счет того, что энергия периодически запасается в магнитных и электрических полях соответственно индуктивных и емкостных элементов, входящих в состав двухполюсника. |
|
| Автор: | ARG [ 01-06, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Коллеги, подскажите, на форуме есть ветка обсуждения инвертора Евгения Родикова, на 240А (выложен архив в разделе "Статьи")? |
|
| Автор: | Dizel1 [ 01-06, 15:44 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Это тот что резонансный? |
|
| Автор: | MasterCat [ 01-06, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ARG писал(а): инвертора Евгения Родикова, на 240А (выложен архив в разделе "Статьи")?
хм. а не нашел, однако его в статьях. |
|
| Автор: | valvol [ 01-06, 17:42 ] |
| Заголовок сообщения: | |
MasterCat писал(а): не нашел, однако его в статьях
Третий пункт сверху http://valvolodin.narod.ru/articl10.html |
|
| Автор: | MasterCat [ 01-06, 20:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): Третий пункт сверху
да. уж. чего б я делел, ежели б их было всего два.
|
|
| Автор: | MasterCat [ 01-06, 21:12 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ARG писал(а): Коллеги, подскажите, на форуме есть ветка обсуждения инвертора Евгения Родикова
так тут доминирующее направление про него. человек реализовал один из многих возможных вариантов . как по силе, так и по драйверам. к тому же данные приведены не все и что-то в странном виде. например "витки не помню" в служебном источнике. вообщем-то простое, понятное решение. можно в контесте увиденного сделать ещё более функционально. вообще "палка-верёвка" будет. т.е. слегка усовершенствовать в сторону упрощения есть куда. например (если не путаю) драйверок для этих транзисторов лучше сделать с отрицательным смещением вольт на 3-5. собственно оно и так работать будет. |
|
| Автор: | Трибун [ 01-06, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
valvol писал(а): Третий пункт сверху Я бы не рискнул это повторять. На вскидку:
1. 240А в дуге это 8кВт из розетки. Где такая? 2. Дроссель на феррите Ш20х28 35мкГн (5 витков, зазор 0,6) будет иметь 30мкГн при суммарном зазоре 0,6 и влетит в насыщение при 25А. Если суммарный зазор будет 1,2 (0,6х2) то предел ему 50А и 15мкГн. Только эти моменты говорят о недостаточной проработке и ставят под сомнение остальное, пристально не рассмотренное. Поскольку очертания классические, можно найти вариант более проработаный. ИМХО. |
|
| Автор: | MasterCat [ 02-06, 08:01 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Поскольку очертания классические, можно найти вариант более проработаный
а я на моточные и не глянул. pdf не высокого качества. присматриваться надо. ну там ещё hid420, кажется. тоже не лучший выбор. рабтать будет довольно продолжительное время. но ограниченное. к мОтке капризна. у нее пауза около 1мкс. и слабый выход. ну я уже сказал, что устаканить есть куда, а след. см. выше. {взять вариант более проработанный} |
|
| Автор: | ARG [ 02-06, 15:10 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Ну, обломали, блин. Я уже настроился на него, посмотрел, мощный и простой, а тут на тебе.
Автора бы... А насчет "более проработанного", так все что выложено в "Статьях", представляют собой полуфабрикаты, в смысле описания. |
|
| Автор: | Трибун [ 02-06, 15:24 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ARG Вы нацелились на классический (по сути) Бармалейник, вот его и берите, там все вылизано давно. Вот только не надо пытаться из розетки взять более 180А. БОльшие цифири на бортах в магазине тоже от лукавого. Могут то они могуть, но кто ж им дасть. |
|
| Автор: | Maikl [ 02-06, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун ARG будет закидывать на провода удочку Чубайса. Тоды и штуку можно снять
|
|
| Автор: | MasterCat [ 02-06, 16:41 ] |
| Заголовок сообщения: | |
ARG писал(а): посмотрел, мощный и простой, а тут на тебе
да сложных вообщем-то мало. ну шоб запугать , то можно схему мультивибратора так нарисовать, что шея узлом завяжется. |
|
| Автор: | Dizel1 [ 02-06, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): Я бы не рискнул это повторять. На вскидку:
1. 240А в дуге это 8кВт из розетки. Где такая? 2. Дроссель на феррите Ш20х28 35мкГн (5 витков, зазор 0,6) будет иметь 30мкГн при суммарном зазоре 0,6 и влетит в насыщение при 25А. Если суммарный зазор будет 1,2 (0,6х2) то предел ему 50А и 15мкГн. Только эти моменты говорят о недостаточной проработке и ставят под сомнение остальное, 1)впринципе можно вытянуть 200 ампер с розетки (Мультик вроде вытягивал) - но при этом сеть валится как от бодика и может воспламенится проводка.. ну и дежурка от 100 вольтов должна работать... 2) сварочник может и работать вообще без дроселя .. хватает индуктивности проводов.. ну пульсации тока - не подарок транзисторам и здоровью сварного... думаю что схема рабочая.. но надеятся на 240 ампер - надо шибко крепкую сеть |
|
| Страница 13 из 89 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |