| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Помогите восстановить частотный преобразователь (220-380В) https://valvol.ru/topic419.html |
Страница 4 из 4 |
| Автор: | Burner [ 20-03, 16:40 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Во-во. Без Soft старта вообще не имеет смысла работать. |
|
| Автор: | Alex_VI [ 20-03, 16:46 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Burner писал(а): Во-во. Без Soft старта вообще не имеет смысла работать.
В смысле? |
|
| Автор: | Aziat [ 21-03, 18:15 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Alex_VI писал(а): В смысле? Alex_VI писал(а): нужно плавно пускать двигатель, постепенно увеличивая частоту и напряжение
|
|
| Автор: | Alex_VI [ 21-04, 22:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вспомнил, что не отписался. Железка успешно установлена была на место и (тьфу, тьфу, тьфу) работает. Еще раз, большое спасибо за помощь! |
|
| Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |