| Power Electronics https://valvol.ru/ |
|
| Ремонт пускового агрегата Э-307 https://valvol.ru/topic695.html |
Страница 2 из 4 |
| Автор: | Владимир49 [ 24-01, 07:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
На шинах + и - стоят такие штучки
|
|
| Автор: | Владимир49 [ 24-01, 12:47 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Вид сзади На шильдике написано Э 307 зав№ и год выпуска 1987г. [URL=http://radikal.ru/F/s13.radikal.ru/i186/1001/cb/9dbed6e3467f.jpg.html][IMG]http://s13.radikal.ru/i186/1001/cb/9dbed6 |
|
| Автор: | Владимир49 [ 24-01, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
|
|
| Автор: | Владимир49 [ 24-01, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Открутил от шины коричневую коробочку в ней стоит геркон. Значит при определенном токе, что то должно произойти. либо включение вольтодобавки либо срабатывание защиты. Так как такие штуки стоят на + и на- шинах, то они могут выполнять один функцию включения, другой защиты. Может алгоритм работы девайса другой? |
|
| Автор: | Электрод [ 24-01, 17:35 ] |
| Заголовок сообщения: | |
хм.. что-то больно заморочно.. хочешь сказать ток проходящий по шине наводит ЭДС и соответственно магнитное поле?? но это возможно только при замкнутой цепи.. стао быть только после подключения нагрузки.. а на выходе что-нибудь происходит?? пробовал какой-нибудь эквивалент подключить? пошерстил подобные девайсы - обычно они на 12 и 24 вольта делают.. значит где-то должно быть переключение.. пакетник спереди одно положение имеет?? |
|
| Автор: | Владимир49 [ 24-01, 18:05 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Выключатель на одно положение. Включать не пробовал, холодно, провода колом, не согнуть- ломаются. Есть мысль включить на аккумулятор, померять ток- напругу, а потом нагрузить до срабатывания геркона, и смотреть ток- напругу, так да? Еще бы знать что за лампочки.... в смысле надписи к ним... подозреваю что зная это можно представить алгоритм работы... |
|
| Автор: | Электрод [ 25-01, 19:22 ] |
| Заголовок сообщения: | |
стало быть пакетник просто сеть.. для начала попробуй подключить АКБ на 24.. замерь на выходе.. непонятно другое - если это пуско-ЗАРЯДНОЕ то где потенциометр регулировки?? и амперметр?? а лампочки просто поставь для начала.. заодно и запоминай помаргивания при переключениях.. номинал то известнен?? хоть одна живая есть? |
|
| Автор: | Владимир49 [ 25-01, 19:33 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Срисовал схему, завтра отсканирую, и выложу, и еще.. обещали найти верхнюю крышку, может удасться выяснить назначение лампочек. |
|
| Автор: | Maikl [ 26-01, 00:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Владимир49 писал(а): Срисовал схему, завтра отсканирую, и выложу :clapping: дабы облегчить изучение Ваших постов форумчанами, в Радикале воспользуйтесь советом Трибуна - п.3 "Превью - увеличение по клику" и фсем будет
|
|
| Автор: | Владимир49 [ 26-01, 11:48 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Хотелось бы узнать ваше мнение по анализу схемы. Я понимаю, что включение в сеть даст определенные результаты. Но перед включением всегда полезно знать чего следует ожидать от этого. Морозец не дает возможности зарисовать фрагменты схемы управления, но судя по тому что мы видим на снимках там есть силовик, конденсатор фильтра 4 реле типа РЭС22 , они наверное управляют промежуточными реле. Несколько транзисторов. Если анализ вышеприведенной информации позволит нам определить алгоритм работы, то остальное мелочи. Заставим работать. |
|
| Автор: | Электрод [ 26-01, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Владимир49 писал(а): Чтобы повышать вторичное напряжение в 2 раза переключением первички вижу впервые. Очевидно это возможно в связи с выбранным типом трансформатора- большой запас по мощности-16 квт- витой сердечник, жесткая характеристика. а почему это тебя смущает?? это есть самый верный вариант.. токи в первичке на порядок меньше.. если не на десяток порядков..
если переключение происходит автоматом - должна быть схема определяющая это.. там на фотках видел платы.. что на них стоит?? и что примерно снято?? из-за чего сыр-бор? |
|
| Автор: | Электрод [ 26-01, 21:00 ] |
| Заголовок сообщения: | |
если ты срисовал правильно - по правой схеме - всегда должен быть включен один из пускателей.. если П1 - транс в треугольнике на половинках обмоток.. если П2 - звезда без выведенной нулевой точки на полный обмотках.. и получается П1 - 24 Вольт, П2 - 12 Вольт непонятным осталось про 1 и 2 вариант.. это что? |
|
| Автор: | Владимир49 [ 26-01, 21:02 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Да не хватает нескольких деталей, похоже выкушен диодный мостик типа Д226. Ну если ты согласен с моими рассуждениями, то я буду двигаться в этом направлении. Спасибо за поддержку. |
|
| Автор: | Электрод [ 26-01, 21:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
там еще был вроде мелкий трансформатор.. скорее всего питание блока управления.. посмотри куда идет.. мостик там.. фильтр.. если снимешь покрупнее - хорошо.. это кому у нас в стране понадобился Д226? .. только это единичные диоды.. а в то время мостики были КЦ402, 407, 410
|
|
| Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |