Ищу схему микроомметра
https://valvol.ru/topic793.html
Страница 1 из 2

Автор:  kanybek [ 22-05, 01:16 ]
Заголовок сообщения:  Ищу схему микроомметра

Помогите найти схему микроомметра на транзисторах средней сложности. Микроомметр на микросхемах выходит из строя из-за большого наведенного напряжения на ОРУ-220 кВ.

Автор:  Dizel1 [ 22-05, 11:59 ]
Заголовок сообщения: 

ТЗ огласите... тогда можна бутдет и схемку накарлякать...
а то не ясно чего и под какими условиями мерить...
:live-14:

Автор:  samodel [ 22-05, 12:27 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek писал(а):
Помогите найти схему микроомметра на транзисторах средней сложности. Микроомметр на микросхемах выходит из строя из-за большого наведенного напряжения на ОРУ-220 кВ.

Внутри микросхем, как известно, тоже транзисторы. Не думаю, что схема на транзисторах спасёт ситуацию.

Автор:  Maikl [ 22-05, 13:17 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek писал(а):
Помогите найти схему микроомметра на транзисторах средней сложности. Микроомметр на микросхемах выходит из строя из-за большого наведенного напряжения на ОРУ-220 кВ.
это что то новое. У меня и на ОРУ-500кВ самоделки пахали. Видимо кривая схема, разводка печатки, монтажа, неправильно выбраного конструктива...
Dizel1 писал(а):
ТЗ огласите... тогда можна бутдет и схемку накарлякать...
а то не ясно чего и под какими условиями мерить...

Автор:  kanybek [ 22-05, 14:36 ]
Заголовок сообщения: 

Дело в том что когда делаешь замеры на ОРУ-110 все нормально, а на ОРУ-220 прибор вылетает. Замеры производим прямо на концах высоковольтных вводов при включенном выключателе и отключенных заземлителях.

Автор:  Dizel1 [ 22-05, 19:05 ]
Заголовок сообщения: 

надо разобраться что там за наводки.. скорее всего 50 Гц..
хоть конденсаторы по входу повесить, и варисторы-и то дело..
хотя по настолько большой энергетике специалист с меня никакой :live-14:
- тут Майкл Вам чегото может подсказать...
kanybek - приведите схему того прибора которым работали - придумаем ему защиту по входу..так как полностью согласен с
samodel писал(а):
Внутри микросхем, как известно, тоже транзисторы. Не думаю, что схема на транзисторах спасёт ситуацию.

Автор:  kanybek [ 22-05, 21:59 ]
Заголовок сообщения: 

Да, конечно 50гц. При производстве измерений снимаем заземлители и на выключателе появляется наводка. Напряженность элекрического поля не замерял. А прибор сдал на базу, попробую найти схему. Если найду, пришлю. Ну не знаю, судя по печатке, мне кажется прибор самодельный. А корпус заводской, может от какого то другого прибора был использован.

Автор:  Dizel1 [ 22-05, 22:06 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek писал(а):
Да, конечно 50гц.
- а прибор микроомы мерит по постоянке? и структура у него какая?
как по мне так напрашивается четырехпроводная схема, источник тока 1.....10..100 ампер? усилитель -стрелочный индикатор..
усилитель сделать дифференциальным, на вход навесить варисторы, конденсаторы- и все должно заработать..
kanybek - Выже всетаки озвучте Техническое задание
- какие пределы измерения?
- при каком токе?
- какое питание?
....

Автор:  valvol [ 22-05, 23:56 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek писал(а):
судя по печатке, мне кажется прибор самодельный

А что в ПУЭ по этому поводу написано? Допускается ли использование самопальных приборов для измерения переходного сопротивления контактов высоковольтных выключателей?

Нашел в инете - http://forca.ru/instrukcii-po-ekspluatacii/podstancii/ispytaniya-maslyanyh-vyklyuchatelei.html
Измерение сопротивления контактов масляных выключателей производят пофазно с помощью микроомметров типы Ф-415, контактомеров Мосэнерго, КМС-68, КМС-63, мостов постоянного тока типа Р-239, а также методом амперметра-вольтметра. За последнее время разработаны микроомметры с различными способами регулирования тока (триодами, тиристорами), в основу которых положен метод амперметра-вольтметра.

Т.е. допускается измерение методом амперметра-вольтметра. Для этого через контакт гоним ток и измеряем падение напряжения на нём.

Промышленный микроомметр МИКО-1

Автор:  Maikl [ 23-05, 00:47 ]
Заголовок сообщения: 

valvol писал(а):
А что в ПУЭ по этому поводу написано? Допускается ли использование самопальных приборов для измерения переходного сопротивления контактов высоковольтных выключателей?
ПУЭ рассматривают несколько другие весчи, но, в то же время, делают предъяву к средствам и методаи измерения. Апосля сего поста
kanybek писал(а):
Да, конечно 50гц. При производстве измерений снимаем заземлители и на выключателе появляется наводка. Напряженность элекрического поля не замерял. А прибор сдал на базу, попробую найти схему. Если найду, пришлю. Ну не знаю, судя по печатке, мне кажется прибор самодельный. А корпус заводской, может от какого то другого прибора был использован.
исть большие сумления по методе измерений. Эт раз. Второе. valvol, а с чего Вы взяли, что фигуранту требуется провести измерение переходного сопротивления контактов выключателя? У СГИшников сия прибамбаса используется чуть ли не в кажном приборе :)
kanybek писал(а):
При производстве измерений снимаем заземлители...
После подготовки рабочено места опер. персоналом, допуске к производству работ по наряду-допуску, производителю/руководителю работ разрешается самостоятельно включать/отключать выключатель (ессно с уведомлением опер. пер), накладывать и снимать переносные заземления (должно быть прописпно в наряле)...
Полагаю, что используемая методА процедуры измерения нацарапана абы-кабы (для Гортехнадзора).
Ежли позволите вставлю свои 5коп. в реш. проблемы :) Позвоните в соседние эл.сети, находящиеся в одном административном подчинении. Приборы закупаются централизованно. Вылезла ли у них сия проблема? Если да, то как они ея решили? На основании собранной инфы сделаете соотв. выводы. От и всё :) фсё просто :)

Автор:  valvol [ 23-05, 01:22 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl писал(а):
valvol, а с чего Вы взяли, что фигуранту требуется провести измерение переходного сопротивления контактов выключателя?

Ну так вроде как
kanybek писал(а):
Замеры производим прямо на концах высоковольтных вводов при включенном выключателе

Автор:  Maikl [ 23-05, 09:10 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek
мой спич в прошлом посте был направлен сугубо на то, чтобы обратили внимание на методУ измерения и необходимую, правильную подготовку рабочего места для проведения измерения. Я не знаю квалификацию персонала вашего предприятия, но хочу сказать, что когда выключатель заземляют с обеих сторон, то ТТ выключателя, участвующие дифференциальной защите шин (ДЗШ) и дифференциальной защите трансформатора (ДЗТ) для 3-х обмоточного транса, исключают из этик зашит, дабы исключить ложную работу этих защит с отключением исправного оборудования при протекании тока через выключатель по цепи ЗН-ВВ-ЗН. Этот тока может быть вызван многим причинами, особливо его величина возрастает при КЗ на оборудовании. Сеть выше 35кВ работает с глухозаземленной нейтралью самоваров. А вот теперь подумайте, что будет с приборами измеряющими микро, подключенными на вывода выключателя при большом переходном сопротивлении контактов выключателя или отключенном положении.

Автор:  kanybek [ 29-05, 11:45 ]
Заголовок сообщения: 

Maikl. На счет ТТ ДЗШ и ДЗТ. При выводе в ремонт какого либо выключателя эти токовые цепи исключаются из схемы ДЗШ или ДЗТ. Выводится выключатель в ремонт строго по программе. Так что появление токов КЗ во время измерений исключаютя. А что касается схемы микроомметра, я не нашел. Могу сказать только что тип микроомметра ИСК (может означает-измеритель сопротивлений контактов).
Dizel1. пределы измерения- 1-10000 микроОм
- ток-10А
- питание от сети ~220В
Метод измерения четырех проводная.
Индикатор стрелочный.
А в настоящее время мы пользуемся методом амперметра-вольтметра.

Автор:  Maikl [ 30-05, 05:15 ]
Заголовок сообщения: 

kanybek писал(а):
Так что появление токов КЗ во время измерений исключаютя.
Вы так и не поняли, что хотел сказать :( ТТ в ДЗШ и ДЗТ исть пример как поступают релейщики, дабы исключить ложное (излишнее) отключение исправного оборудования, вследствие появления тока небаланса при КЗ в сети с глухозаземлённой нейтралью, или же проведении сварочных работ. И не важно где это КЗ произошло, на территории подстанции или в сети. От расстояния зависит только величина тока в месте измерения. По этому принципу работают фиксирующие приборы определяющие место КЗ на ВЛ. Естественно, при измерении переходного сопротивления контактов выключателя ТТ вам по барабану, а вот состояние выключателя (включен/отключен) важно, т.к. от этого зависит какая напруга (даже скорей мощность) поступает на вход прибора.
kanybek писал(а):
Дело в том что когда делаешь замеры на ОРУ-110 все нормально, а на ОРУ-220 прибор вылетает. Замеры производим прямо на концах высоковольтных вводов при включенном выключателе и отключенных заземлителях.
что мешает заземлить одну из сторон выключателя? Ведь источник 10А гальванически развязан от питающей сети 220В 50Гц. В конце-концов, можно воткнуть на вход прибора какую-нить ограничилку напряжения типа двуполярного стабилитрона, имеющую способность пропускать достаточный ток, который, кстати, не трудно измерить на отключенном/включенном выключателе, заземлённом с одной/двух сторон.

Автор:  Maikl [ 02-06, 01:20 ]
Заголовок сообщения: 

Вдогонку к предыдущему посту (торопился, а посему пропустил)
У нас замер омического сопротивления контактов выключателя постоянному току проводят первичники. Они же, занимаются расшиновкой/ошиновкой оборудования. Вот Вам вариант с малой наведёнкой.