Автор:  Ломакин [ 03-12, 02:14 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
А с принудительным обдувом?

Вопрос конечно интересный! Трансы обычно всегда обдувают. Вопрос в качестве обдува скорее.
Вы же сами прикиньте. Мощность транса более 5-ти киловатт. При каком КПД и сколько на нем тепла вылезет. Потому и не желательно еще и активные ватты тупо добавлять. А решающий фактор- правильность намотки. В самом первом трансе я от большого ума и великой гордыни применил секционную намотку. При 100А дым пошел через пол минуты. :blush: Потом этот же провод на этом же сердечнике при трехслойной намотке играючи отдавал 160А без значительного нагрева. :good: Потому все на форуме и говорят- читайте уже написанное. Есть смысл обговаривать только тонкости, технологические приемы. Но и без чужого опыта( даже неудачного) форум жить не может. Это же копилка опыта :D

Автор:  Melvin77 [ 03-12, 20:43 ]
Заголовок сообщения: 

Вобщем получилось так.
Изображение
Изображение
Изображение
Вобщем протормозил и намотал первичку 15,5 вит.
Без проблем влезла бы вторичка 24 мм2, перестраховался.
В итоге в сердечник Ш 20Х28 влазит 15вит 8мм2 и 5 вит 24мм2.

Автор:  MasterCat [ 03-12, 20:53 ]
Заголовок сообщения: 

глядя но картинку интересно... при+370 питания где загнется пила. на какой микросекунде? а уже потом можно говорить оп частоте, потерях и пр.
кажется мультик говорит "я трансы не считаю, я их прикидываю".
к прикиду почти всё есть. осталось померить. и прикинуть.

Автор:  Melvin77 [ 03-12, 21:11 ]
Заголовок сообщения: 

Вобщем раскопал электронный трансформатор от галогенок мощностью 150 китайских Ват. Китайские умельцы сделали удивительную изоляцию от теплоотвода. Они фторопластовую ленту положили.
Выглядит сие чудо так
Изображение
Изображение
Есть идея использовать для питания вторичных цепей приладив линейные стабиллизаторы. Кто че скажет по этому поводу? или Всеж на ТОРе делать?

Автор:  Jaxon [ 03-12, 21:21 ]
Заголовок сообщения: 

В нашем народе неисстребима тяга из г..на лепить пулю.
Соберите все до кучи, подайте пониженное напряжение на вход, и посморите как он держит выход под расчетной нагрузкой.

Автор:  Alex Thorn [ 03-12, 21:27 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
Вобщем протормозил и намотал первичку 15,5 вит.

А так хорошо начиналось, 200 Ампер :haha: :lol: Разматывайте, всмысле, не будет работать .

Автор:  Ломакин [ 03-12, 21:34 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
Вобщем протормозил и намотал первичку 15,5 вит.

Не понял насчет 15,5 витка. Дробное кол-во витков строго запрещено. Трибун только на моей памяти дважды писал!!!
Второй момент- А как расположены первичка и вторичка? Оптимальная формула намотки 0,5П-1В-0,5П Уж это писано десятки раз.Может я не разглядел? И сослепу тут умничаю? :lol:

Автор:  Melvin77 [ 03-12, 21:35 ]
Заголовок сообщения: 

Jaxon
Цитата:
В нашем народе неисстребима тяга из г..на лепить пулю

Та не просто лень.
Alex Thorn
Цитата:
Разматывайте, всмысле, не будет работать

Не понял, а с какого переляку не будет работать? Просто Ктр будет 3,1. Или я чего не допонял?

Автор:  Alex Thorn [ 03-12, 21:39 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
Или я чего не допонял?

Похоже на то. Этот вопрос уже обсуждался на форуме.

Автор:  Alex Thorn [ 03-12, 21:42 ]
Заголовок сообщения: 

Ломакин писал(а):
Оптимальная формула намотки 0,5П-1В-0,5П

Реально не настолько критично. Оптимально, но не обязательно мотать именно так.

Автор:  Melvin77 [ 03-12, 21:43 ]
Заголовок сообщения: 

Alex Thorn
Цитата:
Этот вопрос уже обсуждался на форуме.

Ссылку не дадите ли? А то весь форум лопатить както утомительно.
А вообще в чем прикол?
Намотал с дуру 7,5вит+5вит+8вит. Размотать не реально.

Автор:  MasterCat [ 03-12, 21:46 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
Кто че скажет по этому поводу?

в законченных узлах лежит схемка, что пользую не один год. тоже переменка на выходе. около 50 кгц.
по крайней мере нет проблем. а с этого девайса как кормить-то? там же 100гц? и запускается оная схемка вольт с 10ти. что плЁхо.
ну 50 вт, что она дает хватит вполне. даже вразы. пока сопли , которыми транс пропитан не рассохнутся. потом кирдык.

Автор:  Ломакин [ 03-12, 22:09 ]
Заголовок сообщения: 

Melvin77 писал(а):
Намотал с дуру 7,5вит+5вит+8вит. Размотать не реально.

А по уму придется 0,5 витка отмотать. Обязательно
А читать тут же в делаем трансформатор

Автор:  Melvin77 [ 03-12, 22:20 ]
Заголовок сообщения: 

Понятно лоханулся.
За дурной головою руки страдают.
Ну опыт приходит во время еды.
Буду внимательнее.

Автор:  Ломакин [ 03-12, 22:44 ]
Заголовок сообщения: 

Alex Thorn писал(а):
Оптимально, но не обязательно мотать именно так.

Вот на 120А- без вопросов. А на 200- все-же поближе к идеалу желательно. Там же еще стремление к ПВ100% заявлялось. Лента во вторичке - уже небольшой , но отход. Несколько лишних Ватт подбросит, как пить дать. Но уже намотано в три слоя и вопрос снимается :lol: