Автор:  valvol [ 02-09, 23:54 ]
Заголовок сообщения: 

У симулятора, при таких многократных объявлениях, могут возникать непонятки.
На сколько понял, в вашей модели индуктивности рассеяния везде указаны в явном виде. В этом случае коэффициент связи между всеми обмотками нужно указывать равным 1.

Автор:  Сплинта [ 03-09, 07:21 ]
Заголовок сообщения: 

nefton писал(а):
Почему при увеличении тока при постоянном входном напряжении выходное падает?

В сетевой ризЕтке происходит аналогичное явление. Не догадываетесь, почему? :lol:

Автор:  serbl70 [ 03-09, 09:32 ]
Заголовок сообщения: 

valvol писал(а):
На сколько понял, в вашей модели индуктивности рассеяния везде указаны в явном виде.

Во вторичной цепи индуктивности остались от ТТ, убрал - без изменений.
Скорее всего происходит ограничение по количеству объявлений.

Автор:  valvol [ 03-09, 10:01 ]
Заголовок сообщения: 

serbl70 писал(а):
Скорее всего происходит ограничение по количеству объявлений.

Похоже, что проблемы с объявлением различных коэффициентов связи внутри одного трансформатора.

Автор:  serg78 [ 23-11, 01:02 ]
Заголовок сообщения: 

уважаемые, Valvol
гдето давал расчёт транса с разнесёнными по стержням первичкой и вторичкой, не можу найти!!

посчитать 50гц транс хочу для сварного, т.к. есть железо с готовой первичкой на одном стержне, хотелось бы прикинуть что будет снять со второго стержня.

Автор:  valvol [ 23-11, 02:25 ]
Заголовок сообщения: 

serg78 писал(а):
Valvol
гдето давал расчёт транса с разнесёнными по стержням первичкой и вторичкой, не можу найти!!

В самом начале темы Расчет индуктивности рассеяния.

Автор:  Трибун [ 23-11, 08:40 ]
Заголовок сообщения: 

valvol
Видимо serg78 хочет расчет обмоток, там это есть?

Автор:  valvol [ 23-11, 10:47 ]
Заголовок сообщения: 

Трибун писал(а):
Видимо serg78 хочет расчет обмоток, там это есть?

Там есть расчёт индуктивности рассеяния между обмотками для случая, когда первичка и вторичка находятся на разных стержнях. Что касается расчета витков и сечения, то он ни чем не отличаются от обычного.

Автор:  EvgeniS [ 14-12, 19:59 ]
Заголовок сообщения: 

Уважаемые, какую индукцию берёте для N87 при расчетах? 0.3Тл...0.25Тл? В даташите эпкоса указана индукция насыщения 0.39Тл, но все кривули для мощности потерь заканчиваются на 0.2Тл. Похоже, что дальше зверски греется?

Автор:  Maikl [ 14-12, 20:39 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
...какую индукцию берёте для N87 при расчетах? 0.3Тл...0.25Тл?
т.к. сей параметр определяет к-во витков первички/вторички, то каждый ваятель решает сам. В большой степени это зависит от многих факторов: ПН, принудительное или естественное охлаждение, отключение на ХХ, Fпр., Кзап. и др.

Автор:  valvol [ 14-12, 20:58 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
какую индукцию берёте для N87 при расчетах? 0.3Тл...0.25Тл? В даташите эпкоса указана индукция насыщения 0.39Тл, но все кривули для мощности потерь заканчиваются на 0.2Тл.

Смотря для какого преобразователя. В даташитах приводятся кривулины рассчитанные на симметричное перемагничивание (двухтактник). В однотактнике результирующий размах индукции в два раза меньше и поэтому максимальная индукция практически ограничена перегибом кривой перемагничивания для предполагаемой рабочей температуры.

Автор:  EvgeniS [ 14-12, 21:07 ]
Заголовок сообщения: 

уф, сколько наговорили :)

1.полумост, классик. Средняя точка на пленках. Е55 N87 900ВТ 60кГц
2.принудительного охлаждения транса нет.
3. Отключения на ХХ нет, но есть ОС по напряжению. Следовательно на ХХ ШИМ не максимальный.
3. К зап отдельно учитывается в формуле
4. ПН - 100%

...вроде всё написал

Автор:  Dizel1 [ 14-12, 21:18 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
Уважаемые, какую индукцию берёте для N87 при расчетах? 0.3Тл...0.25Тл?
- посмотрите какое будет заполнение в реальной машинке при макс нагрузке и макс сети.. потом сосчитайте чтоб при этом 0,2Тл было.. но не более 0,4 при любых раскладах в схеме...(сброс нагрузки и прочие радости..)
Вот недавно пробовал и 0,6 тл.. но потери :smoon: а ток намагничивания какой :wacko: провода дымят ;)

Автор:  EvgeniS [ 14-12, 21:23 ]
Заголовок сообщения: 

Dizel1
0.6 Тл - это в обе стороны, надо полагать, двойной размах?
Dizel1 писал(а):
какое будет заполнение в реальной машинке при макс нагрузке и макс сети..
это всё понятно, интересует цифра для худшего случая. Тут меня к 0.27Тл склоняют, а хочу на 0.2 остаться. вот и решил поспрошать коллег.

Автор:  Alex [ 14-12, 21:30 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
а хочу на 0.2 остаться

Да бросьте, такую индукцию для М2500 закладывают.