Помогите расчитать фильтр Отто
http://valvol.ru/topic1144.html
Страница 5 из 5

Автор:  valvol [ 11-03, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите расчитать фильтр Отто

Airflow писал(а):
Тоже от одной фазы, т.к. у него обычная сетевая вилка.
Как я понимаю, у моторчика изначально предусмотрен конденсатор. Я даже на некоторых грундфосах видел на наклейке его ёмкость.

Судя по наклейке, моторчик рассчитан для работы от линейного напряжения 400В. А при питании от однофазной сети, к обмотке будет прикладываться всего лишь 220В. Это приведёт к потери мощности. Плюс дополнительные потери от неполноценного трехфазного режима (использование конденсатор). В принципе у производителя есть множество однофазных версий (большинство).
Если же поменять насос уже невозможно и он как-то работает, то можно попытаться использовать этот. Неплохие результаты можно получить при использовании только последовательного фильтра. Процедура выбора индуктивности и ёмкости описана в статье.

Автор:  Airflow [ 11-03, 17:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите расчитать фильтр Отто

ОК, попробую для начала только последовательный фильтр, о результатах отпишусь.

Страница 5 из 5 Часовой пояс: UTC + 4 часа