Автор:  slonik [ 20-04, 07:40 ]
Заголовок сообщения:  КАК рассчитать мощность транса?

У меня такой вопрос-Мне надо сделать простой блок питания 12 в(то есть транс и выпрямитель)для питания электроподьемника.То есть там стоит двигатель ПТ для гидравлики.Как мне рассчитать нужную мощность транса?Что для этого надо знать?Тех.данных на подьемник нет.

Автор:  valvol [ 20-04, 08:21 ]
Заголовок сообщения: 

slonik писал(а):
Тех.данных на подьемник нет.

Надо провести эксперимент - взять заведомо мощный источник, например автомобильный аккумулятор, запустить от него подъёмник, при максимальной загрузке, замерить потребляемый ток.

Автор:  slonik [ 20-04, 19:49 ]
Заголовок сообщения: 

Ну например получили 10А. А какую брать мощность транса?Если ток 10А ,напруга 12В и нагрузка двигатель ПТ?

Автор:  valvol [ 21-04, 10:55 ]
Заголовок сообщения: 

slonik писал(а):
А какую брать мощность транса?Если ток 10А ,напруга 12В

P=U*I=12*10=120вт

Автор:  slonik [ 21-04, 21:01 ]
Заголовок сообщения: 

Но при включении ведь происходит бросок тока!И надо ли ставить после моста кондер и примерно какого номинала посоветуете? :good:

Автор:  Трибун [ 21-04, 23:26 ]
Заголовок сообщения: 

slonik
Плюнь на бросок, он короткий, лишь бы движек тронулся. И если реверс подъемника гидравлический можно пробовать переменку - некоторые коллекторные прекрасно крутятся. Но в этом случае расчет непростой, проще методом научного тыка, сравнивая поведение движка на переменке и на штатной постоянке.

Автор:  valvol [ 22-04, 17:54 ]
Заголовок сообщения: 

slonik писал(а):
Но при включении ведь происходит бросок тока!И надо ли ставить после моста кондер и примерно какого номинала посоветуете?

Если требуется обеспечить максимальный момент в пусковом режиме, то надо исходить из пускового тока. Пусковой ток можно определить экспериментально, либо по формуле - Iпуск=U/Rд, где U - напряжение питания двигателя, а Rд - сопротивление двигателя в заторможенном состоянии. Внутреннее сопротивление трансформатора и выпрямителя можно расчитать используя методику приведённую в главе 4 книги Брускина. Расчёт придётся производить в несколько заходов, для получения удовлетворительного результата.
Для ориентировочного расчёта можно использовать формулу Rвн=Rн*(1-кпд)/кпд (Rн сопротивление нагрузки для номинального режима) и график зависимости КПД трансформатора от мощности, приведённый в указанной книге на рис. 4.13в. Для трансформатора мощностью 120вт имеем Rвн=(12/10)*(1-0.95)/0.95=0.063ом, а Uxx=U/кпд=12/0.95=12.63В. Допустим, если Rд=0.24ом, то при пуске напряжение просядет до Uпуск=Uxx*Rд/(Rвн+Rд)=12.63*0.24/(0.063+0.24)=10В. Если этого напряжения не достаточно, то увеличиваем мощность трансформатора....