Power Electronics
http://valvol.ru/

Зарядное устройство АКБ 25А 12В + параллельное соединение
http://valvol.ru/topic1188.html
Страница 2 из 2

Автор:  Jaxon [ 11-05, 09:34 ]
Заголовок сообщения: 

если есть возможность - отключаем аккум(сильноточный мосфет) от батареи , и заражалка на каждый аккум.

Автор:  Moro [ 11-05, 11:20 ]
Заголовок сообщения: 

ТЗ такое:
1. Входное напряжение сети: 160-240В AC
2. ЗУ1: 12В 25А
3. ЗУ2: 24В 25А
4. Алгоритм зарядки I-U-U. Первый этап зарядка постоянным током (25А) до напряжения 14.8В (АКБ 12В). Этап 2: Зарядка постоянным напражением 14.8 до снижения тока до 1.4-1.6А. Этап 3: стабилизация напряжения 13.8 и работа в таком режиме пока не отключат АКБ
5. Защита КЗ
6. защита от неправильного включения АКБ (переполюсовка)
7. Температура окружающей среды: -40+40 градусов цельсия
8. Возможность параллельного соединения ЗУ, до 5шт.
9. ЗУ должно удовлетворять требованиям ЭМС согласно ГОСТ Р.53362.
10. ЗУ должно соответствовать требованиям по безопасности 01 классу защиты согласно ГОСТ 12.2.007.

Автор:  EvgeniS [ 11-05, 14:14 ]
Заголовок сообщения: 

вызывает вопрос параллельная работа источников на этапе 2. До какого тока должно быть снижение? Ведь в этом режиме (стабилизация напряжения) одни источники будут сачковать, а другие пахать.

Автор:  Ктот [ 11-05, 14:28 ]
Заголовок сообщения: 

А если источник один, а на каждый канал своя вторичка с персональным выпрямителем и ключом? :crazy:

Автор:  EvgeniS [ 11-05, 15:28 ]
Заголовок сообщения: 

Ктот писал(а):
А если источник один, а на каждый канал своя вторичка с персональным выпрямителем и ключом?

А обратные связи?

Автор:  Andr [ 11-05, 16:28 ]
Заголовок сообщения: 

Понятно, Moro, масштабируемый узел резерва получается.
Самый простой вариант объединения АБ их диодная развязка, тогда зарядники совершенно независимы и каждый работает на свою АБ.
Другие варианты, видимо, будут куда более сложными, как по исполнению, так и по объединению.
Moro писал(а):
2. ЗУ1: 12В 25А
3. ЗУ2: 24В 25А

Зардники можно выполнить по одной схеме, 24в вариант получить путем подстановки на плату второго транса от 12в варианта.
Топология - прямоход, косой мост.

Автор:  Dizel1 [ 11-05, 17:07 ]
Заголовок сообщения: 

Мелешина смотрите - там как раз есть то что Вам надо... схемы конечно только.. плат и перечня нет.. но как пример - оно..
но
Moro писал(а):
Этап 2: Зарядка постоянным напряжением 14.8 до снижения тока до 1.4-1.6А.
- это при параллельной работе вызывает вопросы

Автор:  Ктот [ 12-05, 09:13 ]
Заголовок сообщения: 

EvgeniS писал(а):
Ктот писал(а): А если источник один, а на каждый канал своя вторичка с персональным выпрямителем и ключом?

А обратные связи?


Да, уж. Обратные связи, в таком разе, надо будет тоже персональные делать. Ну, дак - идея была дурацкая с самого начала.

Автор:  Moro [ 13-05, 07:13 ]
Заголовок сообщения: 

Почему именно косой мост? В рекомендациях от производителей PWM для мощностей более 500Вт рекомендуют полумост, мост. Хочу понять, топология косой мост 750Вт обеспечит?

Автор:  valvol [ 13-05, 08:23 ]
Заголовок сообщения: 

Moro писал(а):
Хочу понять, топология косой мост 750Вт обеспечит?

Это как в известном анекдоте про Горбачёва и водку. :D

Цитата:
1986 год. Горбачев во главе делегации идет по заводу. Подходит к токарю: - Простите, мне интересно, смогли бы Вы так работать, если бы выпили бутылку водки ? - Смог бы. - Ну, а две ? - Смог бы. - Ну, а три ? - Ну чего привязались ?! Работаю же !

Автор:  EvgeniS [ 13-05, 11:33 ]
Заголовок сообщения: 

Moro писал(а):
Хочу понять, топология косой мост 750Вт обеспечит?
сворочные в основном "косой мост", 2-3кВт

Автор:  Dizel1 [ 13-05, 20:00 ]
Заголовок сообщения: 

Moro писал(а):
В рекомендациях от производителей PWM для мощностей более 500Вт рекомендуют полумост, мост.

- потому что при опр условиях - кпд получается поболее в таком случае..

Автор:  ммм [ 13-05, 21:03 ]
Заголовок сообщения: 

Moro писал(а):
Почему именно косой мост? В рекомендациях от производителей PWM для мощностей более 500Вт рекомендуют полумост, мост

єто дедушки Найвельт ,Мазель , Хусаинов рекомендовали в своём учебнике в 80-х годах прошлого столетия(а может и раньше). на той час цє було дійсно так :P, а можешь и фіксатий на одному ключі зробити ;)

Автор:  Ришат [ 15-05, 08:55 ]
Заголовок сообщения: 

А если АС-DC на 28в примерно, соответствующей мощности, а к каждой батарее свой чеперчик.?

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/