Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Поиск повреждений кабельных линий http://valvol.ru/topic1250.html |
Страница 1 из 6 |
Автор: | igorka [ 04-07, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | Поиск повреждений кабельных линий |
Предлогаю в этой ветке обсудить заводские и самодельные конструкции для испытания (в частности В.Н) и нахождения дефектов в силовых кабельных линиях.Хочу расмотреть подробно методы поиска М.П. В кабельных линиях(акустическим метод,индукционным методом,импульсным методом,методом колебательного разряда и другие в том числе не традиционные основаные на личном опыте.)Прошу прощение за невнимательность просто лазею на телефоне нет.тормозит. |
Автор: | Maikl [ 04-07, 19:39 ] |
Заголовок сообщения: | |
igorka поправь свой пост. Убери повторы |
Автор: | igorka [ 04-07, 19:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
неужели на предприятии нет заводского? Или это для какой-нить бедной подрабатывающей фирмы?Нет вы ошибаетесь.Вовсе не фирма и не подработка вы не поверете будет делатся на благо производства на котором я работаю и еще большее удивление у вас вызовят строки что это не рац.предложение ни заказ начальника ни его задание ему и дело до этого нет.Буду делать все в рабочее время благо свободное есть,а раз рабочее то в теории оно уже оплачивается государством.К тому же мне это интиресно вот так что голый интузиазм(уверен думаете что лукавлю и это мое тех.задание).Просто приходится время от времени заниматся поиском М.П.без спец приборов и это ой как не сладко в моих условиях,но об этом потом.Так что делитесь если есть чем буду рад!Что из себя представляет устройство прожига.Это источник высокого напряжения(постоянка,переменка мение приемлима т.к кабель в виде нагрузки носет реактивный характер ну и активный конечно само М.П. То при переменном токе понадобятся большие мощмостя) скажем 15кВ для 30-ти летнего кабеля типа Сб.Суть метода такова в месте повреждения образовался неустойчивый проводящий канал(уголь от прогара самой изоляции и влаги сопротивление которого не имеет устойчивого значения и как правело колеблетса от десятков мегаом до едениц килоом и имеет название заплывающие повреждение которое сбивается до минимально возможного сопративления ступеньчатым повышением В.Н. в месте повреждения.Установка для дожига используется после прожига и имеет на выходе напряжение как правело не более 600В (род тока не принципиален) ее цель дожеч изоляцию до устойчивого металлического спая в месте повреждения. |
Автор: | Maikl [ 04-07, 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl писал(а): неужели на предприятии нет заводского? Или это для какой-нить бедной подрабатывающей фирмы? igorka писал(а): Вовсе не фирма и не подработка вы не поверете... вот именно, с трудом верится, т.к. в посте много противоречий.igorka писал(а): Предлогаю в этой ветке обсудить... ну так и начните с чего-нить, а там видно будет. Или Вам необходим ликбез по перечисленному в посте?
ЗЫ. Прочтите здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12843#12843 иначе трудно будет общаться |
Автор: | igorka [ 04-07, 21:38 ] |
Заголовок сообщения: | |
Материла я как нибудь выложу просто с телефона проблема.А зря вы так ведь и инверторы здесь не все на продажу делают.а для души тоже сам косого собирал для интиреса или тут комерчиский форум?А вобще обидно что у вас такое мнение,просто информация специфическая и особо с практиками пообщатся не где.Зайдите на сайт Электролаборатория там таких как я найдете для правдивости моих слов,просто тамошние большинство электрики,а не электронщики.А хотелось разобратся с принцыпа устройств до конечного результата так сказать. |
Автор: | Трибун [ 04-07, 22:02 ] |
Заголовок сообщения: | |
igorka писал(а): дожеч изоляцию до устойчивого металлического спая в месте повреждения. А далее?
|
Автор: | igorka [ 04-07, 23:33 ] |
Заголовок сообщения: | |
Трибун писал(а): igorka писал(а): дожеч изоляцию до устойчивого металлического спая в месте повреждения. А далее? |
Автор: | Трибун [ 05-07, 00:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
igorka писал(а): Еще можно просмотреть линию на предмет волновой неоднародности,рефлектометром. Вот это знакомо - ремонтировал лазерный для оптических линий.
|
Автор: | Maikl [ 05-07, 04:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
igorka Вы зря обижаетесь, ибо я пока не понял, зачем Вы организовали тему и, что Вас интересует Мощный генератор звуковой частоты? Сверхчувствительная рамка с высокой избирательностью? Аппарат, для прожига кабеля на ступени низкого напряжения? Или, что-либо другое? Сформулируйте внятно вопрос. igorka писал(а): Зайдите на сайт Электролаборатория там таких как я найдете для правдивости моих слов,просто тамошние большинство электрики,а не электронщики ну сходил я туда, ну электрики (я сам электрик ), а дальше что?igorka писал(а): А хотелось разобратся с принцыпа устройств до конечного результата так сказать. разобраться с каким принципом, какого устройства?igorka писал(а): На этом остановлюсь хотя есть еще методы,но обо всем попарядку. скажем так, что я очень хорошо знаком с вопросами обозначенными в теме не из книг, а из личной практики. Вопросы, поставленные Вами, узко специфичны и в тоже время обширны в своём применении. Повторюсь ещё раз, обрисуйте доходчиво свою проблему, иначе воспринимается как невнятный флуд (прошу прощения).
|
Автор: | Дед 2008 [ 05-07, 10:22 ] |
Заголовок сообщения: | |
Для igorka В свое время мы определяли МП связевых кабелей так| к поврежденной жиле и земле( если занижена изоляция на землю 0-100к) или в пару т. е. между 2мя проводами(если занижена изоляция между проводами) присоединяли источник регулируемый постоянного напряжения 0-2000в.Паралельно через конденсатор 1мк на 3000в(можно последовательно несколько шт. для увеличения рабочего напр.) подключали измеритель неоднордностей линий Р5-5, Р5-9, Р5-10, Р5-13 т. е. любой из перечисленных. Плавно повышая напр. источника наблюдали за "поведением" неоднородностей на экране измерителя.Неоднородность в МП под воздействием протекающего через нее тока изменяла свой вид.Далее по показаниям измерителя вычисляли расстояние до места повреждения.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Дальний конец кабеля ставился на изоляцию и ограждался.Источник применялся с ограничением по току,около 2А. Разделительный конденсатор разряжали кнопой подключенной паралельно ему.Ну все манипуляции с источником и измерителем в диэлектрических перчатках и стоя на диэлектрическом коврике. |
Автор: | igorka [ 05-07, 13:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дед 2008 писал(а): Для igorka В целом понял метод и в тоже время не понял.Как реагирует прибор на 2кВ на своем входе или он у него гальванически развязан?,ну и все же как то многовато.У меня на работе такие линии связи блин что все жилы сообщаются и от таких поисков он бы вобще загнулся.(кстате сам в связи работал окала года,да и было мне тогда лет 16)я так понял пока заряжается кондер имульс меняет свой вид(на экране рефлектометра).Чтож это за блок питания у вас 4кВт,им делов можно натворить!Рефлектометр эт хорошо когда трасса кабеля известна с точностью +,-1м.Ну к своиму сажелению не имеем даже Р5-...
В свое время мы определяли МП связевых кабелей так| к поврежденной жиле и земле( если занижена изоляция на землю 0-100к) или в пару т. е. между 2мя проводами(если занижена изоляция между проводами) присоединяли источник регулируемый постоянного напряжения 0-2000в.Паралельно через конденсатор 1мк на 3000в(можно последовательно несколько шт. для увеличения рабочего напр.) подключали измеритель неоднордностей линий Р5-5, Р5-9, Р5-10, Р5-13 т. е. любой из перечисленных. Плавно повышая напр. источника наблюдали за "поведением" неоднородностей на экране измерителя.Неоднородность в МП под воздействием протекающего через нее тока изменяла свой вид.Далее по показаниям измерителя вычисляли расстояние до места повреждения.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. Дальний конец кабеля ставился на изоляцию и ограждался.Источник применялся с ограничением по току,около 2А. Разделительный конденсатор разряжали кнопой подключенной паралельно ему.Ну все манипуляции с источником и измерителем в диэлектрических перчатках и стоя на диэлектрическом коврике. |
Автор: | igorka [ 05-07, 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | |
Maikl>На данный момент меня интересует схема блока прожига,тобиш блок питания постоянного тока с регулеровкой от 0 до 15 кВ(правда не знаю на какой рабочий ток).Задача такова,что я в роздумиях на чем его реализовать,есть НОМики 10кВ/100В,может трансы от микроволновки или неоновай рекламы,или инверторного типа правдо по себестоимости дорого.блок прожига примерно определился или с старого возбудителя или с ЗУКа.Правдо еще надо будет определится с регулятором тока,откровенно СИФУ не хотел бы так как от нуля и до максимума регулеровка для горения дуги не самая благоприятная(может дросель огромный поможет) а то дуга на минимуме нестабильно горит(успевает гаснуть). |
Автор: | Дед 2008 [ 05-07, 14:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Прибор чувствует себя нормально, т. к.источник постоянного напряжения а выход измерителя трансформаторный. Трасса кабеля опреднляется кабелеискателем и измеряется сажнем. Результаты определения МП отмеряются на местности(сажнем) и потом лопата в руки и вперед, Если есть паспорт или исполнительная схема то вскрывается ближайшая муфта и из нее уточняется МП, Источник постоянного напряжения гдето до 1квт. На практике хватало тока 0,1А.Электрические кабели как правило имеют небольшие длины(по сравнению скабелями связи). |
Автор: | igorka [ 05-07, 15:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Бывают и силовые протяженностью 10км.к примеру на загородние фильтровальные станции.По какой схеме осуществлялась регулеровка ВН в вашем ИП? |
Автор: | Дед 2008 [ 05-07, 16:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
Напряжение регулировалось латром по первичной обмотке ВВ трансформатора, типа НОМика.Для ограниченя тока во вторичке применялась мощная эл. лампа 500-1000вт последовательно включенная с первичкой ВВ трансформатора. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |