Power Electronics http://valvol.ru/ |
|
Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами http://valvol.ru/topic2053.html |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Oleg_SeaZone [ 07-09, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
Alex Thorn писал(а): В более простых версиях, часто встречаю отказ ( отклонение от номинала ) питания микроконтроллера из-за стабилизатора 7805 . При этом обычно неверно отрабатывается выходное напряжение, и уровень заряда АКБ. В моём случае из-за заниженного напряжения (4.5 вольт) было - завышенное выходное напряжение, неустойчивое переключение на сеть, неустойчивая работа стабилизатора (иногда поздно срабатывала одна из ступеней), отсутствие зарядного тока батареи ... 7805 оказался целым ... причина в заниженном напряжении на входе 7805 (порядка 7.5 вольт) ... недооткрывался "ключевой питательный" транзистор TIP42 управляемый через цепочку из резистора 4.7к, диода и полевого транзистора через кнопки лицевой панели ... решено было уменьшить номинал резистора в два раза ... нормальная работоспособность была восстановлена ... были замерены токи потребления контроллером - 0.25 А и общий ток через 7805 - 0.3 А ... в заключение будут добавлены шунтирующие диоды на обмотку каждого реле ... в оригинале они отсутствуют ... спасибо всем за участие |
Автор: | MIA [ 13-09, 21:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
Не знаю как тут отредактировать своё сообщение... Поэтому пишу новое для схемы. |
Автор: | valvol [ 14-09, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
MIA писал(а): ...Сел срисовал схему силовой части и начал сравнивать подетально. Нашел пока уехавший резистор на 2 Ом 1210 .... см схему ... Скорей всего, это лишь следствие тотального выгорания (до полного обрыва) нижних транзисторов соответствующей стойки моста. Или где-то плохой контакт общего провода (GND). Только в этом случае будет задействована защитная цепочка драйвера, состоящая из 2Ом - ного резистора и диода. |
Автор: | MIA [ 14-09, 11:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна....С "мертвой зоной" все в порядке. Пока не разобрался с регулированием тока и напряжения заряда аккумулятора через диоды транзисторов...Был подключен сравнительно новый аккумулятор на 220А/ч... |
Автор: | valvol [ 14-09, 12:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
MIA писал(а): Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна....С "мертвой зоной" все в порядке. "Мёртвое" время конечно важно, но, в данном случае, не спасает от сквозных токов, вызываемых процессами обратного восстановления внутренних диодов полевичков. По-хорошему не плохо было бы зашунтировать каждую группу полевичков мощным диодом Шоттки. И ещё. В схеме все полевички IRF1404, а один IRF540. Это на самом деле так или просто опечатка? |
Автор: | MIA [ 14-09, 12:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
опечатка конечно...Ночью схему составлял и не заменил тип.. |
Автор: | valvol [ 14-09, 13:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
MIA писал(а): Согласен. Вот причина такого выгорания пока не ясна... Может быть бесперебойник просто эксплуатируют "по-чёрному"? Производитель обещает долговременную мощность UPS-а 1050Вт, но вряд ли стоит брать от него более 800Вт. Из-соображений долгой и счастливой жизни последнего. |
Автор: | MIA [ 14-09, 14:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
На нем висело всего 2 десктопных сервера... Но вот аккумулятор по емкости превышал заявленную в инструкции макс 200А/ч. Нет ясности по схеме заряда. Ожидаю помощи со схемами от ТС Oleg_SeaZone.. |
Автор: | MIA [ 15-09, 22:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
valvol писал(а): "Мёртвое" время конечно важно, но, в данном случае, не спасает от сквозных токов, вызываемых процессами обратного восстановления внутренних диодов полевичков. По-хорошему не плохо было бы зашунтировать каждую группу полевичков мощным диодом Шоттки. Доброго времени суток! Можете посоветовать какими диодами (тип) зашунтировать плечи? Частота там низкая 50Гц... Спасибо. |
Автор: | valvol [ 15-09, 23:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
MIA писал(а): ...Частота там низкая 50Гц... Я руководствовался данными с этой странички, где заявляется, что на выходе преобразователя этого UPS-а чистая синусоида. Если так и есть на самом деле, то синусоида имеющая частоту 50Гц, формируется путем более высокочастотной ШИМ. В этом случае имеет смысл ставить диоды Шоттки. Если же, на самом деле, преобразователь формирует модифицированную синусоиду (прямоугольное напряжение с паузой при смене полярности), диоды Шоттки не имеет смысла ставить. |
Автор: | Oleg_SeaZone [ 21-09, 01:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
синусоида чистая .. без сомнений ... скорее всего задействованы все плечи и только определённая комбинация открывающих импульсов с частотой намного больше чем 50 Гц даёт на выходе нужный синус... |
Автор: | MIA [ 21-09, 21:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
valvol писал(а): MIA писал(а): ...Частота там низкая 50Гц... В этом случае имеет смысл ставить диоды Шоттки. Oleg_SeaZone писал(а): синусоида чистая .. без сомнений ... скорее всего задействованы все плечи и только определённая комбинация открывающих импульсов с частотой намного больше чем 50 Гц даёт на выходе нужный синус... Стало быть надо ставить! Теперь вопрос к знающим - куда ставить и какие? Извините за наглость... |
Автор: | valvol [ 22-09, 00:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
MIA писал(а): Стало быть надо ставить! Теперь вопрос к знающим - куда ставить и какие? Извините за наглость... Однако этот вариант не из дешевых. Параллельно каждому транзистору диод Шоттки на 30...50А 45...60В, чтобы даже при максимальном токе падение на этих диодах не превышало 0,4...0,5В. В противном случае будут открываться внутренние диоды полевиков. Возможные кандидаты К тому же, может оказаться, что это не поможет в решении проблемы. Ведь источник, как-никак, рассчитан на указанный уровень мощности. С другой стороны очень может быть, что регулярные кратковременные перегрузки вызываются нагрузкой. На сколько понимаю, в роли таковой выступают серверные источники питания, в которых имеются конденсаторы большой ёмкости после сетевых выпрямителей. Зарядные токи этих конденсаторов вполне могут быть причиной эпизодических бахов UPS-а. Смотрю на вашей схеме, приведённой выше, отсутствуют какие-то цепи контроля токовой нагрузки инвертора. Это так на самом деле или схема упрощена? |
Автор: | MIA [ 22-09, 11:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Luxeon UPS-1500ZY ... помощь схемой и советами |
Схема мной перерисовывалась с платы. Просто не хватило времени остальное дорисовать. Есть там и токовый трансформатор.. Маркировка контроллера стерта наждаком. Управляющие собраны на IGBT драйверах EG3013 ... В транзисторах 1404 стоят шотки dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt 1.5 V/ns: trr Reverse Recovery Time ––– 117 ns TJ = 25°C, IF = 121A ... Ставить 16шт. диодов конечно накладно. И конструктивно расположить на радиаторе непросто... Сегодня запущу инвертор без силовых, посмотрю, что там творится с управлением... |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |