samodel писал(а):
Из даташита это дело не понятно, даются только допустимое переменное напряжение, а допустимые пульсации тока не даются.
Aziat писал(а):
Знаешь емкость - знаешь ток на такой-то частоте при такой-то напруге
Кроме этого приводится коэффициент потерь -tg(б). Зная допустимую величину действующего напряжения Urms для определённой частоты и коэффициент потерь, можно определить
максимальную мощность потерь.
Например, MKP10 4,7uF 400VDC, на частоте 1kHz, имеет tg(б)=3e-4. На этой же частоте к конденсатору не стоит прикладывать переменное напряжение Urms>250V.
1. Определим реактивное сопротивление конденсатора на частоте 1kHz
2. Xc=1/(2*pi*F*C)=1/(2*3.14*1000*4.7e-6)= 33.9Om
3. Активное сопротивление потерь Resr=Xc*tg(б)=33.9*0.0003=0.01Om
4. Максимальная мощность потерь Pc=(Urms/Xc)^2*Resr=(250/33.9)^2*0.01=0.54W
Кроме допустимого переменного напряжения, приводится максимальная скорость нарастания напряжения dU/dt одиночных импульсов (параметр не стоит превышать, т.к. это может вызвать внутренние повреждения конденсатора), при условии что амплитуда импульса не превышает номинального напряжения конденсатора Ur. Зная эту величину, можно определить величину импульсного тока допустимого для данного конденсатора.
Например, для конденсатора 3,3...4,7мкФ 400V допустима скорость нарастания 100В за 1мкс. Следовательно
1. Максимальный импульсный ток Iи=C*dV/dt=4.7*100=470A
2. Максимальная импульсная мощность Pa=Iи^2*Resr=470^2*0.01=2200W
Для случая 1 импульс в секунду Pи=Pa*Ur*dt/dU=2200*400*1e-6/100=0.0088W
3. Допустимая частота следования подобных импульсов Fи=Pc/Pи=0.54/0.0088=60Hz
Применительно к моделированию в SwCad (или другой подобной программе) достаточно правильно выставить значение ESR конденсатора и можно контролировать его режим, т.е. среднюю и импульсную мощность. Разумеется, всё это возможно при достаточной реалистичности модели.