Условные обозначения
1 – векторная диаграмма напряжений на выводах вторичной обмотки 380В (далее – 0,4 кВ) силового трансформатора с глухозаземлённой нейтралью на КТП.
2 - векторная диаграмма напряжений на электроприёмниках, рассредоточенных по электросети.
3 – векторная диаграмма напряжений на рассматриваемом девайсе, то бишь, сварнике на 380В (3-х фазный выпрямительный мост).
R1…R7 – сопротивление (активное + индуктивное) проводов линии электропередачи (воздушная или кабельная линия). Для упрощения примем равными нулю, т.к. для обсуждаемой темы значения не имеют. Учитываются при расчёте токов КЗ для выбора аппаратов защиты (автоматические выключатели, предохранители и т.п.) электроприёмников
Ra, Rb, Rc – полное сопротивление электроприёмников, рассредоточенных по электросети собранных «до кучи» для упрощения.
ЗЗ – заземление силового транса и нулевых жил электроприёмников.
01 и 02 – точки глухого заземления нейтрали силового транса и соединения, нулевых жил электроприёмников к заземлению.
03 – теоретическая точка смещения начала вектора напряжения АВ и конца СА.
К1 и К2 – точки предполагаемых разрывов.
В нормальном режиме фазные (220В) А-02, В-02, С-02 и линейные напряжения (380В) АВ, ВС и СА на вводах электроприёмников равны.
Рассмотрим некоторые варианты возможных аварийных ситуаций.
1.Обрыв (нарушение контакта – бесконечно большое сопротивление) провода ф.А в точке К1 (рассуждения справедливы и для других фаз).
Из векторной диаграммы 2 видно, что в этом случае напряжение А-02 будет равно нулю, а В-02 и С-02 не изменят своего значения.
Векторная диаграмма 3 примет следующий вид. Если принять, что Ra в диаграмме 2 стремится к бесконечности то напряжение на входе нашего девайса будет определяться только вектором ВС (голимый 2-х фазный режим. Осциллы пульсации на кондюках сетевого фильтра 540В будут иметь вид характерный при питании от 1-но фазной сети 220В). Если принять, что Ra в диаграмме 2 стремится к (равно) нулю, то точка соединения векторов АВ и СА сместится в точке 03. При этом напряжение ВС останется неизменным (как и в первом случае), а посчитать напряжения АВ и СА зная геометрию не сложно. Вот это напряжение и будет на входе девайса. Что будет на выходе 3-х фазного моста, объяснять, думаю не надо.
2.Обрыв (нарушение контакта – бесконечно большое сопротивление) провода ф.А в точке К2 (рассуждения справедливы и для других фаз). Для диаграммы 2 это «по барабану», а для девайса – голимый 2-х фазный режим описанный выше.
По настоящим диаграмм несложно рассмотреть ситуацию обрыва (или увеличения сопротивления) нулевого проводника.
Проанализировав всё это можно написать тех.задание на защиту девайса от повышения/понижения напряжения и исчезновения одной из фаз. Кстати, отсюда можете увидеть какой диапазон входных напряжений будет на "дежурке", а она в девайсе не "последнее колесо"
Ещё раз повторяю, описано упрощённо, для понимания сути. На самом деле, например, электроприёмники (Ra) могут быть подключены к линии до и после девайса, и т.д. и т.п.
Написано коряво (звыняте – не прозаик и не пиит), но думаю, поймёте.
Klim_1 писал(а):
ну и кум подсобил, типа сделай и всё тут.
Это что за кум, которому нужен сварник в деревне на 380 вольтей?
Multik Multik писал(а):
честные три фазы
спасают?