Автор: | Basil [ 02-04, 15:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Nikoley писал(а): Я на втором этаже. Нагрузку хочу вынести на улицу под кожух. Летом тут и так плюс 35 бывает при 90% влажности. А тут еще... Нагрузку вполне можно оставить внутри рабочей комнаты, но при этом обеспечить соответствующую вентиляцию для отвода тепла. Речь идёт о мощностях 4-10 кВт и более. В таких случаях уже говорят не о тепловентиляторах, а о тепловых пушках. Посмотрите в строй-маркетах, как они сделаны. Это компактная конструкция в виде горизонтального цилиндра с вентилятором. В том же строй-маркете полно разных деталей современных систем вентиляции, включая красивые воздуховоды, выпускные решетки через стену, с защитой от дождя, канальные вентиляторы, перепускные заслонки... Всё это идёт как бытовуха, а не промоборудование, поэтому цена вполне демократичная. В самодельной "тепловой пушке" вентилятор сделать "на выхлоп" наружу, а перед выходом через стену поставить тройник с ручной заслонкой, чтобы зимой тёплый воздух возвращался в помещение. Всё равно ведь вентиляция у Вас будет, не травить же себя и клиентов свинцовыми парами от пайки и прочей гадостью, вот можно сделать сразу систему помощнее. Без принудительной вентиляции (конвекционное охлаждение), что в комнате, что на наружной стене это будет большой неудобный ящик. Опять же , обязательна пожарозащита-сигнализация через термоконтакт (запчасть для бытовых тепловентиляторов, утюгов т.п.) |
Автор: | Nikoley [ 03-04, 23:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Спасибо! Но мне кажется это излишним: Проще просверлить три отверстия( два - силовой кабель, одно- сигнальный) и вывести силовую часть стенда наружу. Нагрузку и силовые контакторы разместить на улице, а индикаторную и управляющую часть - внутри помещения. Контакторы думаю применить самые лучшие - авиационные , на 300-500 ампер. Штучки дорогие, но мне удалось достать со списанного лайнера. |
Автор: | ARGD [ 11-02, 00:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Сорри, но продолжу тему. Что сейчас актуально для этой цели? Вроде РБ стоят уже посильных денег. Может лучше делать стенд на его основе? Или может что-то новое уже придумали? Еще вопрос маленький имею. Что лучше всего использовать для измерения тока? Может кто использует цифровые индикаторы? Так как токи больше, какие использовать шунты? |
Автор: | valvol [ 11-02, 01:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Существуют различные электронные нагрузки, возвращающие энергию в сеть. Но стоимость у них такая, что ни какая экономия энергии её не покроет :) Проще использовать сварочный балластный реостат. Для измерения нужно использовать соответствующие шунты. Если например, предполагается измерять ток до 500А, то и шунт используется 500 Амперный. |
Автор: | Тотк2 [ 11-02, 07:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Душман 83 писал(а): Слепил свой вариант: Это у вас самодельный малогабаритный балластный реостат ампер на 150 с вентилятором? Если не нужна большая точность измерения тока - можно применить датчик холла, но придётся самому откалибровать. Впрочем, вроде как, шунт у вас уже стоит? Для полного счастья в нагрузочном стенде должно быть больше резисторов, что-бы снять характеристику ниже 20 вольт. |
Автор: | Душман 83 [ 11-02, 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
По мне проще шунт и головка стрелочная, точности 5% хватит с головой. Спирали делал сам из нихрома диаметром 2 - 2,5 мм в зависимости от тока. Вентилятор на 24В с током около 0,8А, дует хорошо, хватает. Работает несколько лет, меня устраивает. Вообще делал по быстрому и бюджетно. Можно добавить ступень 160А и больше. |
Автор: | Трибун [ 11-02, 22:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Душман 83 писал(а): Спирали делал сам из нихрома диаметром 2 - 2,5 мм в зависимости от тока. Вентилятор на 24В с током около 0,8А, дует хорошо, хватает. Аналогично. Там нужно не более 1.5м провода. Не стенд, а под один аппарат. Большая спираль, без вентилятора, контакт в виде зажима перемещал в любую точку. Не для длительного прогона, для снятия ВАХ по быстрому до 180А. Самое начало смотрел просто на мощных резисторах.Вообще делал по быстрому и бюджетно. С кулером можно и на прогон, а вот подвижный зажим мне показался хорошим решением. Если бы пришлось повторять сейчас, сделал бы из той же проволоки змейку-решетку с обдувом и переносил бы контакт по ней. С большой спиралью неудобно было. Тут по форуму и не только, люди погружали спираль в ведро с водой и гоняли долго, подливая. |
Автор: | Трибун [ 11-02, 22:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
valvol, а для диодного балласта ведь не важны частотные свойства диодов? |
Автор: | ARGD [ 11-02, 23:43 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
valvol писал(а): Проще использовать сварочный балластный реостат. Для измерения нужно использовать соответствующие шунты. Если например, предполагается измерять ток до 500А, то и шунт используется 500 Амперный. Вот об этом я и хотел спросить. Какой шунт это выдержит? Токи-то не детские? |
Автор: | Трибун [ 12-02, 01:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
ARGD писал(а): valvol писал(а): Какой шунт это выдержит? Токи-то не детские? |
Автор: | valvol [ 12-02, 01:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Трибун писал(а): valvol, а для диодного балласта ведь не важны частотные свойства диодов? Пойдут любые. У высокочастотных прямое падение обычно выше, чем у низкочастотных. |
Автор: | Душман 83 [ 12-02, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Я использовал шунт авиационный 120-ти амперный и последовательно с прибором добавочный резистор. |
Автор: | valvol [ 12-02, 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стенд для прогонки сварочников |
Тотк2 писал(а): Если не нужна большая точность измерения тока - можно применить датчик холла, но придётся самому откалибровать. Существуют готовые датчики тока на эффекте Холлла. Среди них есть очень линейные и очень точные (вопрос цены). Такие удобно использовать совместно с микроконтроллером, который будет осуществлять автоматическую коррекцию нуля и масштабирование. В своей практике широко использую датчики от Allegro MicroSystems на 100А и 150А. А также Tamura Corporation на 400А. Работают как часы Последний датчик удобен тем, что его даже не надо врезать в цепь. Просто одеваете на шину или провод, как трансформатор тока. По цене и точности, токовые датчики на эффекте Холла вполне соизмеримы с токовыми шунтами. |