 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 16-03, 19:19 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06-09, 12:59
Сообщения: 9632
Gena2 писал(а):
Не могу скачать - одна реклама.

Эта документация есть на сайте. Скачиваете архив http://valvolodin.narod.ru/schems1/gp_sh.rar и внутри архива идёте в папку GP/САИ-АД/САИ-230АД/САИ-230АД V2.0

На главной странице сайта имеется поисковая строка. Вводите туда название своего аппарата и получаете всё что на него есть. Всё просто, безопасно и нет ни какой рекламы.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:05 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
В общем рассказываю итоги сегодняшнего вечера) Накануне принес аппарат домой, вечером разобрался немного по схеме (чего куда). Ну думаю давай включу, буду измерять напряжение на клапане и реле, которое его открывает... Включил аппарат, измерять... по нолям(на клапане и реле). Не понял... Выключил, опять включаю, при включении клапан открылся,. секунд через 3-5 закрылся(как и должно быть), пробую замыкать контакты кнопки, все в порядке.... срабатывает клапан, включается осциллятор, пробивает разрядник...
Аппарат в зубы - пошел в гараж, прихожу, крышку поставил, газ подсоединил, включать... газ идет постоянно... Что ж думаю за ерунда... Первая мысль пришла про напряжение(кто то варил ещё по соседству), но цешка то дома осталась.... Поперся обратно, с аппаратом....
Прихожу, напряжение в сети 218-226В, включаю аппарат-клапан не закрывается, в режиме "тиг вч" замыкаю кнопку, щелкает реле(клапан не закрывается, осцилл не срабатывает), выключаю аппарат, обратно включаю - всё работает как надо...
Ладно думаю... Беру цешку, аппарат, тащусь обратно в гараж. В гараже я намерял 202-218В...(маловато конечно, ноне так уж и плохо, мне показалось) Включаю аппарат, опять клапан не закрывается...
Начал мерить... Клапан открыт, соответственно на нем 220(примерно), RL02 замкнуто, при нажатии кнопки срабатывает RL01.
Пока что грешу на транзистор Q10, что в цепи RL02, что думаете по этому поводу, уважаемые?
Как мне его проверить?
Домой пришел, опять сначала не работал, через некоторое время всё стало в порядке... Может дома начать варить....


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 16-03, 21:12 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Еще такой вопрос - что "делают" подстроечные резисторы R036 и R040?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:49 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 19-06, 21:01
Сообщения: 443
Откуда: UA
Какая температура дома и в гараже?
Если есть сомнения - меняйте. Если нечем - меняйте местами с Q9.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 17-03, 08:34 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
В гараже +5 где то, дома 25. Раньше и при меньшей температуре работал.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:12 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
На счет резисторов думал вдруг это "пост"газ и "пред"газ и было бы хорошо вывести их на переднюю панель...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 17-03, 21:35 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Транзистор не причем. На выходе 5 платы управления +15В, они то и открывают транзистор...
Вопрос теперь в другом, откуда они берутся? Реле RL01, которым управляет кнопка на горелке садит на "массу" вывод 13 микросхемы U3.
Дома, пока аппарат работает как положено, на клемме "key" +3В, на выводе 14 мс U3 0В, на выводе 3 мс U5 0В.
В гараже, когда клапан открыт на выводе 14 U3 появилось 12-13В и соответственно на выводе 3 U5 +15В.
В чем причина, как думаете?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 11:57 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 19-06, 21:01
Сообщения: 443
Откуда: UA
1. Не нравится мне "на клемме "key" +3В," - не соответствует расчётам по схеме. Уточните номиналы R41, R42.
2. Измерьте сопротивление цепи гашетки в рукаве от разъёма рукава. Естественно рукав отсоединить от аппарата.
3. Измерьте напряжение на контактах разъёма, что на лицевой панели аппарата, к гашетке, при отключенном рукаве.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:45 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Сегодня в гараже опять мерял напряжение на клемме "кеу"(в прошлый раз вроде только дома мерял) увидел 4.4В. По резисторам что то не получается, похоже выпаивать надо, мерял между клеммами +15 и "кеу" это у нас R41 увидел 2,45кОм, между массой и "кеу" это R42 увидел 1,36кОм. Маркировка на них 472 и 2202 соответственно.
В разъеме горелки 19,6В. На рукаве если кнопка не нажата сопротивление >200МОм, если нажата 0,3Ом.
Еще U3 какая то другая стоит gzlb223(что за зверь не пойму)


Последний раз редактировалось Ramones 18-03, 19:55, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 19:47 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Разъем то не причем, я думаю... RL01 же не замкнута....
Около 12В должно быть на клемме "кеу", я правильно понимаю?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 20:46 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 19-06, 21:01
Сообщения: 443
Откуда: UA
По расчётам напряжение на кнопке горелки (или на самом разъёме) 12,3 В (если это KEY). Если это не так, надо искать почему не так.
Измерьте напряжение на разъёме при отключенном рукаве и при подключенном.
Схема нарисована как-то "от балды". Не могу найти клемму "OUT-" - силовую, если считать, что "OUT+" силовая.
Не могу понять, что делает узел после трансформатора Т4; что подключается к разъёму PT1.
В конце концов - куда подключена гашетка (по схеме)?
Возможно, видя "железо" эти вопросы быстро решаются, но только лишь по схеме - это не очевидно.
И ещё. Когда у Вас в гараже самопроизвольно включается газ, отсоедините рукав (только осторожно, не попадите под напряжение!).


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 21:19 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
РТ1 это как раз таки разъем на передней панели для кнопки. Кнопка включает реле RL01, которое садит на массу(по схеме нарисовано как заземление, по факту выходная клемма "-") вывод "кеу" шим платы.
схема с Т4 нарисована "через заднее крыльцо"... Я сам не сразу разобрался. Питание подается с клемм АС1 и АС2 ~220В(прямо от розетки), оно же идет на контакты реле RL02(питает клапан) и RL03(осциллятор, почему то его разъем не дорисован)
"OUT-" это заземление(как нарисовано на схеме) я понял так


Последний раз редактировалось Ramones 18-03, 21:41, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 21:39 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Получается если я на "кеу" подам например +15В(физически соединю клеммы), подача газа прекратится?
Когда он дома работает как положено (клапан не открыт), на "кеу" 3В было, что то не получается...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:06 
Не в сети
Завсегдатай

Зарегистрирован: 19-06, 21:01
Сообщения: 443
Откуда: UA
Не надо "принудительно" никуда и ничего подавать. Будем разбираться.
В гараже (т.е. когда есть проблема) отсоедините разъём гашетки и отпишите результат этого действия на клапан.
Измерьте напряжение на контактах PT1 при отключенном разъёме гашетки. Результат сюда.


Последний раз редактировалось Gena2 18-03, 22:09, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны советы по САИ 230АД
СообщениеДобавлено: 18-03, 22:08 
Не в сети
Новичок

Зарегистрирован: 15-03, 08:20
Сообщения: 32
Откуда: Первоуральск
Ничего не произойдет, я так уже пробовал. Потому как реле RL01, которое садит на массу "кеу" что с рукавом что без не замкнуто, если не нажимать кнопку.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru